Hejsan,

Någon här som är duktig på thermia ventec här som kan hjälpa oss?

Pannan har vart installerad i maj och under sommaren så har ju knappt värme vart på av förklarliga själ så vi har inte reagerat på något för nu när vi kom till stugan så var det 5 grader i huset och -7 grder ute och pannan verkat gå men golvvärmen verkar inte gå igång?

Är det något som jag kan kolla, någon kran eller liknande som kanske är avstängd eller liknande?

Bild på en pannrum med värmesystem, rörkopplingar, manometer och elektrisk utrustning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
HenrikL1
  • Laddar…
Kan vara krånglig felsökning i ett sådant system om man är lekman. Kan det inte vara någon medveten inställning att gå ner i temperatur när ingen är där?

Men det borde väl ligga under garanti om det är så nytt? Köp några elradiatorer och placera ut i väntan på att installatören kan komma att kolla.
 
Kontrollera om el-patronen är inkopplad eller ej. Säkringar, överhettningsskydd och inställningar etc. Det är bara en liten kompressor som ger ca 2 kW värme och resten måste el-patronen tillföra.

Det är alltså ett fritidshus som står obebott långa tider på året? En frånluftsvärmepump är knappast optimal för det. En luftluftvärmepump med fjärrstyrning är däremot en bra lösning för de flesta liknande fall.
 
  • Gilla
Ulltand
  • Laddar…
J Josth skrev:
Kontrollera om el-patronen är inkopplad eller ej. Säkringar, överhettningsskydd och inställningar etc. Det är bara en liten kompressor som ger ca 2 kW värme och resten måste el-patronen tillföra.

Det är alltså ett fritidshus som står obebott långa tider på året? En frånluftsvärmepump är knappast optimal för det. En luftluftvärmepump med fjärrstyrning är däremot en bra lösning för de flesta liknande fall.
Är en stuga som kommet vara uppvärmda året runt och till uthyrning större delen av året.

Allt verkar vara inkopplat och ok, och vi har idag varmvatten. Verkar bara som det är värmen som inte går igång.

Kan det vara så att det röda vredet till vänster i ovan bild är i läge off? Så att själva golvvärmen inte startad vid pannan?
 
Det röda vredet används om man behöver fylla på vatten i värmesystemet. Ska normalt vara stängd. Frågan är då om cirkulationspumpen fungerar? Ska vibrera lite grann och på många modeller finns det en skruv i mitten man kan lossa för att se motoraxeln om den roterar.
 
J Josth skrev:
Det röda vredet används om man behöver fylla på vatten i värmesystemet. Ska normalt vara stängd. Frågan är då om cirkulationspumpen fungerar? Ska vibrera lite grann och på många modeller finns det en skruv i mitten man kan lossa för att se motoraxeln om den roterar.
Ok, då ska vi inte pilla på den just nu iaf 😉
man lossar på den pilen man ser jämte gröna lampan?
Energimärkt TacoFlow2 cirkulationspump i uppvärmningssystem, kopplad med mässing, omgiven av el- och vattenanslutningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Har aldrig sett exakt den modellen på cirkulationspump tidigare. Där den lyser grönt brukar det annars finnas ett skruvhål man kan nå motoraxeln via. Hoppas pumpen är bra inställd, kan inte avläsa inställningen via den bilden.

Är värmepumpen och värmesystemet luftade så det inte finns luftkuddar som hindrar cirkulationen?
 
Nu har vi testat att lufta golvvärmen och det var lite luft i men har fortfarande inte hänt något på värmefronten 😞

Kan det var grundinställningen i pannan det kan vara fel på?

Är inne på serviceinställningar och tittat och där kommer dessa värdena upp? Neutral zon, är det möjligen den svarta punkten man ser på första lägget?


Digital display för värmesystem, visar temperatur för cirkulationspump och neutral zon, på svenska.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Digital termostat visar väderikoner, temperaturen -4.2°C, och reglerknappar för uppvärmning eller kylning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Digital display för värmeinställningar, strömbegränsning aktiverad, inställd och aktuell begränsning visas.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
A Andreas Ludde Lundell skrev:
Nu har vi testat att lufta golvvärmen och det var lite luft i men har fortfarande inte hänt något på värmefronten 😞

Kan det var grundinställningen i pannan det kan vara fel på?

Är inne på serviceinställningar och tittat och där kommer dessa värdena upp? Neutral zon, är det möjligen den svarta punkten man ser på första lägget?


[bild]

[bild]
Hej!

Hur har det gått för dig?

