Hej!
Ny här!
Har letat och letat men hittar inget..är uppenbarligen inte elektriker men har en del koll och skulle säga att jag förstår en del. DOCK blir jag inte riktigt klok här..
Vi har köpt en lägenhet som ska totalrenoveras varpå vi har hantverkare som ska gör 90% av allt.
Jag ska dra om alla elledningar i rören då dels är kablarna gamla men också för att samtliga uttag saknar jord. Nu är det så att vårt säkringsskåp är bortplockad och föreningen har stängt av strömmen så vi kan jobbar säkert, men hantverkarna behöver ström via en byggcentral. Tänkte att jag tar de ja använder till mitt jobb samt en 3fas kabel och kopplar in men då möts jag av 3 faser och 1 jord som inkommande ström..hur gör jag här? 3fas består av 3 faser, 1 jord, 1 nolla..
Ny här!
Har letat och letat men hittar inget..är uppenbarligen inte elektriker men har en del koll och skulle säga att jag förstår en del. DOCK blir jag inte riktigt klok här..
Vi har köpt en lägenhet som ska totalrenoveras varpå vi har hantverkare som ska gör 90% av allt.
Jag ska dra om alla elledningar i rören då dels är kablarna gamla men också för att samtliga uttag saknar jord. Nu är det så att vårt säkringsskåp är bortplockad och föreningen har stängt av strömmen så vi kan jobbar säkert, men hantverkarna behöver ström via en byggcentral. Tänkte att jag tar de ja använder till mitt jobb samt en 3fas kabel och kopplar in men då möts jag av 3 faser och 1 jord som inkommande ström..hur gör jag här? 3fas består av 3 faser, 1 jord, 1 nolla..
Hej!
Har du ändå tänkt att anlita hantverkare till 90% så är min rekommendation att du även ser till att anlita en elektriker.
Nu ser jag inte bilderna, men det är med största sannolikhet TN-C system. Stigaren består av tre fasledare och en PEN-ledare, alltså gemensam skyddsjord och neutralledare.
Har du ändå tänkt att anlita hantverkare till 90% så är min rekommendation att du även ser till att anlita en elektriker.
Nu ser jag inte bilderna, men det är med största sannolikhet TN-C system. Stigaren består av tre fasledare och en PEN-ledare, alltså gemensam skyddsjord och neutralledare.
Förstår, och dom har sina områden i om el de ska göra men fick reda på igår att dom behövde el och dom börjar på måndag så lite ont om tid. Trodde heller inte det skulle vara några problem till dess att jag insåg att jag har 3 faser & 1 jord in. Hur kopplar jag in byggcentralen i de ledningar om byggcentralen har JFB och nolla men inkommande är bara jord?S Stonks skrev:
Tack för svar!
Tack så mycket!Ulltand skrev:
Bifogar bilderna här, tror att dom vsar för stora att ladda upp innan.
Så koppla ihop jord & nollskena
Inkommande jord går till jordskena som i sin tur går till nollskena
JFB då?
Du ska nog inte koppla något alls men hantverkarna har rimligen en elektriker som kan koppla det där på ett bra sätt. Det är fler grejer att tänka på än att koppla rätt tåt i rätt hål.
Varför har ni ens tagit ner elcentralen utan att ha en plan för hur hantverkarna ska ha el?
Varför har ni ens tagit ner elcentralen utan att ha en plan för hur hantverkarna ska ha el?
För att vi skulle dra om all el och byta samtliga uttag/brytare själv samt beställa ett elskåp som matchar stilen vi bygger. Hantverkarna skulle inte ha mer än batteridrivna verktyg men sen har vi lagt mer på dem och lagt till fler saker som ledde till att dom behövde störm. Allt i planen har ändrats en del, pga oss, så detta var ju uppenbarligen inte planerattommib skrev:
Inget av det du beskriver kräver normalt att man tar ner elcentralen i början. Man byter centralen vid lämplig tidpunkt i renoveringen och då i ett svep så man inte blir utan ström (om det krävs). Omtrådning gör man med centralen på plats.
