1 620 läst · 6 svar
2k läst
6 svar
Hur lösa bergvärme, frikyla, FX/FTX ventilation och elprisstyrning?
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 583 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 583 inlägg
Hej!
Har idag bergvärmepump från 2003 och självdragsventilation (inkl en paxfläkt) med varma somrar i mitt soutteränghus från 1965.
Mjukstarten på värmepumpen har gett upp och den är allmänt högljudd. När den slutar gå av sig själv kommer jag försöka byta upp mig. Värmepumpen står i källaren (tidigare oljepannrum) och har murstock upp centralt i huset som jag inte är rädd att knacka ned, då ryms flera ventkanaler lätt. Elförbrukningen är redan ok på 9-11 MWh/år före solceller, nu nere förmodligen kring 6MWh/år. Sommarkomfort och tyst anläggning är viktigare än energibesparing.
Jag har tidigare tänkt att på investeringsdagen gå loss på inverterbergvärmepump och FTX-aggregat med frikyla. Men med mer efterforskningar verkar det inte fullt så lätt, så jag efterlyser forumets erfarenheter!
Helst vill jag ha en bergvärmepump som kan styra på elpris (har timpris, solceller och inget batteri) och som kan frikyla på sommaren med god kapacitet.
Jag har tidigare tänkt att FTX-aggregat på vinden med kylbatteri är perfekt lösning, men det verkar inte vara så hög kyleffekt, och en konvektor/innedel ger bättre kyla (dock med buller).
Tex bosch har sedan länge bergvärmepumpar med FX-modul som kan hängas på (EL 280-2), den laddar borrhålet på sommaren och tar värme ur inomhusluften. Någon som har kombinerat en sån med frikyla? Andra märken som har motsvarande fast full FTX? Åsikter/fakta kyld tilluft vs konvektor/innedel?
Har idag bergvärmepump från 2003 och självdragsventilation (inkl en paxfläkt) med varma somrar i mitt soutteränghus från 1965.
Mjukstarten på värmepumpen har gett upp och den är allmänt högljudd. När den slutar gå av sig själv kommer jag försöka byta upp mig. Värmepumpen står i källaren (tidigare oljepannrum) och har murstock upp centralt i huset som jag inte är rädd att knacka ned, då ryms flera ventkanaler lätt. Elförbrukningen är redan ok på 9-11 MWh/år före solceller, nu nere förmodligen kring 6MWh/år. Sommarkomfort och tyst anläggning är viktigare än energibesparing.
Jag har tidigare tänkt att på investeringsdagen gå loss på inverterbergvärmepump och FTX-aggregat med frikyla. Men med mer efterforskningar verkar det inte fullt så lätt, så jag efterlyser forumets erfarenheter!
Helst vill jag ha en bergvärmepump som kan styra på elpris (har timpris, solceller och inget batteri) och som kan frikyla på sommaren med god kapacitet.
Jag har tidigare tänkt att FTX-aggregat på vinden med kylbatteri är perfekt lösning, men det verkar inte vara så hög kyleffekt, och en konvektor/innedel ger bättre kyla (dock med buller).
Tex bosch har sedan länge bergvärmepumpar med FX-modul som kan hängas på (EL 280-2), den laddar borrhålet på sommaren och tar värme ur inomhusluften. Någon som har kombinerat en sån med frikyla? Andra märken som har motsvarande fast full FTX? Åsikter/fakta kyld tilluft vs konvektor/innedel?
Har likande frågeställning som du men inte kommit så långt i planering. Kom du fram till något?Karrock skrev:Hej!
Har idag bergvärmepump från 2003 och självdragsventilation (inkl en paxfläkt) med varma somrar i mitt soutteränghus från 1965.
Mjukstarten på värmepumpen har gett upp och den är allmänt högljudd. När den slutar gå av sig själv kommer jag försöka byta upp mig. Värmepumpen står i källaren (tidigare oljepannrum) och har murstock upp centralt i huset som jag inte är rädd att knacka ned, då ryms flera ventkanaler lätt. Elförbrukningen är redan ok på 9-11 MWh/år före solceller, nu nere förmodligen kring 6MWh/år. Sommarkomfort och tyst anläggning är viktigare än energibesparing.
