Jag skall lägga om avloppet i ett hus med fyra lägenheter, 310 kvm bostadsyta.
Entreprenören menar att jag skall ha 160 mm rör för avloppet ut till kommnens anslutningspunkt. Andra källor menar att det räcker med 110.
Finns det någon tabell eller lista där man kan få vägledning?
Entreprenören menar att jag skall ha 160 mm rör för avloppet ut till kommnens anslutningspunkt. Andra källor menar att det räcker med 110.
Finns det någon tabell eller lista där man kan få vägledning?
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 844 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 844 inlägg
Vi har 110 mm rör i bostadsrättsföreningen för betydligt fler lägenheter än så. Aldrig ett problem. Men någon rörmokare lyfte lite på ögonbrynen att det var 110 mm snarare än 160 mm så gissar att standarden inte är 110 mm även om det fungerar i praktiken.
Redigerat:
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 844 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 844 inlägg
Här kan du räkna ut sannolikt spillvattenflöde för byggnaden:
https://www.dimensionera.se/spillvatten/normflode.php
https://www.dimensionera.se/spillvatten/normflode.php
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 844 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 844 inlägg
Och här är flödena för liggande spillvattenledningar (1% fall) med 50% fyllnadsgrad:
Stående ledningar lär inte vara ett problem, sväljer enorma flöden.
https://www.dimensionera.se/spillvatten/kapacitet.php
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Stående ledningar lär inte vara ett problem, sväljer enorma flöden.
https://www.dimensionera.se/spillvatten/kapacitet.php
Tack för intressanta svar!
Matti_75 har givetvis rätt i att anslutningens dimension är vägledande. Det kan vara så att 110 är det måttet jag måste ha eftersom huset från början var en villa...
Tack Claes Sörmland för beräkningarna. Att ha lite marginal är inte fel. Det finns två huvudstammar i huset där den första (från gatan räknat) betjänar 85% av husets behov. Alltså är det vettigt att gå den sträckan med 160 och sedan fortsätta till sista stammen med 110.
Matti_75 har givetvis rätt i att anslutningens dimension är vägledande. Det kan vara så att 110 är det måttet jag måste ha eftersom huset från början var en villa...
Tack Claes Sörmland för beräkningarna. Att ha lite marginal är inte fel. Det finns två huvudstammar i huset där den första (från gatan räknat) betjänar 85% av husets behov. Alltså är det vettigt att gå den sträckan med 160 och sedan fortsätta till sista stammen med 110.
Liknande trådar
-
Bör vi byta avloppsgroda vid renovering av badrum i lgh?
Vatten & Avlopp -
Droppande/knäppande/slag ljud ifrån avloppet vid varmt vatten
Vatten & Avlopp -
Avloppsslang till tvättmaskin "läcker" vid muffen
Vatten & Avlopp -
Hur ska det se ut vid handfats avlopp när man har plastmatta i badrummet?
Badrum -
Ska man täta avloppsrör mot betonggolv vid stambyte?
Vatten & Avlopp