Vad har du för framlednignstemp?
Verkar vara kallt ute hos dig, behövs säkerligen mycket i ett fritidshus.
Fläkten verkar också lågt ställs, så kompressorn kommer inte ha mycket luft att jobba med. Säkert också dålig luft inne om ni har tätt hus?

Mvh
Jakob
 
På din bild av pumpen, så står den i tryckstyrt läge. Har du golvvärme med termodon och termostater i rummen, se till att minst ett don tas bort för att få flödet genom VP att alltid finnas. Sen ställer du om pumpens inställning till konstant drift ( den symbol med ett rakt streck på ) Den andra kurvan ovanför är för att kunna ställa ett flöde som passar systemet, s.k varierad drift och då går pumpen alltid med den farten som ställs in.
 
J Jaaakob skrev:
Hej!

Hur har det gått för dig?

Vad har du för framlednignstemp?
Verkar vara kallt ute hos dig, behövs säkerligen mycket i ett fritidshus.
Fläkten verkar också lågt ställs, så kompressorn kommer inte ha mycket luft att jobba med. Säkert också dålig luft inne om ni har tätt hus?

Mvh
Jakob
Det verkar som det var pumpen som hade fastnat, efter att skruvat på pumpen så kom den igång och värmen började flöda.

Ställde även upp fläkten till 2an vilket gjorde att elpatronen inte behövde jobba lika mycket.

Nu ska vi bara försöka hitta rätt inställningar på den så vi får runt 20 grader konstant utan att elpatronen går för mycket.
 
  • Gilla
HenrikL1
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
På din bild av pumpen, så står den i tryckstyrt läge. Har du golvvärme med termodon och termostater i rummen, se till att minst ett don tas bort för att få flödet genom VP att alltid finnas. Sen ställer du om pumpens inställning till konstant drift ( den symbol med ett rakt streck på ) Den andra kurvan ovanför är för att kunna ställa ett flöde som passar systemet, s.k varierad drift och då går pumpen alltid med den farten som ställs in.
Japp det är golvvärm som är tänkta att styras med don och rumstermostatrar men dom har inte kommit på plats ännu, vi har 6 slingor och tanken var 5 st don och en slinga utan.

Så den skall alltså stå på konstant drift hela tiden? För enligt instruktionen så ska man sätta en i läge "energi" eller något sådant när systemet är luftat och igångsatt?
 
A Andreas Ludde Lundell skrev:
Det verkar som det var pumpen som hade fastnat, efter att skruvat på pumpen så kom den igång och värmen började flöda.

Ställde även upp fläkten till 2an vilket gjorde att elpatronen inte behövde jobba lika mycket.

Nu ska vi bara försöka hitta rätt inställningar på den så vi får runt 20 grader konstant utan att elpatronen går för mycket.
A Andreas Ludde Lundell skrev:
Det verkar som det var pumpen som hade fastnat, efter att skruvat på pumpen så kom den igång och värmen började flöda.

Ställde även upp fläkten till 2an vilket gjorde att elpatronen inte behövde jobba lika mycket.

Nu ska vi bara försöka hitta rätt inställningar på den så vi får runt 20 grader konstant utan att elpatronen går för mycket.
Kanon att du fick igång den!

Har du gjort någon ventilationsinställning nyligen? Den bör vara kopplad till din fläkthastighet. Min fläkt går på 3:an med något sänkt luftflöde % enligt OVK.
 
A Andreas Ludde Lundell skrev:
Hejsan,

Någon här som är duktig på thermia ventec här som kan hjälpa oss?

Pannan har vart installerad i maj och under sommaren så har ju knappt värme vart på av förklarliga själ så vi har inte reagerat på något för nu när vi kom till stugan så var det 5 grader i huset och -7 grder ute och pannan verkat gå men golvvärmen verkar inte gå igång?

Är det något som jag kan kolla, någon kran eller liknande som kanske är avstängd eller liknande?

[bild]
Hur får man bort panelen? 😅
 
A Andreas Ludde Lundell skrev:
Japp det är golvvärm som är tänkta att styras med don och rumstermostatrar men dom har inte kommit på plats ännu, vi har 6 slingor och tanken var 5 st don och en slinga utan.

Så den skall alltså stå på konstant drift hela tiden? För enligt instruktionen så ska man sätta en i läge "energi" eller något sådant när systemet är luftat och igångsatt?
Enligt din bild så är pumpen i tryckläge, ( symbolen med snedstrecket ) Det finns 2 fasta lägen och en variabel fast fast, den symbolen med öka/minska. ställ vredet på ca 50 %.
 