Ska byta spis, är det någon som vet om det är 220 eller 400v som går fram till spisen?
 
  • Elkopplingsschema och specifikationsetikett på en industriell enhet. Märkning av Bosch. Anvisningar för 3- och 2-fasanslutning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen elanslutningslåda med kablar, terminaler och jordning i grått metallskåp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det där är en äkta 400 V spis. 3-fas utan nolla. Svårt att hitta idag, de flesta är 3×230 V.
 
J Josth skrev:
Det där är en äkta 400 V spis. 3-fas utan nolla.
Okej, så matning fram är 400v ?
 
och beroende på anslutning i väggen så är det ju inte 100% säkert att du har framdragen nolla.
 
T Tohmmy skrev:
Okej, så matning fram är 400v ?
Ja 3-fas 400 V utan nolla, men spisen är bara matad med 2 faser enligt inkopplingen. Sedan beror det på hur det ser ut i "vägguttaget".
 
Redigerat:
J Josth skrev:
Det där är en äkta 400 V spis. 3-fas utan nolla. Svårt att hitta idag, de flesta är 3×230 V.
Okej, ska jag köpa 220 eller 400v spis om jag köper en ny?
 
Är den spisen ansluten med stickpropp ? Lossa locket och se om det är 5 tampar kopplade, det ska vara en kopplad till övre vänstra skruven för att det finns nolla och kan anslutas en 230 V häll eller spis. Är det mörkt använd ficklampa.
 
T Tohmmy skrev:
Ska byta spis, är det någon som vet om det är 220 eller 400v som går fram till spisen?
 
  • Eluttag under installation eller reparation med synliga kablar och anslutningar i en vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen vägguttagshåla med elkablar och osäkra anslutningar, behov av reparation eller installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J jonaserik skrev:
Är den spisen ansluten med stickpropp ? Lossa locket och se om det är 5 tampar kopplade, det ska vara en kopplad till övre vänstra skruven för att det finns nolla och kan anslutas en 230 V häll eller spis. Är det mörkt använd ficklampa.
Försökte ta någon bild, vet inte om man ser det man behöver
 
T Tohmmy skrev:
Okej, ska jag köpa 220 eller 400v spis om jag köper en ny?
Det beror på.

Kolla vad du har för säkring till spisen. Om du har 10A eller 16A behöver du en 400V-spis. Om du har 20A eller högre kan en 230V-spis gå bra.

Du behöver ha nolla i uttaget helt oavsett då alla moderna spisar har elektronik som går på 230V. Om du inte har nolla behöver du dra om elen mellan spis och central om du ska ha en modern spis.
 
S Svante Svenson skrev:
Det beror på.

Kolla vad du har för säkring till spisen. Om du har 10A eller 16A behöver du en 400V-spis. Om du har 20A eller högre kan en 230V-spis gå bra.

Du behöver ha nolla i uttaget helt oavsett då alla moderna spisar har elektronik som går på 230V. Om du inte har nolla behöver du dra om elen mellan spis och central om du ska ha en modern spis.
Det är 2-stycken 16-ampere snabbsäkringar
 
Ser ju relativt nydraget ut.....du får räkna tåtarna. Ska vara jord/gröngul, tre faser, svart elelr brun och sen en nolla/blå. Fem tåtar totalt alltså om det är riktigt. Sen måste man dock kolla så den blå verkligen är en nolla också. Din spis borde inte vara inkopplad på den idag.
 
S Svante Svenson skrev:
Det beror på.

Kolla vad du har för säkring till spisen. Om du har 10A eller 16A behöver du en 400V-spis. Om du har 20A eller högre kan en 230V-spis gå bra.

Du behöver ha nolla i uttaget helt oavsett då alla moderna spisar har elektronik som går på 230V. Om du inte har nolla behöver du dra om elen mellan spis och central om du ska ha en modern spis.
Går det att se på bilderna
 
Hoppsan det är en fast ansluten. Dom två översta har tampar på sig och den nedre vänstra, ser ut som alla är svarta. Den nedre högra har en blå och ingen tamp ut, så troligt att det är en nolla, bör mätas om det är en sådan. Är det noll så finns det möjlighet att få 230 V . Ska du ha en häll och ugn behöver du ta in elektriker som sätter upp ett kombiuttag med ett perilex som spisen kopplas till och ett vägguttag som ugnen kopplas till. I alla fall om du ska köpa bara en spis, rekommenderar till att få dit ett kombiuttag för framtiden.
 
tommib
Hmm, det där var märkligt. Det finns fyra ledare i dosan, rimligen L1-3 samt PE. Men bara två fasledare är anslutna, blå är oansluten. Det är väl inte heller den vita kabeln som vi ser i spisändan som också syns här i dosan?

Mer bilder behövs, på hela inkopplingen. Det behövs troligen också mätningar. Det mest sannolika är att där inte finns en nolla framdragen.
 