Hej!
Jag har tidigare haft en gasspis i min lägenhet men har valt att byta ut den mot en induktionsspis (spis+ugn). Jag anlitade en elektriker för att förbereda för den nya spisen, som ännu inte levererats ännu. Det fanns redan el draget bakom gasspisen men han hävdade att han behövde byte ut det uttaget, ett 1-fas uttag, och ersatt det med 3-fas uttag för att ugnen skulle fungera som den ska, han sa att ugnen hade tappat mycket av sin kapacitet om vi kopplade in den i 1-fas. Nedan ser ni en bild på ugnens specifikationsblad. Var det nödvändigt att koppla om till ett 3-fas uttag eller hade det räckt med det 1-fas uttag som redan fanns och att ugnen hade fungerat precis som den ska ändå?

Sorry om jag låter okunnig, tyvärr är det precis det jag är..
 
  • Specifikationsblad för ugn som visar mått, vikt, energiklasser, effekt och anslutningskrav inklusive behov av 3-fas uttag, samt en streckkod nederst.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Förövrigt var det såhär det såg ut innan han ville byte ut den befintliga installationen mot en 3-fas
 
  • Vägguttag och rörinstallation på en grön vägg, med fula trägolv i förgrunden och några kablar som ligger på golvet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja det är rätt, den behöver minst dubbelt så hög effekt (7900W) än du normalt kan ta ut på en fas .
 
  • Gilla
Stefan N och 3 till
  • Laddar…
Fast bifogat produktblad visar enfas 230v
 

Bästa svaret

tommib
Nej, det gör det inte. Produktbladet är kass för övrigt.

En spis som har en anslutningseffekt på 7,9 kW skulle kräva en säkring på 32 A om man kopplade den till en fas. Det har vi inte i några normala bostäder i Sverige. Här kopplar vi den på två faser, 16 A per fas. Det är fortfarande 230 V elementspänning, vilket hade varit ett bättre begrepp att använda i produktbladet. Det faktum att huvudspänningen är 400 V är inte relevant egentligen, det går lika bra att koppla den i Norges IT-nät mellan L1-L2 och L2-L3.

Effekten 7,9 kW (samt adressen nederst i bild) säger också att det är en av dessa sopiga tvåfasspisar från Bosch/Siemens. Det är en klen spis för Sverige där vi normalt gör 11 kW tillgängligt för den. Resultatet är att den kommer reglera ner induktionszoner rätt hårt om man kör mer än två.

Till TS
I sakfrågan så har elektrikern rätt, det var synnerligen lämpligt att göra om spisanslutningen till trefas. Hoppas han satte ett fullkopplat perilex och att det blev en stickpropp på spisen så att du kan byta själv nästa gång. Tur att du hade trefas tillgängligt i lägenheten, det är inte alla gamla lägenheter med gasspis som har.

... och välkommen till forumet!
 
  • Gilla
datja och 3 till
  • Laddar…
S Skitväder skrev:
Fast bifogat produktblad visar enfas 230v
Var ser du det?
 
tommib tommib skrev:
Nej, det gör det inte. Produktbladet är kass för övrigt.

En spis som har en anslutningseffekt på 7,9 kW skulle kräva en säkring på 32 A om man kopplade den till en fas. Det har vi inte i några normala bostäder i Sverige. Här kopplar vi den på två faser, 16 A per fas. Det är fortfarande 230 V elementspänning, vilket hade varit ett bättre begrepp att använda i produktbladet. Det faktum att huvudspänningen är 400 V är inte relevant egentligen, det går lika bra att koppla den i Norges IT-nät mellan L1-L2 och L2-L3.

Effekten 7,9 kW (samt adressen nederst i bild) säger också att det är en av dessa sopiga tvåfasspisar från Bosch/Siemens. Det är en klen spis för Sverige där vi normalt gör 11 kW tillgängligt för den. Resultatet är att den kommer reglera ner induktionszoner rätt hårt om man kör mer än två.

Till TS
I sakfrågan så har elektrikern rätt, det var synnerligen lämpligt att göra om spisanslutningen till trefas. Hoppas han satte ett fullkopplat perilex och att det blev en stickpropp på spisen så att du kan byta själv nästa gång. Tur att du hade trefas tillgängligt i lägenheten, det är inte alla gamla lägenheter med gasspis som har.

... och välkommen till forumet!
Ja, så är det. Men om vi ska hårddra det så står det 230v. Och de flesta hällar går att köra på en fas
 
tommib
Det är en spis och anslutningseffekten står specificerad på raden ovanför. Den är inte avsedd för enfasig anslutning i Sverige eftersom den inte kommer gå att koppla in så i något normalt hem.

Att spänningen är angiven till 230 V betyder ingenting i det avseendet, det står inte enfas 230 V. Däremot kan man använda det för att dra slutsatser om hur spisen ska kopplas in, eftersom vitvarutillverkare är patologiskt dåliga på att ange anslutningsalternativ på sina hemsidor.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Det är en spis och anslutningseffekten står specificerad på raden ovanför. Den är inte avsedd för enfasig anslutning i Sverige eftersom den inte kommer gå att koppla in så i något normalt hem.

Att spänningen är angiven till 230 V betyder ingenting i det avseendet, det står inte enfas 230 V. Däremot kan man använda det för att dra slutsatser om hur spisen ska kopplas in, eftersom vitvarutillverkare är patologiskt dåliga på att ange anslutningsalternativ på sina hemsidor.
Absolut, men rent krasst så kan TS köpt en häll avsett för ett storkök, om vi nu ska vara sånna. Jag hade iallafall alltid dubbelkollat om jag fick ett sånt här papper i handen.
 
Fairlane
S Skitväder skrev:
Absolut, men rent krasst så kan TS köpt en häll avsett för ett storkök, om vi nu ska vara sånna. Jag hade iallafall alltid dubbelkollat om jag fick ett sånt här papper i handen.
Spis, inte häll...
 
  • Gilla
Kane och 1 till
  • Laddar…
tommib
S Skitväder skrev:
Absolut, men rent krasst så kan TS köpt en häll avsett för ett storkök, om vi nu ska vara sånna. Jag hade iallafall alltid dubbelkollat om jag fick ett sånt här papper i handen.
Jo, men nu står det explicit att det är en spis i TS inlägg. Jag förstår inte varför du framhärdar i detta.
 