Flexslang mellan parkett och väggens nedre gipskant?
Sida 1 av 2
Ett extra eluttag behövs i ett rum där det är lite fattigt med eluttag. Är det "ok" att dra ca 70 cm flexslang i glipan mellan parkett och väggens gipskant (gips + renoveringsgips, dvs 19 mm)? Sista biten upp mot apparatdosa sedan i kort spår i gips och sedan bakom gipsen.
Slangen går obruten mellan apparatdosorna, dock antagligen 11 mm slang.J jonaserik skrev:
Absolut, slangen hamnar helt under gipsen i höjdled. Dock blir det ett vertikalt spår i gipsen över liggande spikregel, men detta är ju rakt nedanför eluttag så jag tänker att det är ok, dvs det är uppenbart att man inte ska spika rakt nedanför eluttag?
Den slangen är högst troligt inte godkänd för elinstallation. Flexslangen du ska använda är 16mm och passar då i dosorna.
Är dessutom tveksam till sådan förläggning, det skriker hempul lång väg.
Är dessutom tveksam till sådan förläggning, det skriker hempul lång väg.
Nu var det inte en 19 mm slang, utan platsen är 19 mm, sen det med hempul så det skriker om det, som du säger, hur skulle en elektriker eller du själv göra.mexitegel skrev:
Visst är det hempul men det är det nog varstans hemma hos elektriker också. Har just nu ingen lust att riva vägg bara för att borra hål i stående reglar.
Ja det går att lägga 16 mm på spånskivan men för de 5 cm fräsning i gips över liggande spikregel blir det knepigt med 16 mm.J jonaserik skrev:
Finns igen genväg, går det att hugga ut så slangen får plats, annars en utvändig ledning på sockeln.B bygges skrev:
Då låter det som utanpåliggande är det enda alternativet för dig. Så slipper du hamna i tråden ”Värsta elkopplingen”.B bygges skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaersta-elkopplingen-nya-traden.415198/
Man behöver ite riva hela väggen utan bara såga ur "luckor" så att man kommer åt att trä slangen. När det är gjort sätter man tillbaka dom ursågade "luckorna".B bygges skrev:
Det kanske saknades en smiley. Men min poäng är att om man ändå gör något så gör man det rätt från början och med rätt material. Vi har själva fått röja upp i vårt hus efter föregående ägares eldragningar som använde just 11mm-bilslang som inte är avsedd för elinstallation.B bygges skrev:
Du har själv frågat om det är OK att göra som du tänkt och det korta svaret är nej, eftersom den slangen inte är godkänd. Det är inte diametern som är problemet utan att slangen inte uppfyller de godkännanden som ställs på en dylik slang. Det handlar bland annat om isoleringsförmåga och brandkrav. Jag ser också problem att ansluta slangen på ett godkänt sätt till dosorna eftersom stosarna är 16 eller 20mm.
En bra startpunkt för vidare läsning är elinstallationsreglerna och tillhörande standarder.
Nu förutsätter jag dock att du tänker dig dra FQ-tråd i slangen och inte tex kabel som är godkänd för direktförläggning i vägg, men oavsett är det ändå som @elmont skriver.
Jag tvivlar inte på att det kan vara som du skriver utan eftersökte endast källa. Bör man istället använda mantlad kabel att spackla in dessa 5 cm i vägg? Ja självklart vill man göra mest rätt, men har också fått rätta till olika saker av elektriker i efterhand så det skarvas väl även där. Nu handlar det inte om dragning i ett helt hus utan endast ett uttag men jag skall fundera om jag ska ta ned väggen..mexitegel skrev:Det kanske saknades en smiley. Men min poäng är att om man ändå gör något så gör man det rätt från början och med rätt material. Vi har själva fått röja upp i vårt hus efter föregående ägares eldragningar som använde just 11mm-bilslang som inte är avsedd för elinstallation.
Du har själv frågat om det är OK att göra som du tänkt och det korta svaret är nej, eftersom den slangen inte är godkänd. Det är inte diametern som är problemet utan att slangen inte uppfyller de godkännanden som ställs på en dylik slang. Det handlar bland annat om isoleringsförmåga och brandkrav. Jag ser också problem att ansluta slangen på ett godkänt sätt till dosorna eftersom stosarna är 16 eller 20mm.
En bra startpunkt för vidare läsning är elinstallationsreglerna och tillhörande standarder.
Nu förutsätter jag dock att du tänker dig dra FQ-tråd i slangen och inte tex kabel som är godkänd för direktförläggning i vägg, men oavsett är det ändå som @elmont skriver.