Så här ser det ut
 
  • En elcentral med olika färgade kablar anslutna till Wago-kopplingar och ett kopplingsblock. Kabeldragning synlig genom öppet hölje.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du bör kontrollmäta att det verkligen är 230V. Det förekommer att elradiatorer och andra prylar med värme, överlever 400V även om de är gjorda för 230V.

Avståndsreglerna för badrum är (lite förenklat) att ett uttag får bara placeras minst 120 cm från en dusch, räknat från duschblandaren, och minst 60 cm från en badkarskant. Utöver det gäller dessutom en mer subjektiv bedömning om platsen kan anses som torr.

Och värt att upprepa, det måste finnas jordfelsbrytare, Innan jordfelsbrytaren kom, så var uttag totalförbjudna i badrum (dock fanns rakapparatsuttag, men de var kopplade via en isolertransformator).

Även om du har en jordfelsbrytare i elcentralen, bör du verifiera att den verkligen skyddar även denna dosa. Det förekommer att man lagt värmesystemet utanför jordfelsbrytaren.
 
Jordfelsbrytare finns
 
Dan1891 Dan1891 skrev:
Så den grå kablen är kopplad till handdukstorken, och inget annat?
Vad står det på märkskylten till den?
230v inget annat är kopplat dit
 
Osäker på om jag tolkar bilden rätt. men kabeln upp ur sockeln tolkar jag som matande kabel, med brun, blå och gröngul. Den bruna är grenad till plinten i elementdosan, och till genomföringen in i väggen. Den blåa är grenad till plinten och till genomföringen, fast där är den svart. Och den gröngula är grenad.

Om nu alla andra radiatorer i huset är 400V radiatorer, så får man anta att det suttit en 400V radiator på den här platsen också. Vi kan då gissa att någon har kopplat om den här matande kabeln i elcentralen så att den blåa nu är kopplad som neutral. Eftersom man nu matar en 230V radiator och en 230V handdukstork. Men med tanke på felaktigheterna i dosan (dragavlastning, olämplig kopplingsklämma), så skulle jag ha väldigt lågt förtroende för den gissningen/förhoppningen. Detta måste kontrolleras. Enkelt att kontrollmäta.

Att det fungerar nu är inget bevis för att det är rätt. En enkel elradiator som matas med 400V istället för 230V kommer att ge 3ggr högre effekt än den är avsedd att ge. Ofta blir en sådan förstörd, men den kan överleva. Är det en radiator med elektronisk termostat, så ökar sannolikheten att den skall förstöras av överspänningen.
 
H hempularen skrev:
Vi kan då gissa att någon har kopplat om den här matande kabeln i elcentralen
H hempularen skrev:
Enkelt att kontrollmäta.
Jag skulle inte nöja mig med att mäta utan även kontrollera i centralen, och alla eventuella "dosor" på väg dit.
 
  • Gilla
MultiMan och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.