Tidigare ägare har bytt ut en kronbrytare mot en dimmer och virat ihop (mosat ner tändtråd och faser) till plint i dimmer med lös anslutning och lite synlig koppar. 70talshus/bostadsrätt
Jag har bytt ut dimmern då tidigare dimmer har strulat städat upp lite (isolerat den bruna tändtråden som inte används, skarvat de svarta faserna) återstår att byta ut lamputtag då det gick sönder samt isolera den bruna tändtråden i taket.
Blå nolla går till taket
Svart fas /även skarvad ner till ett vägguttag
Grön tändtråd som går till tak (stiftet/lampan nyttjar den gröna)
Brun tändtråd som går till tak (används ej)
Det sitter ett 3 poligt kronuttag just nu (jag antar limmat) med hål för krok som sitter i takdosan, typ detta (men runt) https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamputtag-for-tak-3-polig-kron---aldre
Det jag funderar på är
1) Bör jag märka upp den bruna isolerade tändtråden och isåfall hur/vad är praxis. Jag vill inte dra ur kabeln då man kanske vill nyttja i framtiden och det bör framgå i byggnadens elritning att det sitter ett kronuttag där.
2) Finns det några smidigare uttag av äldre modell (jag har letat men hittar inte) se nedan*
*skulle vilja byta ut det mot ett ojordat 2-poligt uttag med snabbanslutning, hål för krok och klämanordning (med klämanordning tänker jag mig en mutter/bricka på kroken som man kan skruva åt för att klämma fast lamputtaget i taket).
Gammal dimmer/installation
Ny dimmer/installation (dimmern stöder installation utan nolla)
Lamputtag (locket trasigt) återstår att bytas ut, brun tändtråd ej isolerad.
Jag har bytt ut dimmern då tidigare dimmer har strulat städat upp lite (isolerat den bruna tändtråden som inte används, skarvat de svarta faserna) återstår att byta ut lamputtag då det gick sönder samt isolera den bruna tändtråden i taket.
Blå nolla går till taket
Svart fas /även skarvad ner till ett vägguttag
Grön tändtråd som går till tak (stiftet/lampan nyttjar den gröna)
Brun tändtråd som går till tak (används ej)
Det sitter ett 3 poligt kronuttag just nu (jag antar limmat) med hål för krok som sitter i takdosan, typ detta (men runt) https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamputtag-for-tak-3-polig-kron---aldre
Det jag funderar på är
1) Bör jag märka upp den bruna isolerade tändtråden och isåfall hur/vad är praxis. Jag vill inte dra ur kabeln då man kanske vill nyttja i framtiden och det bör framgå i byggnadens elritning att det sitter ett kronuttag där.
2) Finns det några smidigare uttag av äldre modell (jag har letat men hittar inte) se nedan*
*skulle vilja byta ut det mot ett ojordat 2-poligt uttag med snabbanslutning, hål för krok och klämanordning (med klämanordning tänker jag mig en mutter/bricka på kroken som man kan skruva åt för att klämma fast lamputtaget i taket).
Gammal dimmer/installation
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ny dimmer/installation (dimmern stöder installation utan nolla)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Lamputtag (locket trasigt) återstår att bytas ut, brun tändtråd ej isolerad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Har du kroken som ska sitta i mitten?R roflor skrev:2) Finns det några smidigare uttag av äldre modell (jag har letat men hittar inte) se nedan*
*skulle vilja byta ut det mot ett ojordat 2-poligt uttag med snabbanslutning, hål för krok och klämanordning (med klämanordning tänker jag mig en mutter/bricka på kroken som man kan skruva åt för att klämma fast lamputtaget i taket).
Det du har ser nästan hemmasnickrat ut.
Ett doslock med ett större hål på sidan för en sladdkronkontakt som klämts fast i locket och ett hål i mitten för kroken?
Ett sånt fixar man med ett stegborr & ett takdoslock.
Har du en bättre bild på just den där man kan se framsidan helt?
Jag har aldrig sett något som inte var skruvat (TS nämner limmat).
Själv har jag tvärtom, ett runt lock med ett centrumhål för kroken och ett hål vid sidan för kablarna där kablarna sedan sitter i en sladdkronhona, locket kläms fast mot taket av kroken.
Bilderna komer från andra trådar här på BH
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Själv har jag tvärtom, ett runt lock med ett centrumhål för kroken och ett hål vid sidan för kablarna där kablarna sedan sitter i en sladdkronhona, locket kläms fast mot taket av kroken.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bilderna komer från andra trådar här på BH
Japp, tog med köket som referens (kroken sitter i takdosan). Tänkte att man kanske kunde byta ut kroken/eller gänga existerande krok och dra på en mutter över kroken och skruva åt så att dosan kläms fast om det inte finns färdiga lösningar. Hänger ju löst i köket men i vardagsrummet satt den så den bröts sönder när jag försökte få bort den, gissar att dom antagligen brukar limmas eller spacklas (tråkigt att behöva riva sönder locket vid behov).D Dilato skrev:Har du kroken som ska sitta i mitten?
Det du har ser nästan hemmasnickrat ut.
Ett doslock med ett större hål på sidan för en sladdkronkontakt som klämts fast i locket och ett hål i mitten för kroken?
Ett sånt fixar man med ett stegborr & ett takdoslock.
Har du en bättre bild på just den där man kan se framsidan helt?
Aktuellt uttag med kronbrytare
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kök
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bästa svaret
Och jag ser nu att det sitter ett centrumhål för kroken hos mig med , locket har väll inte orkat med 🙏D Dilato skrev:Jag har aldrig sett något som inte var skruvat (TS nämner limmat).
[bild]
Själv har jag tvärtom, ett runt lock med ett centrumhål för kroken och ett hål vid sidan för kablarna där kablarna sedan sitter i en sladdkronhona, locket kläms fast mot taket av kroken.
[bild]
Bilderna komer från andra trådar här på BH
Blev toppen med uttaget, exakt vad jag var ute efter.D Dilato skrev: