Hej,
Hur skall man göra?

Situationens nuläge:
Toalettutrymme utan dusch/bad. Ångspärr mot kallvind saknas.

Kommande förutsättningar:
Badrum med dusch/badkar samt infällda spotlights med skyddsburkar.

Skall man lägga ny ångspärr, eller fortsätta utan?
 
Vilken typ av tak? Annars brukar väl badrumsfärg duga som ångspärr om jag lite fult antar att du har gips i tak.

Känns lite som om man tar något mer efter det så blir det dubbla tätskikt som är ondskan själv.
 
Innertaket är panel, och den känns så där begränsat ångtät.
Den kommer dock nu att vitmålas med riktig våtrumsgrund/våtrumstäck.
Befintlig isolering är bara cirka 20 cm spån/flis.

Fukttillförseln till rummet kommer ju att öka markant. Det skall dessutom installeras ett bubbelbad.
Visserligen kommer befintlig frånluftsventilation att kompletteras med en fuktstyrd fläkt.
 
Jag (som amatör) ser inget problem med att göra precis som du skriver. Spånet kan ju "andas" lite det också bara inget tätt ligger ovanpå.
 
Jag hade definitivt satt en ångspärr som vikts ner kanske 20 cm bakom väggskivorna. Hade det varit gipstak så hade jag kört utan.
 
Jag har kört utan ångspärr och gipsskivor i badrummet några år. Nu blir det att göra om. Gipsskivornas skruvar började rosta och det hann bli några små bruna fläkar på skivorna. Gipsskivorna var målade med riktig badrumsfärg. Det är antagligen cellulosan i pappret på gipsskivorna som fått början till mögel.
 
Använde du våtrumsgrund under våtrumsfärgen? Våtrumsspackel över skruvskallar och i skivskarvar? Ordentlig ventilation?
 
jon_h skrev:
Använde du våtrumsgrund under våtrumsfärgen? Våtrumsspackel över skruvskallar och i skivskarvar? Ordentlig ventilation?
Nej, ja och ja.
 
Då skulle jag nog påstå att det är nejet som är förklaringen i ditt fall. Våtrumsgrunden är avgörande för att färgsystemet ska bli tätt.
 
jon_h skrev:
Jag hade definitivt satt en ångspärr som vikts ner kanske 20 cm bakom väggskivorna. Hade det varit gipstak så hade jag kört utan.
Hur menar du att jag skulle vika ner den bakom väggskivorna..?
Plasten hamnar ju ovanpå det befintliga paneltaket..
 
Du menar att du ska lägga den uppifrån vinden i så fall? Nej, då hade jag skippat den. Gliporna längs sidorna kommer bara öka konvektionsbelastningen just där.

Jag medade att man sätter den underifrån innan skivor och undertak kommer på plats, men tänker du inte riva taket så går det ju inte.
 
Nej, vi snackar om ett befintligt tak.

Jag låter tätskiktet gå över lite mot taket (där det döljs av taklisterna) och sedan våtrumsgrund och två vändor med våtrumstäck som får gå ner lite över tätskiktet.
 
Det kommer säkert att fungera, om du är noga med ventilationen. Se till att all fukt är ute ur rummet innan badrumsfläkten stängs av.
 
Ja, jag har rekommenderat badrummets innehavare att montera en fuktstyrd fläkt.
 