Har ett rum (1.6) där golvvärmen inte kommer upp i den på termostaten ställda temperaturen. Sitter LK trådlösa termostater i alla rum.
Finns det någon justering på fördelaren man kan göra?
Finns det någon justering på fördelaren man kan göra?
Lyft av termodonet och se om piggen fastnat i nerläge, en klassiker. Sen går det att öka flödet genom att högerskruva på den blå upptill , mer vatten till slingan, svårt att se flödet på givarna, men så är det, dom blir svarta invändigt.
Lyfte av termodonet men tycker inte något verkar fastnat.J jonaserik skrev:
Den övre blå känns inte som den går skruva på. Den nedre grå-blå (termodonet) går skruva på, justerade den lite enligt bild men det kanske blir tokigt?
Det blå är ett vred för att ställa in flödet över en slinga, om du tittar på alla så ser du att dom är olika uppe och det är då olika fart på flödet i slingorna ( beroende på längd ). Det med donet borta så är det fullt öppet utan strypning i ventilen. Så kanske bara att få lite mer fart på den slingan hjälper. Hur blir det om du ställer ner alla andra termostater, då blir det extra fart i den som är dålig. Samt att som synes så är alla don öppna. kan betyda lite dåligt temp på utgående vatten från VP, termodonen reglerar inte. Höj kurvan ett par snäpp så donen börjar reglera och blir det för varmt så ställ ner termostaterna.
Ta loss donet för det rummet och motionera piggen. Se om det blir bättre efter ett dygn.
Om inte sätt ner alla andra termostater tills de stänger. Vänta ett dygn och se om det blir bättre.
Misslyckas allt det så:
1. Slingan för rummet är underdimensionerad och/eller det är väsentligt sämre isolering i golvet i rummet.
2. Det är fel i ledningar, ventiler eller kopplingar som berör rummet. Delvist stopp pga skräp i ledningen?
3. Rummet som helhet är sämre isolerat, dvs det är kalldrag från väggar/fönster eller springor. Just det här borde märkas.
Om inte sätt ner alla andra termostater tills de stänger. Vänta ett dygn och se om det blir bättre.
Misslyckas allt det så:
1. Slingan för rummet är underdimensionerad och/eller det är väsentligt sämre isolering i golvet i rummet.
2. Det är fel i ledningar, ventiler eller kopplingar som berör rummet. Delvist stopp pga skräp i ledningen?
3. Rummet som helhet är sämre isolerat, dvs det är kalldrag från väggar/fönster eller springor. Just det här borde märkas.
Tror inte det hjälpte med att motionera knappen på termodonet.
Har nu ställt ned alla termostater förutom i rummet där golvvärmen inte värmer ordentligt. Nästan alla övriga styrdon/termodon ställer då om sig så den blå delen inte syns. Tolkar manualen som att då kallas det inte längre på värme.
En sak som är underlig är att alla termodon förutom 1:6, som är den problematiska, känns varma i handen när man tar på dem.
Har nu ställt ned alla termostater förutom i rummet där golvvärmen inte värmer ordentligt. Nästan alla övriga styrdon/termodon ställer då om sig så den blå delen inte syns. Tolkar manualen som att då kallas det inte längre på värme.
En sak som är underlig är att alla termodon förutom 1:6, som är den problematiska, känns varma i handen när man tar på dem.
LK har ställdon som drar ström då de är avstängda, således strömlöst öppna. De som vill stänga är strömsatta och blir varma. Strömförbrukningen är liten, 1 till 2 Watt.G gustavk skrev:Tror inte det hjälpte med att motionera knappen på termodonet.
Har nu ställt ned alla termostater förutom i rummet där golvvärmen inte värmer ordentligt. Nästan alla övriga styrdon/termodon ställer då om sig så den blå delen inte syns. Tolkar manualen som att då kallas det inte längre på värme.
