Hej
Har en ivt greenline ha c9 som startar/avslutar tillskott med några sekunders intervall. Vad är det som strular?

Video som visar problematiken.
 
Upplevs också märkligt att pumpen behöver starta tillskott när det är plusgrader ute. Iom okunskap kanske det är värt att be en tekniker kolla på den?
 
Besvarar min egen fråga: När jag skiftade från kund till teknikerdisplay visades mer info. Där framgick det att tillskottet hade en 120 min fördröjning & då uppenbarade det sig att pumpen inte hade aktiverat tillskottet, utan bara startat timern för pumpen att uppnå värmemålet innan elpatronen går igång för att stötta.
 
  • Gilla
snikanor
  • Laddar…
Har också reagerat på det där, att den hoppar mellan Av och timer hela tiden. Likadant på våran greenline, men som du skriver så är det ju inte så att tillskottet startar utan endast timern.

När den väl startar tillskott så har jag för mig att den visar ett procentvärde på den raden istället
 