Hej har en 8 meters stålrör 180mm diameter godkänd för en panna med pellets (350°C)
I fundament till skorstenen finns en kanal från en vedspis, där kar jag kopplat en Harvia M3 bastuaggregat på samma pipa,
Stålröret är isolerad med 2ggr 30 mm nätmatta
Nya rostfria rör har 30mm isolering klarar T600
Förklara skillnaderna
/Kjell
 
Vad är det du har fått nedslag på?
Exakt vad står det i protokollet?

Bild/skiss på hur det är gjort?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Vad är det du har fått nedslag på?
Exakt vad står det i protokollet?

Bild/skiss på hur det är gjort?
 
  • Bild på svensk inspektionsprotokoll för rökkanal och bastukamin, med anteckningar och signatur.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skiss av bastubyggnad och vedeldad bastustuga, inklusive skorsten, isolering och komponenter som vedspis och Harvia M3.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
T600 betyder väl 600C grader. Så du har installerat rör som klarar 600C i en skorsten som är specad till 350C. Om du får 600C från bastuaggregatet låter jag vara osagt.
 
16,5kw i effekt samt att det krävs T600 rör är bestämt från Harvia och sotaren kan inte gå på annat än att röret behöver klara det.
Hur du eldar i praktiken spelar ingen roll dessvärre
 