Hej!
Funderar på att byta fläkten på taken till en EC av tre anledningar:
Den nuvarande fläkten har märkning (om jag läst rätt, etiketten är väldigt blekt):
Tkk 400a 0.1kw
E10400a
2430rpm
Se bifogad bild.
Frågan är om det finns någon passande EC-fläkt att byta till som inte kräver plåtarbete.
Har kollat på TKS 300 c1 EC (https://fsp.ostberg.com/products/4160/tks-300-c1-ec/?region=&lang=en) men är inte helt på det klara med hur man isåfall fäster den.
Nuvarande fläkt är ju en "låda" som sitter fast med ett gångjärn och spännen.
Tips mottages tacksamt!
Funderar på att byta fläkten på taken till en EC av tre anledningar:
- Den nuvarande brummar en hel del (pga tyristorstyrning om jag förstått rätt).
- Sänka energiförbrukningen - den nuvarande verkar dra mellan 60 och 100w på den inställda hastigheten.
- Få till en styrning kopplad till home assistant via 0-10V wifi-modul. Syftet är att tex sänka lite när vi eldar, höja lite när vi duschar och kanske sänka lite de absolut kallaste dagarna.
Den nuvarande fläkten har märkning (om jag läst rätt, etiketten är väldigt blekt):
Tkk 400a 0.1kw
E10400a
2430rpm
Se bifogad bild.
Frågan är om det finns någon passande EC-fläkt att byta till som inte kräver plåtarbete.
Har kollat på TKS 300 c1 EC (https://fsp.ostberg.com/products/4160/tks-300-c1-ec/?region=&lang=en) men är inte helt på det klara med hur man isåfall fäster den.
Nuvarande fläkt är ju en "låda" som sitter fast med ett gångjärn och spännen.
Tips mottages tacksamt!
Har samma fundering men annan befintlig fläkt, "TFER 200".S Spannen skrev:Hej!
Funderar på att byta fläkten på taken till en EC av tre anledningar:
- Den nuvarande brummar en hel del (pga tyristorstyrning om jag förstått rätt).
- Sänka energiförbrukningen - den nuvarande verkar dra mellan 60 och 100w på den inställda hastigheten.
- Få till en styrning kopplad till home assistant via 0-10V wifi-modul. Syftet är att tex sänka lite när vi eldar, höja lite när vi duschar och kanske sänka lite de absolut kallaste dagarna.
Den nuvarande fläkten har märkning (om jag läst rätt, etiketten är väldigt blekt):
Tkk 400a 0.1kw
E10400a
2430rpm
Se bifogad bild.
Frågan är om det finns någon passande EC-fläkt att byta till som inte kräver plåtarbete.
Har kollat på TKS 300 c1 EC ([länk]) men är inte helt på det klara med hur man isåfall fäster den.
Nuvarande fläkt är ju en "låda" som sitter fast med ett gångjärn och spännen.
Tips mottages tacksamt!
Är din fläkt bara skruvad(?) i den tvärgående plåten?
Har ni kommit vidare här? Jag har nämligen samma tanke och har fått hem en Östbergs takfläkt. Jag har däremot inte kommit till skott med att montera den ännu så vet inte om det överhuvudtaget går.
Jag kollade på att byta bara motorn, vilket ju borde fungera, men den motor jag tänkte skulle kunna passa var tidigast leverans i april 2023 så testar därför med denna variant att försöka byta överdelen på huven.
Jag kollade på att byta bara motorn, vilket ju borde fungera, men den motor jag tänkte skulle kunna passa var tidigast leverans i april 2023 så testar därför med denna variant att försöka byta överdelen på huven.
Hej, jag har mailat östbergs och frågat vad dom rekommenderar för utbytesfläkt. Fick till svar TKV 400D EC - då tydligen "inloppet" har samma storlek som min nuvarande. Antar de menar hålet där luften kommer upp... förstår inte riktigt varför det är viktigt dock.C Conqvist skrev:Har ni kommit vidare här? Jag har nämligen samma tanke och har fått hem en Östbergs takfläkt. Jag har däremot inte kommit till skott med att montera den ännu så vet inte om det överhuvudtaget går.
Jag kollade på att byta bara motorn, vilket ju borde fungera, men den motor jag tänkte skulle kunna passa var tidigast leverans i april 2023 så testar därför med denna variant att försöka byta överdelen på huven.
