Hoppas på att kunna hitta något geni där ute som kan förklarar detta fenomen. Fick denna bild av en vän. Vi båda är elektriker, men inga genier haha.
Detta mätvärde fick man vid mätning mellan L1-L2 och L2-L3. Mellan L1-L3 fick man ”vanliga” ca 400V. På gruppen finns en 3-fas tvättmaskin.
Felet åtgärdades lätt genom byta ut L2 gängsäkring. Därefter mättes 400V mellan samtliga faser.
De mättes med två olika instrument, samma värde.
Någon som har en förklaring på hur de kan blir såhär? Fel på utrustningen har man kontrollerat genom testa två olika mätinstrument.
Tacksam för svar!
Detta mätvärde fick man vid mätning mellan L1-L2 och L2-L3. Mellan L1-L3 fick man ”vanliga” ca 400V. På gruppen finns en 3-fas tvättmaskin.
Felet åtgärdades lätt genom byta ut L2 gängsäkring. Därefter mättes 400V mellan samtliga faser.
De mättes med två olika instrument, samma värde.
Någon som har en förklaring på hur de kan blir såhär? Fel på utrustningen har man kontrollerat genom testa två olika mätinstrument.
Tacksam för svar!
Husägare
· Skåne
· 1 470 inlägg
Var det något fel i anläggningen som gjorde att man mätte? Några andra symtom?
Skulle en spökande solcellsanläggning kunna ge sånt här?
Det måste ju kunna hända lite vad som helst i en anläggning om det faktiskt var så hög spänning och inte bara ett märkligt felvärde i två instrument.
Skulle en spökande solcellsanläggning kunna ge sånt här?
Det måste ju kunna hända lite vad som helst i en anläggning om det faktiskt var så hög spänning och inte bara ett märkligt felvärde i två instrument.
Det mättes ju på en trefasgrupp till en tvättmaskin där säkringen i L2 löst ut så inget direkt märkligt med vad som mäts i en punkt som svävar fritt.F fredrik.johansson skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 470 inlägg
Ok, det kanske inte är så konstigt då. Jag trodde att man inte kunde få värden högre än 400v när den svävade fritt. Hade spänningen gått ner till mer normala värden om man lagt en belastning (typ glödlampa) mellan faserna?GK100 skrev:
Ja det hade det. I det här fallet var det ju bara en last på gruppen och troligtvis lite elektronik i andra änden som ger möjlighet att förvirra en sån mätning lite. Det vanliga som brukar vara uppe på forumet är ju huvudsäkringar med då sannolikt diverse belastningar mellan faser och även nollan.F fredrik.johansson skrev:
Den riktiga principen att mäta mellan faserna gäller i TS fall också dvs resultat mycket avvikande från 400 V tyder på fel vanligtvis säkring före.