bjälklag timmerhus!
Hej!
Vi har ett timmerhus, byggt sent 1800 tidigt 1900-tal.
Vi ska göra ett nytt badrum på övervåningen där jag har lite funderingar över.
Nuvarande bjälklag är cc 80 +- 10 mm,, och måste få det till cc 60.
Tanken var att lägga 45x195 mellan så det blir cc 60 men spännvidden blir ca 5,50 vilket jag förstått är obra.
Räcker det att kottla för att förstärka upp eller ger det inget?
Ska tilläggas att det även ska 22mm spånskiva på också.
Mvh
Vi har ett timmerhus, byggt sent 1800 tidigt 1900-tal.
Vi ska göra ett nytt badrum på övervåningen där jag har lite funderingar över.
Nuvarande bjälklag är cc 80 +- 10 mm,, och måste få det till cc 60.
Tanken var att lägga 45x195 mellan så det blir cc 60 men spännvidden blir ca 5,50 vilket jag förstått är obra.
Räcker det att kottla för att förstärka upp eller ger det inget?
Ska tilläggas att det även ska 22mm spånskiva på också.
Mvh
Spännvidd 5,50 m är alldeles för långt för 45x195.
Det är också väldigt långt även för det befintliga bjälklaget. Vad håller det för dimension på golvbjälkarna?
Sviktar inte det befintliga golvet?
En välgjord kortling mellan alla bjälkar hjälper till att fördela tyngden lite bättre över bjälklaget men det ökar inte bärigheten.
Det är också väldigt långt även för det befintliga bjälklaget. Vad håller det för dimension på golvbjälkarna?
Sviktar inte det befintliga golvet?
En välgjord kortling mellan alla bjälkar hjälper till att fördela tyngden lite bättre över bjälklaget men det ökar inte bärigheten.
Liknande trådar
-
Stabilisera upp mellanbjälklag i timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
Stenull mellanbjälklag i timmerhus
Isolering -
Hur fäster vi bjälklaget i vårt timmerhus?
Lösvirke & Timmerhus -
Håltagning igenom bjälklag för trappa i timmerhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
förstärka bjälklag - timmerhus
Lösvirke & Timmerhus