Tryck i vattenburen värme
Hej,
Så här års när man startar upp värmen igen i huset så får jag alltid fylla på vatten i systemet för att få tillräckligt tryck och värme (till övervåningen). Nu ligger trycket på 0,5 bar, brukar fylla till 1 bar.
Har fjärrvärme, bor i ett 70 tals kedjehus. Enkelrörsystem.
Läcker systemet eller är det normalt att behöva fylla på en /ett par gånger per år?
Så här års när man startar upp värmen igen i huset så får jag alltid fylla på vatten i systemet för att få tillräckligt tryck och värme (till övervåningen). Nu ligger trycket på 0,5 bar, brukar fylla till 1 bar.
Har fjärrvärme, bor i ett 70 tals kedjehus. Enkelrörsystem.
Läcker systemet eller är det normalt att behöva fylla på en /ett par gånger per år?
Redigerat:
Det kan vara små läckage om du bara behöver fylla på så sällan .
Med lågt tryck i systemet behöver du också fylla på mer sällan. Över sommaren då om du bara har 0,5 bar då.
Höjer du lite till kanske det sjunker fortare?
Börja med att kika efter oxid på rör och kopplingar till elementen.
Det kanske läcker lite men torkar upp utan att orsaka vattenskada?
Med lågt tryck i systemet behöver du också fylla på mer sällan. Över sommaren då om du bara har 0,5 bar då.
Höjer du lite till kanske det sjunker fortare?
Börja med att kika efter oxid på rör och kopplingar till elementen.
Det kanske läcker lite men torkar upp utan att orsaka vattenskada?
Brukar trycket sjunka så pass mycket har du definitivt några läckor, @blackarrow har bra rekommendationer. Stadsvatten innehåller mycket syre som underhåller korrosion, så du bör ordna så att du inte behöver fylla på. Jag har forskat i detta, du kan ladda ned forskningsrapporten gratis.
Lycka till!
https://www.sbuf.se/projektresultat/projekt?id=1cc11bb5-195e-4cbb-adde-374b32b56043
Lycka till!
https://www.sbuf.se/projektresultat/projekt?id=1cc11bb5-195e-4cbb-adde-374b32b56043
Ja man är ju lite orolig var vattnet tar vägen.. man vill ju inte gärna ha det i golv eller väggar.blackarrow skrev:Det kan vara små läckage om du bara behöver fylla på så sällan .
Med lågt tryck i systemet behöver du också fylla på mer sällan. Över sommaren då om du bara har 0,5 bar då.
Höjer du lite till kanske det sjunker fortare?
Börja med att kika efter oxid på rör och kopplingar till elementen.
Det kanske läcker lite men torkar upp utan att orsaka vattenskada?
Skulle du ha öppet expansionskärl finns det risk för vatten i vägg åtminstone där det röret går.
Annars kvarstår mitt råd. Dra fram soffan, bordet eller vad som kan stå i vägen för att inspektera värmerör, kopplingar och ev spår av vatten på golvet.
Annars kvarstår mitt råd. Dra fram soffan, bordet eller vad som kan stå i vägen för att inspektera värmerör, kopplingar och ev spår av vatten på golvet.