Har inför vintern börjat kontrollera systemet och de senaste veckorna motsvarar inte rörens temperatur efter cirkulationspumpen framledningstemperaturen.
Golvvärme i källare och radiatorer på ovanvåningen. Golvvärmen är LK system som säger att den får 23 grader in och likaså radiatorer efter manuell mätning.
Är det ngn inställning som jag missat? Ska inte röret efter cirkulationspumpen motsvara framledningstemperstur?
[IVT AIRX med E15 innemodul]
Golvvärme i källare och radiatorer på ovanvåningen. Golvvärmen är LK system som säger att den får 23 grader in och likaså radiatorer efter manuell mätning.
Är det ngn inställning som jag missat? Ska inte röret efter cirkulationspumpen motsvara framledningstemperstur?
[IVT AIRX med E15 innemodul]
Bild på golvvärmeshunten och dess termometrar?
Bild på golvvärmefördelaren och dess termo.etrar?
Var på radiatorn har du mätt?
Hur mätte du och med vad mätte du?
23⁰C i framledningstemperatur till radiatorerna låter lite lite.
Vi har just nu 32⁰ i framledningstemperatur ut från fjv-centralen till radiatorerna, å vi har 10⁰C utomhus. (Högtempertursystem)
Golvvärmen i badrummet håller 24⁰.
Bild på golvvärmefördelaren och dess termo.etrar?
Var på radiatorn har du mätt?
Hur mätte du och med vad mätte du?
23⁰C i framledningstemperatur till radiatorerna låter lite lite.
Vi har just nu 32⁰ i framledningstemperatur ut från fjv-centralen till radiatorerna, å vi har 10⁰C utomhus. (Högtempertursystem)
Golvvärmen i badrummet håller 24⁰.
Mätte vid den röda pilen ovanför pannan, men golvvärmen har jag inte mätt. Bara noterat värmen på termometrarna.
Är lite konfunderad över vart värmen tar vägen eller som frågeställningen om det stryps någonstans.
Är lite konfunderad över vart värmen tar vägen eller som frågeställningen om det stryps någonstans.
Med vad för termostater och hur mätte du ovanför pannan?
Beroende på vilken termostater man valt så gäller det att mäta på rätt sätt, för hur man mäter kan spegla den temperatur man får.
Ingen av de fyra termometerna på gv-shunten/-fördelaren visar inkommande/utgående temperatur till/från gv-susyemet.
Två visar temperaturen till gv-slingorna, två visar temperaturen från gv-slingorna.
Men det verkar som att det äe alldeles för högt flöde genom gv-slingorna.
Du har nämligen mer eller mindre samma temperatur på framledningen som returen, det ska vara 5-7⁰ i difftemperatur på golvvärmen.
Beroende på vilken termostater man valt så gäller det att mäta på rätt sätt, för hur man mäter kan spegla den temperatur man får.
Ingen av de fyra termometerna på gv-shunten/-fördelaren visar inkommande/utgående temperatur till/från gv-susyemet.
Två visar temperaturen till gv-slingorna, två visar temperaturen från gv-slingorna.
Men det verkar som att det äe alldeles för högt flöde genom gv-slingorna.
Du har nämligen mer eller mindre samma temperatur på framledningen som returen, det ska vara 5-7⁰ i difftemperatur på golvvärmen.
Ok. Nga termostater har vi inte utan jag tog och höll handen på avlämnande värmerör från pannan vid en första kontroll. Det borde genererat värme vid 35 grader men röret var kallt. Mätte sedan med en vanlig digital termometer på röret som visade 23 grader.Demmpa skrev:Med vad för termostater och hur mätte du ovanför pannan?
Beroende på vilken termostater man valt så gäller det att mäta på rätt sätt, för hur man mäter kan spegla den temperatur man får.
Ingen av de fyra termometerna på gv-shunten/-fördelaren visar inkommande/utgående temperatur till/från gv-susyemet.
