Felsöka Brilix värmepump som inte värmer
du teoriserar på ett sätt som inte är applicerbart i praktiska sammanhang i denna typ av kylsystemX xxargs skrev:Du har helt klart ett horn i sidan på mig, men tycker du att jag har helt fel så får du gärna precisera vad jag har gjort för tankegroda istället för att skriva sådana uttalande som denna som inte inbjuder till någon dialog - det är ju mer än en gång numera.
Själv tror jag att vi egentligen tänker rätt lika men är på olika spår på skivan i resonemanget sas. och det missuppfattas eller att ena sidan har info eller specifik produktkännedom som den andra inte har.
nä då hade den varit tom nuJ jahallåja skrev:
leta på lågtryckssidan, lödningar, skarvar etc efter porer, olja mm.
tyvärr kan du inte kolla i rörvärmeväxlaren vilket är ett tänkbart ställe
Jag uppskattar hjälpen från er båda, och är säker på att det finns plats för flera perspektiv, speciellt om det görs utifrån grundinställningen att frågeställare är nyfikna på att lära sig och de som svarar tycker det är roligt att hjälpa till och gör det utifrån bästa förmåga och sin erfarenhet. Jag kommer helt klart att återkoppla när det hunnits med att undersöka ytterligare. Idag är det för soligt ☀️ så poolen värmer sig själv!
En liten läcksökning och om-fyllning av gas har gjorts. Det var ca 13 bar tryck och blev ca 14.5 när rätt antal gram var fyllt. Inget (tydligt) bubbel syntes i maskinen. Inte testkört för att se om det blev någon skillnad, det kommer att ta några dagar.
trycket skall spegla omgivningstemperaturenJ jahallåja skrev:
dvs ca 20C
Husägare
· Norra Roslagen
· 222 inlägg
Det kommer med stor sannolikhet vara en helt annan värmepump effekt mässigt!J jahallåja skrev:
Fattar inte riktigt. Du syftar på att trycket är beroende av omgivningstemperaturen?returen skrev:
Jag antar att man inte riktigt kan veta hur många kilo (eller snarare gram) gas som var i systemet innan fyllningen om man inte vet mer, så som temperatur och volym på systemet. När systemet nu fylldes om så gjordes det med våg, så förhoppningsvis är trycket nu rätt i förhållande till mängden gas, systemvolymen och temperaturen.
Redigerat:
allmänna gaslagen gällerJ jahallåja skrev:Fattar inte riktigt. Du syftar på att trycket är beroende av omgivningstemperaturen?
Jag antar att man inte riktigt kan veta hur många kilo (eller snarare gram) gas som var i systemet innan fyllningen om man inte vet mer, så som temperatur och volym på systemet. När systemet nu fylldes om så gjordes det med våg, så förhoppningsvis är trycket nu rätt i förhållande till mängden gas, systemvolymen och temperaturen.
ett tryck motsvarar en temp under given volym
dvs om gasen i någon del är i vätskefas kan man mäta temp och tryck för att veta vilken gas det är
Husägare
· Norra Roslagen
· 222 inlägg
Nej för att veta exakt fyllning behöver man tömma systemet och fylla på igen.J jahallåja skrev:Fattar inte riktigt. Du syftar på att trycket är beroende av omgivningstemperaturen?
Jag antar att man inte riktigt kan veta hur många kilo (eller snarare gram) gas som var i systemet innan fyllningen om man inte vet mer, så som temperatur och volym på systemet. När systemet nu fylldes om så gjordes det med våg, så förhoppningsvis är trycket nu rätt i förhållande till mängden gas, systemvolymen och temperaturen.
Har du utrustning som en kyltekniker har behöver du inte tömma systemet för att fylla på till korrekt mängd köldmedium, särskilt på ett aggregat som din värmepump, som är ganska okomplicerad rent kyltekniskt.
Edit: autokorrekt är rätt rolig ibland.
Redigerat:
du gör ingen lysande karriär som kyltekniker märker jagR Real-House skrev:Nej för att veta exakt fyllning behöver man tömma systemet och fylla på igen.
Har du utrustning som en kyltekniker har behöver du inte tömma systemet för att fylla på till korrekt mängd köldmedium, särskilt på ett aggregat som din värmepump, som är ganska okomplicerad rent kyltekniskt.
Edit: autokorrekt är rätt rolig ibland.
Husägare
· Norra Roslagen
· 222 inlägg
Riktig utrustning användes, så då har jag förtroende för att det nu är rätt mängd i mackapären 👍R Real-House skrev:Nej för att veta exakt fyllning behöver man tömma systemet och fylla på igen.
Har du utrustning som en kyltekniker har behöver du inte tömma systemet för att fylla på till korrekt mängd köldmedium, särskilt på ett aggregat som din värmepump, som är ganska okomplicerad rent kyltekniskt.
Edit: autokorrekt är rätt rolig ibland.