Jag har en Nibe Fighter 1215 som har ca 20 år på nacken. Kompressorbyte gjordes för ca 10 år sedan av förra ägaren. Jag har bott i huset i tre år och jag tycker att pannan har puttrat på bra. Den här hösten tycker jag dock att den har betett sig lite märkligt.

Elementen avluftades i augusti och jag har ett tryck i expansionskärlet på ~ 1bar. Nu känns det däremot som att kompressorn går igång väldigt sällan och de gånger den går igång så avger den väldigt låg framledningstemperatur. Här är lite bilder från när kompressorn satt igång imorse
Display på Nibe Fighter 1215 visar VB-fram 30(24) grader Celsius och varmvatten 45 grader Celsius.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Display på en Nibe Fighter 1215 visar VB-r 23°C och VVstart 45(43)°C samt lysdioder och reglageknapp.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild på displayen och kontrollpanelen på en Nibe Fighter 1215 värmepump. Displayen visar temperaturerna 4°C och -1°C.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild av kontrollpanel på Nibe Fighter 1215 värmepump, med skärmen som visar "Kurvlutning 9" och olika knappar och indikatorer till höger.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Display på Nibe Fighter 1215 värmepump visar utetemperatur 2°C, tillsammans med knappar och vred för justering och flera lysande indikatorlampor.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Elementen blir varma när kompressorn är igång så flödet verkar fungera. Jag funderar på att testa rengöra smutsfiltret för att se om det är den som kan ställa till problem men tänkte höra om det finns några kloka här på forumet som har koll vad den låga temperaturen kan bero på? :)

Notis. På många av bilderna är elpatronslampan igång men det var bara en slump vid fotograferingen. Patronen har inte kickat igång utan lampan blinkar.
 
Styrs den av enbart utomhustemperaturen eller styrs den även av innetemperaturen?

Blir det kallt inne eller är det bara elementen som är kallare än du tror att de borde vara?
 
Jag har endast en utegivare.

Det är lite kallare än vanligt i huset men inget som är panik. Det känns som kompressorn drar igång för sällan. Elementen blir som sagt varm när den kör men det är tiden när kompressorn inte kör som elementen hinner bli kalla.

Vet inte om det kan bero på att det är en knepig årstid då det är kallt på natten och lite varmare på dagen. Bor förresten längs Västerbottens kust.
 
Vi hade ett börvärde på 34 grader imorse när det var två grader ute. På din display ser börvärdet ut att vara 24 grader vid två grader ute. Jag tycker att det låter lågt om du har radiatorer och inte golvvärme, men vad som är lämpligt beror på husets egenskaper så det är inte alls säkert att vi ska ha samma.

Vi har en Nibe Fighter 1230 (installerad 2005) och har kurvlutningen inställd på 7. Du har en annan modell så jag vet inte om inställningarna motsvarar samma temperaturer, men om de är lika borde din kurvlutning på 9 till och med ge högre börvärde än vad vi har. Kolla om det finns något diagram i manualen där du kan se vad olika utetemperaturer ska ge i börvärde vid olika kurvlutningar och förskjutningar.

Är förskjutningen ändrad via menyerna? Ratten ser ut att stå på -1, men åtminstone på våran Nibe kan man justera även via menyerna och då är inte ratten längre överens med verkligheten.
 
Vi har endast radiatorer i huset och jag håller med om att givet min kurvlutning borde jag haft högre temperatur. Kan nämna att jag haft kurva 8 ända sedan jag flyttade in men ändrade till 9 igår för att se om det gjorde någon skillnad.

Det går inte att ändra förskjutning via någon meny utan det görs endast via "ratten". I manualen finns den här grafen

Diagram över värmekurva och förskjutning för radiatorer, med handritad markering som visar ett beräknat temperaturvärde på cirka 40°C och förskjutning -1°C.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Och jag tycker att imorse borde jag legat på runt 40° om jag tar hänsyn till att jag har -1 i förskjutning.

Ska som sagt testa rensa filtret ikväll för att se om det gör någon skillnad.
 
  • Gilla
mrsnhp
  • Laddar…
Första fotot 30 C och innom parantesen 24, det är vad som ska gå ut, nu 6 C för mycket. Om du vrider ratten mot tex + 5 så ska/kommer innom parantesen värdet att stiga med 5 C. Det är tempen på vattnet som ökar då och inte temp i huset, klart den ökar när vattnet blir varmare.
 
Förmodligen så har ratten för förskjutningen glidit på pinnen så värdena på beräknad framledning blir fel
 
Hm, det här var märkligt. Testade att vrida på ratten så att jag fick en högt bör-värde och då sparkade kompressorn igång och levererade värme upp till bör-värdet. Efter det sjönk bör-värdet till ca 18°. Testade att starta om pannan imorse och då hoppade bör-värdet upp till 35 vilket känns rimligt för en utetemp på 7° och kurva 9. Då hade jag en framledningstemperatur på 22° så då sparkade kompressorn igång och temperaturen började öka. Medan kompressorn var igång och jobbade så sjönk bör-värdet till 18° igen... Så här såg det ut just efter att bör-värdet hoppat ner

Termostatens skärm visar VB-fram 29(18)°C och Varmvatten 48°C med upplysta ikoner bredvid inställningsvreden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Beräkningen av bör-värdet känns jättetokigt
 
Då känns det som om displayenheten är kass å måste bytas
 
Men det kan ju inte bara vara displayen då kompressorn agerar utifrån bör-värdet. När den märker att det är 18° så stänger kompressorn av sig och tycker att den har gjort sitt jobb.
 
B Burngrove skrev:
Men det kan ju inte bara vara displayen då kompressorn agerar utifrån bör-värdet. När den märker att det är 18° så stänger kompressorn av sig och tycker att den har gjort sitt jobb.
Kolla även i dosan för utgivaren, så det inte har oxiderat i den. Inget ovanligt och då kan den ge fel värde.
 
Ah det kan jag kika på. Utetemperaturen verkar dock visa rätt i menyvalet
 
B Burngrove skrev:
Dum fråga.. men var hittar jag den? 🙂
Ska sitta på norr eller nordvästsidan på husets utsida, är som en lite dosa ca 50X50 mm eller en rund/halvrund ca 7 -10 cm bred och ca 1,5 mter upp
 
J jonaserik skrev:
Ska sitta på norr eller nordvästsidan på husets utsida, är som en lite dosa ca 50X50 mm eller en rund/halvrund ca 7 -10 cm bred och ca 1,5 mter upp
Ah det kan jag kika på. Utetemperaturen verkar dock visa rätt i menyvalet så givaren verkar stämma. Men jag kan kika i dosan.
 
B Burngrove skrev:
Ah det kan jag kika på. Utetemperaturen verkar dock visa rätt i menyvalet så givaren verkar stämma. Men jag kan kika i dosan.
Det sitter en givare på ett rör som går ut från pannan med, det är framledningsgivaren, ta ut den i luften och se vad värdet blir då.
 