Tycker denna verkar overkill (vilket troligen min nuvarande också är), och har därefter blivit lite osäker och inte gjort så mycket mer.
Får man fråga vilken fläkt du byter ifrån och vilken du har köpt?
Såg att jag skrivit fel i första inlägget, det är TKS 400 c1 EC jag kikat lite på.
Jag ska försöka byta till TKS 400 c1 EC. Idag har jag en fläkt från byggåret 1977, vilket är en SVAB typ J-76. Jag kollade som sagt först på att bara byta fläktmotorn, men dels var leveranstiden superlång och dels var det billigare med Östbergs huv än bara en lös motor.S Spannen skrev:Hej, jag har mailat östbergs och frågat vad dom rekommenderar för utbytesfläkt. Fick till svar TKV 400D EC - då tydligen "inloppet" har samma storlek som min nuvarande. Antar de menar hålet där luften kommer upp... förstår inte riktigt varför det är viktigt dock.
Tycker denna verkar overkill (vilket troligen min nuvarande också är), och har därefter blivit lite osäker och inte gjort så mycket mer.
Får man fråga vilken fläkt du byter ifrån och vilken du har köpt?
Såg att jag skrivit fel i första inlägget, det är TKS 400 c1 EC jag kikat lite på.
Måtten på min takhuv är 400x400 så Östbergs passar rent fysiskt. Det jag tror blir trixigare är kabeldragning, men jag har som sagt inte gett mig på monteringen ännu.
Tar upp en gammal tråd då jag står inför samma problem med en äldre J76 frånluftsfläkt som behöver bytas.C Conqvist skrev:
Du skrev då att det gick ”smärtfritt” att byta hela huven.
Hur fungerade elansluningen, gjorde du denna själv? Samma färg på ledarna?
Fanns det något annat skäl än lång leveranstid till att du inte bytte till en ny ersättningsmotor från tillverkaren av den gamla fläkten?
Tacksam för svar om du kommer ihåg.
Det var pandemiproblem med leveranserna så vill minnas att det var väldigt osäkert om och när en ny motor skulle komma i lager. Sen var det enklare med mina förutsättningar att byta hela huven då den passade bra.B Boende45 skrev:Tar upp en gammal tråd då jag står inför samma problem med en äldre J76 frånluftsfläkt som behöver bytas.
Du skrev då att det gick ”smärtfritt” att byta hela huven.
Hur fungerade elansluningen, gjorde du denna själv? Samma färg på ledarna?
Fanns det något annat skäl än lång leveranstid till att du inte bytte till en ny ersättningsmotor från tillverkaren av den gamla fläkten?
Tacksam för svar om du kommer ihåg.
Jag gjorde elen själv, men det var ju längesen nu. Eftersom det är EC behöver du "styrledningar", som i mitt fall kommer från reglaget i fläktkåpan, så bra att tänka till kring eldragningen i förväg så du har framdraget eller kan dra fram om du behöver. Jag använde den gamla matningen från kåpan till fläkten för styrningen och drog sedan fram en ny matning för ström till fläkten.
Bästa svaret
Har tyvärr väldigt lite bilder, men kan försöka komma ihåg att ta någon vid tillfälle. Bifogar en bild på den gamla huven och hur det såg ut med elen i dosan i den nya kåpan när den kom som Boende45 var intresserad av.S Spannen skrev:
Stort tack för din hjälp med tydliga bilder och infon!
Vad jag förstår så var den gamla fläktkåpan enkel att öppna om man ser dina bilder?
Min taklutning är 45˚ så man vill helst inte ha några problem när man jobbar uppe på taket.
Vad jag förstår så var den gamla fläktkåpan enkel att öppna om man ser dina bilder?
Min taklutning är 45˚ så man vill helst inte ha några problem när man jobbar uppe på taket.
Ja, enkelt att öppna fläktkåpan. Samma här med brant tak och högt upp så ville inte vara där uppe mer än nödvändigt så jag förberedde elen på marken.B Boende45 skrev:
Tack så mycket! Har fortfarande inte kommit till skott med att byta fläkten men den gamla sjunger nog på sista versen nu så väldigt intressant med bilder och beskrivning!C Conqvist skrev:
Liknande trådar
-
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta kryddhyllefläkt med AC motor till EC motor
Ventilation -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El