Jag har tidigare tänkt att på investeringsdagen gå loss på inverterbergvärmepump och FTX-aggregat med frikyla. Men med mer efterforskningar verkar det inte fullt så lätt, så jag efterlyser forumets erfarenheter!
Helst vill jag ha en bergvärmepump som kan styra på elpris (har timpris, solceller och inget batteri) och som kan frikyla på sommaren med god kapacitet.
Jag har tidigare tänkt att FTX-aggregat på vinden med kylbatteri är perfekt lösning, men det verkar inte vara så hög kyleffekt, och en konvektor/innedel ger bättre kyla (dock med buller).
Tex bosch har sedan länge bergvärmepumpar med FX-modul som kan hängas på (EL 280-2), den laddar borrhålet på sommaren och tar värme ur inomhusluften. Någon som har kombinerat en sån med frikyla? Andra märken som har motsvarande fast full FTX? Åsikter/fakta kyld tilluft vs konvektor/innedel?
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 583 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 583 inlägg
Nej, men jag har aldrig varit så nära som nu att skicka ut förfrågan till värmepumpsfirmor. Har sett uppgift på att de säljer dåligt nuförtiden, så de kanske är intresserade av att engagera sig lite mer än en defaultlösning.
Med bergvärme brukar det vara svårt att få ftx att löna sig. Ftx i efterhand är även det lite svårt, enplanshus med vind är nästan förutsättning för att det ska kunna eftermonteras på ett rimligt sätt.
Då är ju en frånluftsmodul som används mest för att inte belasta borrhålet så mycket enklare att få till, om man ska ha något. Är borrhålet underdimensionerat är det nog en bra lösning. Det blir ju i alla fall hälften så mycket kanaler att dra, och ingen roterande ftx som kräver underhåll.
Frikyla med ftx via ventkanalerna ger nästan inget. Accepterar man 26c inne kan det funka, men vill man ha svalt inne är det bara stt överge tanken Luft är ingen bra värmebärare, och ventilation på runt 0.35 l/m2 ger helt enkelt inte så mycket effekt. Därav standard att man sätter konvektorer så man kan öka luftflödet kraftigt genom konvektorn.
Gällande styrning mot timpris skulle jag inte vilja låsa mig mot en leverantör. Är det inte öppet för extern timprisstyrning skulle jag nog dra öronen åt mig. Men jag är nog för nördig. 99% lär ju nöja sig med att betala XX kr/månad till nibe/ivt/etc och acceptera en halvdålig elprisstyrning.
Då är ju en frånluftsmodul som används mest för att inte belasta borrhålet så mycket enklare att få till, om man ska ha något. Är borrhålet underdimensionerat är det nog en bra lösning. Det blir ju i alla fall hälften så mycket kanaler att dra, och ingen roterande ftx som kräver underhåll.
Frikyla med ftx via ventkanalerna ger nästan inget. Accepterar man 26c inne kan det funka, men vill man ha svalt inne är det bara stt överge tanken Luft är ingen bra värmebärare, och ventilation på runt 0.35 l/m2 ger helt enkelt inte så mycket effekt. Därav standard att man sätter konvektorer så man kan öka luftflödet kraftigt genom konvektorn.
Gällande styrning mot timpris skulle jag inte vilja låsa mig mot en leverantör. Är det inte öppet för extern timprisstyrning skulle jag nog dra öronen åt mig. Men jag är nog för nördig. 99% lär ju nöja sig med att betala XX kr/månad till nibe/ivt/etc och acceptera en halvdålig elprisstyrning.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 583 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 583 inlägg
Det lutar nog åt fx snarare än ftx. Svårt att få tillluft till ena sovrummet på nedre plan, det andra angränsar dock murstocken. Så gör även wc och tvätt som ska ha frånluft.
Men återladdningen av borrhålet med fx-modul kanske inte är värd så mycket om man ändå ska ha en kallvattenkonvektor på frikyla (som dock får mycket färre drifttimmar per år). Hittade nån modell som kan sitta i taket i vardagsrum med vidaredragning av ventkanal till intilliggande sovrum.
