Skall installera en Plejd Dim 01 bakom lamputtaget i väggen. Har nolla och last som är draget till uttaget men min fråga är om man kan använda sig av en återfjädrande brytare utan att dra en ny kabel till brytaren?
Redigerat:
Du behöver inte dra någon mer kabel till brytaren eller ny kabel för att kunna använda återfjädrande brytare 👍N Nickeman123 skrev:
Bästa svaret
Kort svar nej, du måste ha en tråd från brytarens utgång till pucken.
Du kan lägga pucken bakom brytaren men då kanske det även behöver dras dit en nolla.
Ett annat alternativ är en trådlös brytare från Plejd.
Du kan lägga pucken bakom brytaren men då kanske det även behöver dras dit en nolla.
Ett annat alternativ är en trådlös brytare från Plejd.
Hur menar du att jag ska koppla då? Har kopplat högst provisoriskt på nedan bild men saknar koppling på 1:an? Tänker att den egentligen måste gå åt andra hållet för att ge signal till brytaren eller har du en annan idé? 😊G GoGetLost skrev:
Förmodligen är det en tändtråd till lamputtaget men fast fas är nog ingen problem att få fram ifrån närmaste kopplingsdosa om de finns där 👍😜Müssli skrev:
Så lättast är att jag drar en fast fas till lamputtaget och använder tändtråden som finns i lamputtaget till 1:an? Är för tight bakom brytaren och saknar nolla där så därför jag försöker med denna lösningenMüssli skrev:
Ledaren från strömbrytaren ska in på 1 eller 2, du behöver en fast fas till din Plejd också. Tråd behöver dras 👍N Nickeman123 skrev:
Lika lite som det skulle vara problem med att få fram en nolla till brytaren då. 😉G GoGetLost skrev:
Som svar på frågan går det inte utan att dra fram mer trådar.
True men jag tänkte i mitt huvud att brytaren går alla gånger att få återfjädrande så länge du har fas in och tändtråd ut, då behövs det inte dras mer trådar till själva brytaren. Vilket faktiskt var det TS frågade 😅😜Müssli skrev:
Tack @Müssli @GoGetLost 😁 Det var vad jag trodde med andra ord. Får bli dragning till helgen 😁
Problemet löste sig galant sist @Müssli @GoGetLost, stort tack 😁
Nu har jag en ny utmaning, har ni någon erfarenhet av att koppla in en Dim 01 i en trappkoppling där jag har fas på båda sidor? Har en vriddimmer på ena väggen (där jag tänkt sätta Plejd pucken med återfjädrande) och en kronbrytare på andra. Kan man få det att funka trots att det ligger fast fas på båda brytarna?
Nu har jag en ny utmaning, har ni någon erfarenhet av att koppla in en Dim 01 i en trappkoppling där jag har fas på båda sidor? Har en vriddimmer på ena väggen (där jag tänkt sätta Plejd pucken med återfjädrande) och en kronbrytare på andra. Kan man få det att funka trots att det ligger fast fas på båda brytarna?
Det funkar men jag kan nog inte guida via nätet. Det finns det säkert andra som kan. 😇
Fas i varje ände är bara bra. Du har en dubbeltrapp i andra änden så du behöver en enpol (eller trapp) där dimmern sitter idag.
Sen behöver du två fjädrar för Elko-brytare.
Fas i varje ände är bara bra. Du har en dubbeltrapp i andra änden så du behöver en enpol (eller trapp) där dimmern sitter idag.
Sen behöver du två fjädrar för Elko-brytare.