Hej på er,

Jag tänker byta ut min 19 år gamla trotjänare mot en Mitsubishi Hero LN-35. Förstår att denna skall avsäkras med 13A medan den gamle var inkopplad till en ”vanlig” 10A grupp ihop med diverse annat såsom belysning och vägguttag.

Hur brukar ni installatörer göra här? Dra fram separat matning till pumpen är förmodligen att rekommendera men om det blir en besvärlig kabeldragning, är det brukligt att säkra upp den befintliga till 13A eller skall den ovillkorligen ha en egen matning? Centralen är en porslins variant från 1978.

En separat matning går såklart att lösa men det kan ta lite tid då det måste rensas och röjas i diverse utrymmen för att kunna dra kabeln. Än så länge är det ju halvt sommar, kan man tänka sig att pumpen funkar på befintlig 10A några månader framåt och först börjar få behov av 13A framåt vintern när den börjar gå hårdare? Isåfall kan jag ju beställa och få den installerad nu och komplettera med den nödvändiga 13A matningen om någon eller ett par månader.

Jag skall såklart ha en elektriker att göra arbetet, vill bara ha lite praktiska förutsättningar så jag kan planera höstens arbete och projekt så inte saker och ting bromsas upp för mycket..
 
Det är ju klart bäst om luftvärmepumpen har sin egen grupp och säkring. Inte roligt när man ska sätta på dammsugaren och säkringen går. Kanske går det att dra kabeln i krypgrunden? på vinden? eller på fasaden utmed takfoten?
 
  • Gilla
Keeefan
  • Laddar…
J Josth skrev:
Det är ju klart bäst om luftvärmepumpen har sin egen grupp och säkring. Inte roligt när man ska sätta på dammsugaren och säkringen går. Kanske går det att dra kabeln i krypgrunden? på vinden? eller på fasaden utmed takfoten?
Tjena Josth och tack för snabbt svar.
Absolut, jag förstår och håller med i allt du säger, tänker mer om det verkligen är så man gör i praktiken eller om man ibland (kanske för att spara tid och pengar) kan säkra upp befintligt till 13A och få det att funka på det sättet. Eller rent av att den inte drar så mycket i verkligheten utan att den lirar på en vanlig porslins 10A säkring. Vill iofs inte att den skall ligga på gränsen och riskera att det går för varmt i centralen så på sikt vill jag nog ändå få till en egen matning.
Kikade lite i helgen och tror att det går att dra kabel genom kattvinden och ner igenom golvet så den kommer ut vid elcentralen.
 
Skall du dra en ny kabel så väljer du en 3G2,5 mm2. Då är det inga restriktioner att säkra 13A
 
  • Gilla
Keeefan
  • Laddar…
Av de 295 lvp inst jag var med på så var SAMTLIGA på egen grupp. Oftast 1*10 men även 1*13, 1*16 och 3*10 A samt 3*16 A i några fall.

Allt annat än egen grupp är en kompromiss som i varje fall vi inte höll på med.
 
  • Gilla
Keeefan
  • Laddar…
A
K Keeefan skrev:
Hej på er,

Jag tänker byta ut min 19 år gamla trotjänare mot en Mitsubishi Hero LN-35. Förstår att denna skall avsäkras med 13A medan den gamle var inkopplad till en ”vanlig” 10A grupp ihop med diverse annat såsom belysning och vägguttag.

Hur brukar ni installatörer göra här? Dra fram separat matning till pumpen är förmodligen att rekommendera men om det blir en besvärlig kabeldragning, är det brukligt att säkra upp den befintliga till 13A eller skall den ovillkorligen ha en egen matning? Centralen är en porslins variant från 1978.

En separat matning går såklart att lösa men det kan ta lite tid då det måste rensas och röjas i diverse utrymmen för att kunna dra kabeln. Än så länge är det ju halvt sommar, kan man tänka sig att pumpen funkar på befintlig 10A några månader framåt och först börjar få behov av 13A framåt vintern när den börjar gå hårdare? Isåfall kan jag ju beställa och få den installerad nu och komplettera med den nödvändiga 13A matningen om någon eller ett par månader.

Jag skall såklart ha en elektriker att göra arbetet, vill bara ha lite praktiska förutsättningar så jag kan planera höstens arbete och projekt så inte saker och ting bromsas upp för mycket..
Ensam grupp är bäst men du kan utan vidare köra på 10A om du inte skall värma då det är 30c varmt ute
 
  • Gilla
Keeefan
  • Laddar…
Kör vår Hero på delad grupp, den har aldrig strulat. Vet inte hur mycket ström den kräver på riktigt, har ialf gått bra i minus 17. Den delar med lite diverse hos oss.
 
  • Gilla
Keeefan
  • Laddar…
L Leif i Skåne skrev:
Skall du dra en ny kabel så väljer du en 3G2,5 mm2. Då är det inga restriktioner att säkra 13A
Just det, bra förslag! Tack!👍
 
E Elajomannen skrev:
Av de 295 lvp inst jag var med på så var SAMTLIGA på egen grupp. Oftast 1*10 men även 1*13, 1*16 och 3*10 A samt 3*16 A i några fall.

Allt annat än egen grupp är en kompromiss som i varje fall vi inte höll på med.
Jag håller med. Det blir ju absolut bäst och det är så jag kommer vilja göra.😃
 
Redigerat:
electroluxaren skrev:
Ensam grupp är bäst men du kan utan vidare köra på 10A om du inte skall värma då det är 30c varmt ute
Tack, jag tänker mest att få till en snabblösning så jag kan komma igång med att beställa och få pumpen installerad innan utan att jag måste röja hur halva övervåningen för att kunna dra fram en dedikerad kabel till centralen. Bra, då vet jag att det går att köra den och värma så smått på befintlig strömmatning.😃
 
Norrtull Norrtull skrev:
Kör vår Hero på delad grupp, den har aldrig strulat. Vet inte hur mycket ström den kräver på riktigt, har ialf gått bra i minus 17. Den delar med lite diverse hos oss.
Strålande! Tack, då vet jag att den kommer att gå att köra tills jag fått fixat med en separat matning.👍
 