Har en gammal varmvattenberedare ifrån 1972 som står för allt varmvatten vi använder, tror den är på 300 liter, finns två patroner på total effekt på 3000watt, nu till min fråga, jag har två strömbrytare samt två termostatregleringar på den, har jag den första strömbrytaren på så slår den till när temperaturen sjunker under inställd nivå, slår jag på båda strömbrytarna så kan jag få temperaturen på vattnet att pendla mellan inställda temperaturer om jag inte har missförstått något, hur ställer jag in den så den jobbar den mest effektivt, är det att ha den så den alltid håller sig på 60° eller är det smartare att ha en högre lägsta tröskel, bör båda strömbrytarna vara på så den pendlar mellan två Max/min temperaturer?
Vad är era synpunkter?
Vad är era synpunkter?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Är du säker att det är två patroner?
För mig förefaller det att med brytare 1 så får patronen 230 volt, 1 kW
Slår man på 2 så får patron 400 volt 3 kW om det är kallt i beredare, 10-15 grader lägre än termostaten.
När det blir varmare så går den ner på den lägre effekten.
Hur du än gör så har du 100% verkningsgrad förutom det som läcker ut genom isoleringen.
Protte
För mig förefaller det att med brytare 1 så får patronen 230 volt, 1 kW
Slår man på 2 så får patron 400 volt 3 kW om det är kallt i beredare, 10-15 grader lägre än termostaten.
När det blir varmare så går den ner på den lägre effekten.
Hur du än gör så har du 100% verkningsgrad förutom det som läcker ut genom isoleringen.
Protte
ser ut såhär på kopplingsschemat
rätt säker på att det va två patroner jag såg när fronten va demonterad, jag kollade möjligheterna om det va enkelt att fixa timmstyrning förra vintern
rätt säker på att det va två patroner jag såg när fronten va demonterad, jag kollade möjligheterna om det va enkelt att fixa timmstyrning förra vintern
Det jag funderar mest på egentligen är om det går åt mindre energi att ha en högre temperatur i tanken så när man väl duschar så blir det inte lika mycket varmvattenåtgång samt att det kalla vattnet som fylls på i slingan igen värms upp av både vatten och patron.. eller tänker jag fel?
Ju högre temperatur det är i tanken desto högre (en aning) blir värmeförlusterna från tanken till rummet där den står. Även om det går åt mindre varmvatten från tanken går det åt mer energi för att värma upp vattnet till den högre temperaturen så det spelar ingen roll energimässigt.
Det som blir skillnad när du höjer temperaturen är att mängden varmvatten ur kranen "ökar" då du kan blanda det mer med kallt vatten vid blandarna innan det tar slut.P Pierre.E skrev:
Eftersom varmvattnet har högre temperatur så går det åt mindre varmvatten vid blandaren för att få tex "duschtemp" på 38 grader.
Jag skulle säga att förbrukningen kommer öka om du höjer temperaturen.
Det bästa man kan göra för att spara pengar när man har en el beredare är att använda mindre varmvatten.
Det är en tvåstegsreglering.
Om temperaturen sjunker under inställt värde på steg 1 så är endast en del av effekten inkopplad.
Om temperaturen sjunker under inställt värde på steg 2 så är hela effekten inkopplad. Det sker om man har ett stort varmvattenuttag.
Det finns ingen förtjänst i att laborera med temperaturerna, utan man bör utgå från att det ska vara minst 60 grader i VVB.
Höjer du temperaturen kan du få ut större mängd varmvatten då blandningsventilen spär ut det med kallvatten, och energiförbrukningen ökar något lite, men knappt märkbart.
Det är mängden förbrukat varmvatten som avgör energiförbrukningen.
Värmeförluster genom isoleringen i beredaren kommer huset till godo om den står i uppvärmt utrymme.
Om temperaturen sjunker under inställt värde på steg 1 så är endast en del av effekten inkopplad.
Om temperaturen sjunker under inställt värde på steg 2 så är hela effekten inkopplad. Det sker om man har ett stort varmvattenuttag.
Det finns ingen förtjänst i att laborera med temperaturerna, utan man bör utgå från att det ska vara minst 60 grader i VVB.
Höjer du temperaturen kan du få ut större mängd varmvatten då blandningsventilen spär ut det med kallvatten, och energiförbrukningen ökar något lite, men knappt märkbart.
Det är mängden förbrukat varmvatten som avgör energiförbrukningen.
Värmeförluster genom isoleringen i beredaren kommer huset till godo om den står i uppvärmt utrymme.
Om du har eluppvärmt i rummet den står så spelar det ingen roll alls.
Värmer du upp med något annat är direktverkande el så sparar du på att ha så låg temp som möjligt i tanken.
Klarar du dig på säg 40grader i tanken så har du låga förluster mot ditt rum.
Om så är fallet kommer du behöva höja tempen till 60grader en gång i veckan.
(För att undvika legionella)
Har du timpris så får vi räkna på hur mycket du förbrukar kontra elpriset
Värmer du upp med något annat är direktverkande el så sparar du på att ha så låg temp som möjligt i tanken.
Klarar du dig på säg 40grader i tanken så har du låga förluster mot ditt rum.
Om så är fallet kommer du behöva höja tempen till 60grader en gång i veckan.
(För att undvika legionella)
Har du timpris så får vi räkna på hur mycket du förbrukar kontra elpriset
Skillnaden i transmissionsförluster mellan att hålla 40 grader kontra 60 är relativt försumbar.A Alexn72 skrev:Om du har eluppvärmt i rummet den står så spelar det ingen roll alls.
Värmer du upp med något annat är direktverkande el så sparar du på att ha så låg temp som möjligt i tanken.
Klarar du dig på säg 40grader i tanken så har du låga förluster mot ditt rum.
Om så är fallet kommer du behöva höja tempen till 60grader en gång i veckan.
(För att undvika legionella)
Har du timpris så får vi räkna på hur mycket du förbrukar kontra elpriset
Har man däremot timpris på elen så kan det vara en idé att investera i någon slags styrning. Då är det bra att värma till kanske 80 grader när priset är lågt.