Hej,

Så här års när man startar upp värmen igen i huset så får jag alltid fylla på vatten i systemet för att få tillräckligt tryck och värme (till övervåningen). Nu ligger trycket på 0,5 bar, brukar fylla till 1 bar.

Har fjärrvärme, bor i ett 70 tals kedjehus. Enkelrörsystem.

Läcker systemet eller är det normalt att behöva fylla på en /ett par gånger per år?
 
Redigerat:
Det kan vara små läckage om du bara behöver fylla på så sällan .
Med lågt tryck i systemet behöver du också fylla på mer sällan. Över sommaren då om du bara har 0,5 bar då.

Höjer du lite till kanske det sjunker fortare?

Börja med att kika efter oxid på rör och kopplingar till elementen.
Det kanske läcker lite men torkar upp utan att orsaka vattenskada?
 
  • Gilla
Andreas Mur och 1 till
  • Laddar…
Rafael Ospino
  • Gilla
  • Wow
cpalm och 1 till
  • Laddar…
blackarrow blackarrow skrev:
Det kan vara små läckage om du bara behöver fylla på så sällan .
Med lågt tryck i systemet behöver du också fylla på mer sällan. Över sommaren då om du bara har 0,5 bar då.

Höjer du lite till kanske det sjunker fortare?

Börja med att kika efter oxid på rör och kopplingar till elementen.
Det kanske läcker lite men torkar upp utan att orsaka vattenskada?
Ja man är ju lite orolig var vattnet tar vägen.. man vill ju inte gärna ha det i golv eller väggar.
 
Skulle du ha öppet expansionskärl finns det risk för vatten i vägg åtminstone där det röret går.
Annars kvarstår mitt råd. Dra fram soffan, bordet eller vad som kan stå i vägen för att inspektera värmerör, kopplingar och ev spår av vatten på golvet.
 