Inställning av ventilation / luftkvalitet
Hej! Är relativt nyinflyttad i ett hus byggt 1989. Det har mekanisk frånluft och spaltventiler vid fönster. Inställningen av systemet är för mig väldigt godtyckligt. Vi har ett analogt steglöst vred som styr farten på fläkten (utsug i badrum och tvättstuga) och därmed ventilationen. Tidigare ägare sa att han brukade öka om luften känns dålig och sänka när det blir kallt. Jag vill såklart inte vädra ut onödigt mycket varm luft men vill också att familjen ska bo i en hälsosam miljö. Det finns en uppsjö med olika mätare för koldioxid, partiklar mm. Kan det vara idé att använda en sån mätare för att få ett hum om vi ventilerar lagom eller är det bara skräp i sammanhanget? Vilken parameter ska man fokusera på om man ska mäta något?
Följ instruktionsboken och de rek. som finns där. Normalt ska man inte ändra flödet över året. Det är den gamla genarations sätt att snåla, men det påverkar hälsan och ev. huset negativt att minska ventilationen. Se till att ev. filter i ventilerna är rengjorda.
Det är CO2 man ska mäta för att veta hur bra ventilerat det är. Ju sämre ventilation desto högre CO2 halt när människor vistas i huset. De flesta CO2 mätare ska vara rätt kassa. Netatmo Smart Indoor är en bra mätare. Aranet4 om man vill lyxa till det.