Hej

Jag har en fundering angående golvet i mitt badrum som jag håller på att bygga nu. Jag ber om ursäkt om frågan har ställts tidigare och svarats på, men jag är fortfarande väldigt osäker...

Jag har ett badrum på 7 kvm med 75*200 bjälklag (cc 600). Längden på bjälkarna är ca 3,7 m fast badrummet använder bara 2,5 m av dessa. Pga att bjälkarna inte ligger i våg har jag salat på 45*45 på vardera sida om dem och sedan lagt kottlingar (jag tror det heter så) mellan bjälkarna (också 45*45). Dock har jag i min enfald och okunnighet lagt dessa med cc 500. På kottlingarna har jag lagt glespanel (22*120) och golvvärmeplåtar (20 mm) parallellt med bjälklaget. Nu är jag framme vid att täcka detta golv och min fundering är om det kan fungera med dubbla lager golvgips varav första lagret skruvas och det andra lagret limmas, eller är det golvspån med efterföljande flytspackel som gäller?

Min tanke var också att jag skulle skippa det andra lagret på de två ställen där jag har golvbrunnar och gjuta ett fall mellan det första och andra lagret gips. Är det att rekommendera eller är jag helt ute och cyklar?

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning

Martin
 
Du måste gjuta med flytspackel i hela rummet, tätskiktet får inte läggas direkt på skivmaterial. Jag föreslår att du lägger en 22 mm fuktålig golvspånskiva som skruvlimmas mot glespanelen, och sedan flytspacklar minst 12 mm (vid brunnen, det blir ju mer i resten av rummet).
 
Hej

Jag var nästan rädd för det, det får bli att anlita en hantverkare som gör det åt mig.

Tack för svaret!

Mvh

Martin
 
Hej !

jag hade tänkt göra något liknande i mitt badrum 28mm glespanel värmeplåtar och slang sen 2 lager golvgips men sparar c:a 90X90 vid golvbrunnarna för att flytspackla där. men jag ska ha matta på golvet så inte klinkers.
bör man ändå hoppa över 2:a laget golvgips å flytspackla istället? de är c:a 15m2 så blir en väldans massa flytspackel..

/ Fredde
 
Du har inte samma krav på böjstyvhet när du ska lägga matta. Skruvlimma ett lager 22 mm fukttåligt golvspån (V313) och spackla upp ett fall på det.

Enligt GVK skall skall fallet mot golvbrunnen vara minst 1:200, dock max 1:50 vid duschplats och under badkar.
Övriga ytor ska luta ca 1:300 mot golvbrunn.
 
Jag har redan handlat hem 1 lager golvgips... dock inte börjar montera någonting ännu..
helst skulle jag vilja lägga 1 lager renoveringsgips i botten och sen de vanliga golvgipset för att inte få så hög bygghöjd.. men är osäker på om renoveringsgipsen håller.

blev dock lite osäker på om de blir för mkt gips imellan golvvärmen och där man går så att de inte blir så effektivt..
en kompis som jag har pratat med sa att golv gips var bättre att använda till golvvärmen än spånskiva så de är därför jag plockat hem de...

/ Fredde
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.