Två visar temperaturen till gv-slingorna, två visar temperaturen från gv-slingorna.
Men det verkar som att det äe alldeles för högt flöde genom gv-slingorna.
Du har nämligen mer eller mindre samma temperatur på framledningen som returen, det ska vara 5-7⁰ i difftemperatur på golvvärmen.
Gjorde sedan likadant på ingående rör till golvvärmen som också visade låga värden i relation till noterad framledningstemperatur. Temperaturen på inkommande rör var samma som termometrar visade.
Visst skulle jag kunna försöka ändra flödet. Hur jag nu än gör det men om det bara kommer in tjugo grader till gv-slingor kan jag inte se hur det ökar värmen till 35 som framledningstemperaturen är 😔
Antingen är en ventil på utgående/inkommande ledning till pannan stängd så att det inte kan cirkulera något vatten.
Eller så står huvudcirkulationspumpen.
Har cirkulationspumpen varit avstängd under sommaren?
Då kan pumphjulet/axeln fastnat.
Eller så står huvudcirkulationspumpen.
Har cirkulationspumpen varit avstängd under sommaren?
Då kan pumphjulet/axeln fastnat.
Har varit noga med att ha haft cirkulationspumpen igång över sommaren och när jag vrider på hastigheten så hör jag hur den går upp i varvtal.Demmpa skrev:
Mitt stora bekymmer är att jag inte förstår att röret som är 10 cm från centralen vid tryck mätaren är kallt (ja eller svalarare än uppmätt temp på pannan). Röret borde generera framledningstemperaturen kan jag tycka. Sedan att det sjunker nga grader ut i systemet är jag OK med.
Kan det finnas ngn inställning i pannan som inte skickar ut värmen? Röret till varmvattenberedaren är varmt.
VV-växlingen står på tidsstyrd. 30min vatten och 45min värme.
Framledning på 25 grader men rör till element iskalla och rör till varmvattenberedare varmt.
Displayen säger att den värmer element men känns snarare som den värmer vattentanken när rören inte speglar inställningarna 🙄
Framledning på 25 grader men rör till element iskalla och rör till varmvattenberedare varmt.
Displayen säger att den värmer element men känns snarare som den värmer vattentanken när rören inte speglar inställningarna 🙄
Efter att ha läst tidigare inlägg så jag också uppfattat att växelventilen kan trilskas lite.
När jag tagit av frontpanelen möts jag endast av en stor frigolit box tyvärr och ingen ventil i sikte. Förmodar att växelventilen är väl inboxad bakom.
När jag tagit av frontpanelen möts jag endast av en stor frigolit box tyvärr och ingen ventil i sikte. Förmodar att växelventilen är väl inboxad bakom.
Har tittat på manualen, den ska sitta uppetill i VP vänster. du får försöka öppna upp för att se den.P Pandre skrev:
Har du manualen, annars finns den här, sidan 8 om du inte har en tank bredvid och sidan 9 med tank.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/airmonduleinst.pdf
Finns ingen möjlighet att (iaf inte för mig) att ta mig in till ventilen. Frigolit boxarna sitter som berget.
Testkörde systemet genom att sätta värmekurva på 30 grader vid alla utomhustemp. Då körde maskinen igång till framledningstemperatur 53 och vid nga korta sekunder blev element röret varmt för att sedan nu vara iskallt igen. När den nådde 53 stängde pumpen av och gick ner till framledningstemperatur 22.
Beter sig på ett sätt den inte gjort tidigare då den innan hållet en jämn framledningstemperatur när jag valt en nivå 😒
Testkörde systemet genom att sätta värmekurva på 30 grader vid alla utomhustemp. Då körde maskinen igång till framledningstemperatur 53 och vid nga korta sekunder blev element röret varmt för att sedan nu vara iskallt igen. När den nådde 53 stängde pumpen av och gick ner till framledningstemperatur 22.
Beter sig på ett sätt den inte gjort tidigare då den innan hållet en jämn framledningstemperatur när jag valt en nivå 😒