Hur har värmepumpen lagt av…?
får och får - det är din egendom och innanför skalet sitter en liten NTC-termistor som kostar 2-3 kr hos typ kjell&company (förr sa man alltid Elfa när det gäller elektronik-komponenter) - gäller bara att få exakt rätt sort (rätt motståndsvärde vid en given temperatur - typ 3 kOhm vid 20 grader eller så för viss annan värmepump - kanske är annat värde för din...) och där är sensorns färgmarkering viktig - och förhoppningsvis kan du hitta en service manual där motståndsvärdena är listad för de olika temperaturerna.S sepani skrev:
att köpa en ny orginaldel i kapsling kanske kostar 100 ggr mer som reservdel.
Kolla om termistorn sitter inskruvad i någon kopplingslist bakom kåpan - rengör dessa då så att det är metallisk kontakt mellan komponentens ben och kabeln.
Tack. Följande har nu hänt. Kompressorn har tydligen startat och gått i ganska många timmar verkar det. Dock utan att ge någon värme, därefter har pressostat högtryck löst ut larm och den har stannat. Jag har därefter återställt larm men den har inte startat igen…dessutom kan jag se att temperaturen på vattnet har sjunkit rejält. Behöver jag vara orolig något fryser sönder?X xxargs skrev:får och får - det är din egendom och innanför skalet sitter en liten NTC-termistor som kostar 2-3 kr hos typ kjell&company (förr sa man alltid Elfa när det gäller elektronik-komponenter) - gäller bara att få exakt rätt sort (rätt motståndsvärde vid en given temperatur - typ 3 kOhm vid 20 grader eller så för viss annan värmepump - kanske är annat värde för din...) och där är sensorns färgmarkering viktig - och förhoppningsvis kan du hitta en service manual där motståndsvärdena är listad för de olika temperaturerna.
att köpa en ny orginaldel i kapsling kanske kostar 100 ggr mer som reservdel.
Kolla om termistorn sitter inskruvad i någon kopplingslist bakom kåpan - rengör dessa då så att det är metallisk kontakt mellan komponentens ben och kabeln.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Löser den ofta på högtryck eller? (Har inte läst hela tråden). Högtryck borde ju betyda att den inte blir av med värmen… ja om hp funkar…jag skulle ha koll på vp in/ut att den värmer några grader när Vp går.S sepani skrev:Tack. Följande har nu hänt. Kompressorn har tydligen startat och gått i ganska många timmar verkar det. Dock utan att ge någon värme, därefter har pressostat högtryck löst ut larm och den har stannat. Jag har därefter återställt larm men den har inte startat igen…dessutom kan jag se att temperaturen på vattnet har sjunkit rejält. Behöver jag vara orolig något fryser sönder?
[bild][bild][bild][bild]
tack, ja alltså värmepumpen går inte alls. Om du menar värmepannan så går den. Men räcker det för att det inte ska frysa? har fallit till 25C retur. Pressostat högtryck har bara löst ut en gång...i början på december byttes pressostat som löste ut på lågtryck (inte som nu på högtryck). sen dess har värmepumpen fungerat klockrent, fram till köldknäppen efter Nyår....Å Åbyfor skrev:
Redigerat:
Om du kollar på bild 1. Så ser du att temp in är 26gr och ut 25gr men kompressorn och pump går. Nu vet inte jag precis när i drift-skedet denna bild är tagen men det ser fel ut.S sepani skrev:tack, ja alltså värmepumpen går inte alls. Om du menar värmepannan så går den. Men räcker det för att det inte ska frysa? har fallit till 25C retur. Pressostat högtryck har bara löst ut en gång...i början på december byttes pressostat som löste ut på lågtryck (inte som nu på högtryck). sen dess har värmepumpen fungerat klockrent, fram till köldknäppen efter Nyår....
Bilden tagen för ett par timmar sedan. Kompressorn har inte startat mer än en gång på 24h och därefter löste pressostat högtryck ut. Sen dess har den inte gått mer skulle jag säga. Men larmet har inte heller utlöst igen. Det som däremot ändrats är tempen dom fallit från 38 till 26….Å Åbyfor skrev:
Den löste ut på högtryck för ca 2 dagar sedan och har därefter varit helt död...temperaturen i kretsen har sjunkt från 38C till nu ikväll 19C. Har inte rengjort filtret, vet inte vart det sitter? Cirkulationspumpen lär fungera (?) då vatten fortsatt cirkulerar i radiatorerna i huset. Där är fortfarande "varmt" men det går många kwh då pumpen inte fungerar.J jonaserik skrev:
Har du 19c fram är det väl läge att dra på elpatronen, i väntan på vidare felsökning på värmepumpen? Annars lär det ju bli frysskador på vattenledningar och annat i huset?
Exempel på filter:
(Jag har inte kikat på just din vp, om den har ett inbyggt filter, eller om det förutsätter att installatören sätter det utanför värmepumpen).
Det brukar normalt sitta på returen före värmepumpen, för att skydda värmeväxlaren mot igensättning.
Exempel på filter:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
(Jag har inte kikat på just din vp, om den har ett inbyggt filter, eller om det förutsätter att installatören sätter det utanför värmepumpen).
Det brukar normalt sitta på returen före värmepumpen, för att skydda värmeväxlaren mot igensättning.
Elpatronen har varit igång ganska många dagar redan och det märks på förbrukningen (se bild)..blått är fg år och innertemperatur 10C 😢 service bokad till den 18:e…men jag vill såklart försöka förhindra skador före dess…B BSOD skrev:Har du 19c fram är det väl läge att dra på elpatronen, i väntan på vidare felsökning på värmepumpen? Annars lär det ju bli frysskador på vattenledningar och annat i huset?
Exempel på filter:
[bild]
[bild]
(Jag har inte kikat på just din vp, om den har ett inbyggt filter, eller om det förutsätter att installatören sätter det utanför värmepumpen).
Det brukar normalt sitta på returen före värmepumpen, för att skydda värmeväxlaren mot igensättning.
Nu är det inte det som snurrar i huset, utan det som går ut till VP. Är det slangar ut till VP på utsidan, do har en förmåga att sätta igen sig med magnetit ( järnoxid ) Känn på dom om dom är stela och har du en magnet, så sätt den på en slang. Fastnar den så är dom magnetiska och suger åt sig magnetiten. Det med igensatta slangar är en klassiker för äldre VP. Då storknar VP när den inte blir av med värmen. Var det en 107:a på utsidan, det finns 2 st givare i utedelen, en för lågtryck och en för högtryck, i bland ska dom återställas med knapp på dom, samt i bland fastnar dom i brutet läge. Då får man knacka på dom med ett mejselskaft och dom kan gå tillbaka i läge drift. Vet du inget, så lossa fronten och ta ett foto, så får du veta. Dom sitter på smala rör pålödda och har ett par sladdar på sig..