En sak som är underlig är att alla termodon förutom 1:6, som är den problematiska, känns varma i handen när man tar på dem.
Många har svårt att få alla slingor varma. En förklaring som sällan dryftas är om slingorna är så långa att pumptrycket inte räcker till. Ju längre slinga, ju större flöde ovh större tryckfall.
Annonser för pumpar har sällan pumpdiagram lätt tillgängliga. Man bör inte köpa en pump utan att ha kollat driftpunkten för flöde / tryck. Om alla slingors sammanlagda effekt är 10 kW behöver pumpen ge 1,7 m3/h vid erforderligt tryck, kanske 6 m vp, om skillnad i temp mellan tillopp och retur skall vara 5 grader. För gamla radiatorsystem 80 / 60 C behövdes bara en fjärdedels flöde och mindre tryckfall.
Hur blev det då du tog bort donet, vart det varmt på slingan då, med ett varmt don så vill den stänga. Finns bara två saker som kan vara fel då. Termostaten sagt upp sig och säger, jag är nöjd eller att centralen ger signal konstant för att stänga. Om du öppnar centralen och följer kabeln från donet, kopplar ur den och kopplar in den på en annan utgång, brukar vara möjligt att koppla in två don på varje kanal ut. Det är bara 24 V där, annars bryter du strömmen till centralen.G gustavk skrev:Tror inte det hjälpte med att motionera knappen på termodonet.
Har nu ställt ned alla termostater förutom i rummet där golvvärmen inte värmer ordentligt. Nästan alla övriga styrdon/termodon ställer då om sig så den blå delen inte syns. Tolkar manualen som att då kallas det inte längre på värme.
En sak som är underlig är att alla termodon förutom 1:6, som är den problematiska, känns varma i handen när man tar på dem.
Har liknande problem med två av mina slingor som styrs med samma trådlösa CQ1. Bytte batterier i den i helgen, och gjorde sen en reset, samt återanslutning/återanknytning... Den verkar få kontakt - men när man ändrar målvärdet på termostaten så tänds aldrig gröna lampan, vilket indikerar på att det är något som är fel... samt att ställdonens läge inte ändras heller. Har motionerat dem och verkar inte vara mekaniskt fel där - men som sagt - de får nog inte någon order att ändra läge.
Vad kan jag göra för att testa mig vidare?
Vad kan jag göra för att testa mig vidare?
Testa med en annan CQ1? (Dyrt kanske?)rampante skrev:Har liknande problem med två av mina slingor som styrs med samma trådlösa CQ1. Bytte batterier i den i helgen, och gjorde sen en reset, samt återanslutning/återanknytning... Den verkar få kontakt - men när man ändrar målvärdet på termostaten så tänds aldrig gröna lampan, vilket indikerar på att det är något som är fel... samt att ställdonens läge inte ändras heller. Har motionerat dem och verkar inte vara mekaniskt fel där - men som sagt - de får nog inte någon order att ändra läge.
Vad kan jag göra för att testa mig vidare?
TRJBerg skrev:
Om det inte blir tillräckligt varmt när ställdonet är avtaget så är inte elektroniken problemet.rampante skrev:
Tänkbar orsak
- för litet flöde, kolla om returtemp är lägre än för varma rum
- vid hög returtemp är slingan för liten för rummets behov, sannolikt brist i isoleringen. Kolla yttemperaturer med en IR-mätare.
Tror det är CQn som jävlas, för ställdonet är bara öppet "lite grand" och inte fullt, vilket det borde vara... ska testa ta av ställdonen ikväll och se om det blir nån skillnad då med fullt flödeJ Jochi skrev:Om det inte blir tillräckligt varmt när ställdonet är avtaget så är inte elektroniken problemet.
Tänkbar orsak
- för litet flöde, kolla om returtemp är lägre än för varma rum
- vid hög returtemp är slingan för liten för rummets behov, sannolikt brist i isoleringen. Kolla yttemperaturer med en IR-mätare.