Vilken returtemperatur vill man ha och varför?
Hej och förlåt. Har berört detta i en annan tråd men jag förstår verkligen inte vad som menas. Jag har en äldre fjärrvärmecentral och höga fjärrvärmekostnader. Egentligen skulle jag vilja ha svar på frågan "hur får jag ner mina fjärrvärmekostnader" men då har jag förstått att svaret främst är "sänk temperaturen". Så om man inte vill detta (har sällan över 20 grader) och vill förstå hur fjärrvärmecentralen (och eventuellt termostater) kan styras så att kostnaderna för uppvärmningen hålls nere har jag försökt ställa frågor och framför allt de svar som ni på forumet här skrivit. Men needless to say har jag inte förstått särskilt mycket. Så om det är någon som vet detta:
Kan man genom att sänka eller höja returtemperaturen påverka kostnaden för uppvärmning?
(Och om det inte spelar någon roll för kostnaden, vill man hellre ha en hög eller låg returtemperatur.)
Kan man genom att sänka eller höja returtemperaturen påverka kostnaden för uppvärmning?
(Och om det inte spelar någon roll för kostnaden, vill man hellre ha en hög eller låg returtemperatur.)
Generellt så är det avgiven effekt, alltså difftemperaturen multiplicerat med flödet.A atomlab skrev:
Vissa bolag tar ut flödesavgift om avkylningen är lägre än ett visst värde, tex 5⁰.
https://www.energimarknadsbyran.se/...al-och-kostnader/fjarrvarme-pris-och-kostnad/
https://www.goteborgenergi.se/foretag/fjarrvarme/paverka-fjarrvarmekostnaden
Alla fjärrvärmebolag har lite olika taxor. Men för privatpersoner brukar det oftast vara en fast avgift och en energiavgift. Vad debiterar ditt fjärrvärmebolag?
Du vill ha en så låg returtemperatur som möjligt, det tjänar både du och fjärrvärmebolaget på. Du optimerar effektuttaget och bolaget får mindre förluster och rökgaskondenseringen blir effektivare.
Hög returtemp betyder högt flöde genom centralen eller för högt flöde på ditt värmesystem. Har du högt flöde och hög returtemp blir det förluster i centralen ca 200-300 W som tickar i ondödan.
Kolla över centralen och styrningen där. Optimera injustera värmesystemet är vad du kan göra.
Du vill ha en så låg returtemperatur som möjligt, det tjänar både du och fjärrvärmebolaget på. Du optimerar effektuttaget och bolaget får mindre förluster och rökgaskondenseringen blir effektivare.
Hög returtemp betyder högt flöde genom centralen eller för högt flöde på ditt värmesystem. Har du högt flöde och hög returtemp blir det förluster i centralen ca 200-300 W som tickar i ondödan.
Kolla över centralen och styrningen där. Optimera injustera värmesystemet är vad du kan göra.
Försvinner såklart ingenstans. Men det blir ett extra effektuttag i växlaren som i sin tur kommer värma upp rummet som växlaren är placerad i. Det är inget problem så länge man vill ha den där lilla extravärmen. På riktigt stora fastigheter kan detta vara mer betydande, framförallt sommartid om man inte har ventiler som fungerar som de ska.Demmpa skrev:
Liknande trådar
-
Ny husägare - vilken villahemförsäkring?
Försäkringar -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vilken ersättningsfläkt ska man köpa till en separett villa 6200?
Ventilation -
Vilken jord tillsätter ni i Separett Villa?
Fritidshus -
Falsad plåttak Villa - vilken typ av plåt?
Tak & Vind