6 019 läst · 101 svar
6k läst
101 svar
Hur har värmepumpen lagt av…?
OK fel v
OK fel värde då. Har ingen aning om det går att kompensera utegivarern i någon meny, men brukar gå. Du får även kolla upp i utegivaren om det är oxider där, mcket vanligt och då blir det fel värde. Pass på så du inte tappar den lilla delen om den är lös. Inte större än en större pärla på en knappnål,S sepani skrev:
Vad jag har sett sitter givaren på undersidan av VP? och liknar mycket den till pannan (som sitter på husväggen). Ingen aning hur jag kommer in i en sådan dock….J jonaserik skrev:OK fel v
OK fel värde då. Har ingen aning om det går att kompensera utegivarern i någon meny, men brukar gå. Du får även kolla upp i utegivaren om det är oxider där, mcket vanligt och då blir det fel värde. Pass på så du inte tappar den lilla delen om den är lös. Inte större än en större pärla på en knappnål,
Utegivaren sitter på husväggens utsida, ska vara i nord eller nordväst, som en lite kopplingsdosa ca 1,5 - 2 meter upp. har inte kollat, men har du en luft/vatten så kan det sitta en under och den känner av utetempen om den understiger vad VP kan hantera i kyla, äldre VP stoppade vid minus 10 och dom nya kan gå ner till minus 20 och stoppa, sen blir el-patron och den går även in när tempen går mot många minus. kompressorn orkar inte fe som den ska vid för kallt ute.
Jo, så tror jag att det är. Min VP är en "äldre" modell och stoppar vid minus 10. Problemet är att givaren verkar sönder och visar fel på 10C, så minus 10 infaller redan vid 0C.J jonaserik skrev:Utegivaren sitter på husväggens utsida, ska vara i nord eller nordväst, som en lite kopplingsdosa ca 1,5 - 2 meter upp. har inte kollat, men har du en luft/vatten så kan det sitta en under och den känner av utetempen om den understiger vad VP kan hantera i kyla, äldre VP stoppade vid minus 10 och dom nya kan gå ner till minus 20 och stoppa, sen blir el-patron och den går även in när tempen går mot många minus. kompressorn orkar inte fe som den ska vid för kallt ute.
Vi är alltså tillbaka till givarfel - något som säkert dryftades redan 60 inlägg tidigare, typ.
Har man glapp och oxidation i kontaktytorna i givaren/termistor så kan nästan vad som helst hända och inget man skall försöka kompensera med någon kalibrering i mjukvara då de lätt ändrar sig igen så fort någon är där och pillar eller av temperaturrörelser och eller av vatten/fukt.
Försök byta sensorerna[1] istället och kontrollera alla skruvförband för kablar etc. till/från sensorerna så att det inte oxider och glapp i kontaktytorna mellan de olika delarna.
[1]
Och själva sensorn/termistorn inne i kapslingen kostar bara några kronor/st hos elektronikkomponentsgrossister - gäller bara att identifiera dessa till samma motståndsklass som används i anläggningen.
Har man glapp och oxidation i kontaktytorna i givaren/termistor så kan nästan vad som helst hända och inget man skall försöka kompensera med någon kalibrering i mjukvara då de lätt ändrar sig igen så fort någon är där och pillar eller av temperaturrörelser och eller av vatten/fukt.
Försök byta sensorerna[1] istället och kontrollera alla skruvförband för kablar etc. till/från sensorerna så att det inte oxider och glapp i kontaktytorna mellan de olika delarna.
[1]
Och själva sensorn/termistorn inne i kapslingen kostar bara några kronor/st hos elektronikkomponentsgrossister - gäller bara att identifiera dessa till samma motståndsklass som används i anläggningen.
Bra att det löste sig till slut.
Exakt vilken givare var det som strulade och var sitter den ?? informera gärna också om du vet vilket typ/komponent, motståndsvärde vid en viss känd temperatur eller inköpsplats och ev. artikelnummer så kan det hjälpa fler i framtiden.
- detta mest för att andra som hittar tråden senare med samma maskiner och problem, snabbare får en hint om vad som var felet.
Exakt vilken givare var det som strulade och var sitter den ?? informera gärna också om du vet vilket typ/komponent, motståndsvärde vid en viss känd temperatur eller inköpsplats och ev. artikelnummer så kan det hjälpa fler i framtiden.
- detta mest för att andra som hittar tråden senare med samma maskiner och problem, snabbare får en hint om vad som var felet.
Min CTC Eco Air 105 är från 2007 tror jag och den bryter mycket riktigt vid minus 10C. Eftersom givaren visade 10C fel bröt den i praktiken vid 0C...vilket syntes på elförbrukningen...J jonaserik skrev: