Hur tar jag reda på vilken av lampor som har utlöst jordfelsbrytare?
Vi gjorde ingenting..jag kom hem och då var hade jordfelsbrytaren slagit från.. så alla säkringar var av, jag satte igång en och en, och det var så jag insåg att det var nr 7 som är den felande länken..Allt annat funkarBo.Siltberg skrev:Anslutningen till fläkten ska du kunna hitta genom att lyfta bort någon frontplåt. Med en bild på kåpan så finns det säkert någon här som vet hur.
Minns du när problemet började? Vad gjorde ni då, eller strax innan? Spikat upp nån hylla? Isolationsfel uppstår vanligen inte av sig själv, utan av någon yttre påverkan, t.ex matfett i köksfläkten eller en skruv i en ledning. Undantaget är värmeelement av olika slag, vilket alltså inte finns på denna grupp?
En annan sak ni kan prova är att bryta samtliga säkringar under denna JFB, och därefter slå till den säkring som löser JFBn. Om det nu inte sker har vi ett annat slags fel.
Så fort jag rider upp 7ans reglage, så slår jfb av alla säkringar
Vrider upp
Gör enligt Bo:s förslag i inlägg nr 14 d.v.s. koppla in endast 1 säkring i taget. Blir det då nr7 som utlöser jfb också?
Ja,
Jag har gjort så, o h det är bara nr 7 som utlöser jordfelsbrytare
Jag har gjort så, o h det är bara nr 7 som utlöser jordfelsbrytare
Har du då dragit ur stickproppar och slagit av alla strömbrytare till dina lampor ? Om det är så och du samtidigt slagit av alla andra säkringar ( så inget annat kan dra ström i nollan ) , så sitter felet högst sannolikt i installationen och då behövs isolationsmätningar och mer avancerad felsökning.
Moderator
· Stockholm
· 51 976 inlägg
De här lamporna som inte går att koppla bort helt. Hur ser de ut? Lägg gärna upp bilderr.
De flersta lampor idag är dubbelisolerade, och har därför inget skyddsjord anslkuten. En sådan lampa kan i princip inte lösa ut en jordfelsbrytare.
Men får vi se bilder på lamporna så kan någon här troligen göra en intelligent gissning på om de är dubbelisolerade eller inte .
Köksfläkten är också misstänkt.
De flersta lampor idag är dubbelisolerade, och har därför inget skyddsjord anslkuten. En sådan lampa kan i princip inte lösa ut en jordfelsbrytare.
Men får vi se bilder på lamporna så kan någon här troligen göra en intelligent gissning på om de är dubbelisolerade eller inte .
Köksfläkten är också misstänkt.
De kan kopplas ur, men jag är inte stark nog att hålla upp dem, medan jag skruvar loss dem
Ska försöka lokalisera stickkontakt till fläkten idag, och dra ur den
Ska försöka lokalisera stickkontakt till fläkten idag, och dra ur den
Är det inte konstigt att micron, går på en säkring, och ugnen på en annan..när de sitter såhär .. ugnen funkar..H hempularen skrev:De här lamporna som inte går att koppla bort helt. Hur ser de ut? Lägg gärna upp bilderr.
De flersta lampor idag är dubbelisolerade, och har därför inget skyddsjord anslkuten. En sådan lampa kan i princip inte lösa ut en jordfelsbrytare.
Men får vi se bilder på lamporna så kan någon här troligen göra en intelligent gissning på om de är dubbelisolerade eller inte .
Köksfläkten är också misstänkt.
Dett satt en inbyggnad micro där tidigare, nu är det bara en vanlig..El ej inbyggnad