Med nuvarande upplägg är jag precis på gränsen att klara energiklass A eller B som kan ge pengar i grön rabatt på bolån, vilket kanske skulle öka motiv för fx.
Visste inte att Nibe mfl har svart låda på elprisstyrning. Har avböjt heartbeat då det är fullständigt o-transparent vad som sker i den. Är det typ husdata eller ngenic (?, fritt ur minnet) då man ska titta på som oteknisk men prioriterar insyn och kontroll över optimal avkastning? Trodde inte man skulle behöva betala månadsavgift heller.
Men återladdningen av borrhålet med fx-modul kanske inte är värd så mycket om man ändå ska ha en kallvattenkonvektor på frikyla (som dock får mycket färre drifttimmar per år). Hittade nån modell som kan sitta i taket i vardagsrum med vidaredragning av ventkanal till intilliggande sovrum.
Med nuvarande upplägg är jag precis på gränsen att klara energiklass A eller B som kan ge pengar i grön rabatt på bolån, vilket kanske skulle öka motiv för fx.
Visste inte att Nibe mfl har svart låda på elprisstyrning. Har avböjt heartbeat då det är fullständigt o-transparent vad som sker i den. Är det typ husdata eller ngenic (?, fritt ur minnet) då man ska titta på som oteknisk men prioriterar insyn och kontroll över optimal avkastning? Trodde inte man skulle behöva betala månadsavgift heller.
Jag kan bidra med min erfarenhet av FTX med frikyla: Det blir märkbar skillnad i inomhustemperatur, men det fixar inte konstant temperatur. Är det 27 °C ute har det blivit typ 24 - 25 °C inne. Utan kylning hade det nog varit 30 °C.
Tillufttempen har varit ca 15 °C och brinen kring 8 - 9 °C.
När jag installerade min FTX dimensionerade jag för mer än 0,35 l/s,m² för att ha möjlighet att kyla lite mer och för att ordna bättre luft när tjocka släkten är på besök. Vanligtvis har jag ca 0,4 l/s,m² och kan höja till ca 0,7 utan att det väsnas alltför mycket. Har dock inte upplevt att det extra luftflödet faktiskt inneburit någon sänkt temperatur varma dagar.
Jag kunde dra mina tilluftkanaler i den isolerade kattvinden så installationen kunde göras hyfsat snyggt. Hade frånluftsvärmepump innan så frånluftskanalerna fanns redan på plats.
Tillufttempen har varit ca 15 °C och brinen kring 8 - 9 °C.
När jag installerade min FTX dimensionerade jag för mer än 0,35 l/s,m² för att ha möjlighet att kyla lite mer och för att ordna bättre luft när tjocka släkten är på besök. Vanligtvis har jag ca 0,4 l/s,m² och kan höja till ca 0,7 utan att det väsnas alltför mycket. Har dock inte upplevt att det extra luftflödet faktiskt inneburit någon sänkt temperatur varma dagar.
Jag kunde dra mina tilluftkanaler i den isolerade kattvinden så installationen kunde göras hyfsat snyggt. Hade frånluftsvärmepump innan så frånluftskanalerna fanns redan på plats.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 583 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 583 inlägg
I veckan kommer två olika säljare och kikar på om de klarar att leverera ett system.
Nibe har åtminstone fördelen med tydlig och tillgänglig dokumentation. Det verkar ju som att frånluftsmodul, frikyla-krets, knäpptank lätt integreras med en bergvärmepump från Nibe. Är det någon som har flera av dessa komponenterna i ett system och har något att skicka med mig? Hur bra är Nibe uplink med SPA i gratis/betalmodell?
Återstår att se om IVT som är lite mer hemliga löser motsvarande, och om Thermia hör av sig.
Nibe har åtminstone fördelen med tydlig och tillgänglig dokumentation. Det verkar ju som att frånluftsmodul, frikyla-krets, knäpptank lätt integreras med en bergvärmepump från Nibe. Är det någon som har flera av dessa komponenterna i ett system och har något att skicka med mig? Hur bra är Nibe uplink med SPA i gratis/betalmodell?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Återstår att se om IVT som är lite mer hemliga löser motsvarande, och om Thermia hör av sig.