Första gången jag skriver här, sjukt bra forum med mycket info och kunskap! :)

När vi fick våran Nibe F370 FLVP installerad så tyckte tydligen installatören att rumsgivaren (som redan satt på plats) inte behövdes och drog ur ett par sladdar.

Elektrisk kopplingsbox med oskyddade sladdar och borttagen rumsgivare. Installationen ser ut att vara avbruten eller ej färdigställd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag har sökt runt kollat på t.ex. https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-rumsgivare-nibe-730.333418/ men förstår inte vilken sladd som representerar vilken med färgerna =/

Jag antar att detta är något som är så lätt att ingen har brytt sig om att säga hur det ska vara eftersom det inte ens finns på sidor som säljer RTS40 som t.ex. https://jsenergi.com/reservdelar/ni...70-cu-3x400v-066064/015-inne-utegivare-rts-40
 

Bästa svaret

Koppla in 2 valfria trådar i gråa anslutningen och sedan samma färger på pumpen.
Diagram som visar rumsgivare F370 kopplad till BT50-anslutning och moderkortet AA3-X6 med instruktioner för montering och temperaturjustering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Sander54
  • Laddar…
Tack Kane! Nu lirar den för fullt :)
 
  • Gilla
Sander54 och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.