Som sagt, jag tycker inte att du ska koppla något alls. Dels pga låg kunskapsnivå, dels pga uppenbar oförmåga till planering. Hantverkarna har rimligen en elektriker. Om de inte har det bör de skaffa fram en. Den elektrikern kan sedan ordna byggström på ett rimligt sätt, vilket som sagt involverar mer än att reda ut hur det där kopplas elektriskt.
Vem tog ner skåpet?
Hantverkarna kan säkert göra annat med sina batteriverktyg i några dagar tills de får byggström.
Som sagt, jag tycker inte att du ska koppla något alls. Dels pga låg kunskapsnivå, dels pga uppenbar oförmåga till planering. Hantverkarna har rimligen en elektriker. Om de inte har det bör de skaffa fram en. Den elektrikern kan sedan ordna byggström på ett rimligt sätt, vilket som sagt involverar mer än att reda ut hur det där kopplas elektriskt.
Vem tog ner skåpet?
Hantverkarna kan säkert göra annat med sina batteriverktyg i några dagar tills de får byggström.
Förstår läget. Poängen är att det man ska vara medveten om vad man sysslar med, eftersom det i värsta fall kan leda till personskador för hantverkarna du anlitat som använder sig av den tillfälliga elen.
I dessa situationer är det inte att föredra att koppla om i byggcentralen, även om funktionen i detta fall blir detsamma. Standard är att byggcentraler ska anslutas med 5-ledare, är det som i ditt fall istället 4-ledarsystem så separeras PE och N innan byggcentralen. I bästa fall genom en tillfällig kopplingsdosa, där en bygel går till en N plint/klämma. Från kopplingsdosan hänger man sedan ut en gummikabeln med matande handske (allra helst dragavlastad), bestående av 5 ledare som ansluts till byggcentralen. Ett annat alternativ är att sätta handsken direkt på stigaren, där bygeln utförs i handsken. Detta blir allt som oftast ganska trångt och riskerar en sämre anslutning.
Koppla om i byggcentralen som beskrivits ovan funkar visserligen. Men den stora risken är om du inte ser till att ha N och PE separerat i handsken som du ansluter till byggcentralen. Kopplar någon ut byggcentralen och ansluter handsken direkt till en maskin eller en annan byggcentral/förgreningsbox, är risken stor att neutralpunkt saknas vilket definitivt inte är önskvärt. Ser man till att ha 5-ledare utgående från handsken undviks denna risk, och man slipper dessutom att koppla om i byggcentralen.
I dessa situationer är det inte att föredra att koppla om i byggcentralen, även om funktionen i detta fall blir detsamma. Standard är att byggcentraler ska anslutas med 5-ledare, är det som i ditt fall istället 4-ledarsystem så separeras PE och N innan byggcentralen. I bästa fall genom en tillfällig kopplingsdosa, där en bygel går till en N plint/klämma. Från kopplingsdosan hänger man sedan ut en gummikabeln med matande handske (allra helst dragavlastad), bestående av 5 ledare som ansluts till byggcentralen. Ett annat alternativ är att sätta handsken direkt på stigaren, där bygeln utförs i handsken. Detta blir allt som oftast ganska trångt och riskerar en sämre anslutning.
Koppla om i byggcentralen som beskrivits ovan funkar visserligen. Men den stora risken är om du inte ser till att ha N och PE separerat i handsken som du ansluter till byggcentralen. Kopplar någon ut byggcentralen och ansluter handsken direkt till en maskin eller en annan byggcentral/förgreningsbox, är risken stor att neutralpunkt saknas vilket definitivt inte är önskvärt. Ser man till att ha 5-ledare utgående från handsken undviks denna risk, och man slipper dessutom att koppla om i byggcentralen.