Den här boxen sitter i källaren på landet och är kopplad mellan en säkring och en givare som går till min slutna avloppstank. Verkar inte fungera trots att den har ström. Är det någon som vet vad det är och vad man köper istället om den är trasig?
Mvh Johan Vit föråldrad IPAX-elcentral, väggmonterad, smutsig, med rörkoppling och damm.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Öppen elektrisk anordning med kablar, kopplingar och transformer; smutsig och oorganiserad installation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Troligen ett nivålarm. Givaren ansluten till "sockerbiten" under knappen till höger, knappen en testknapp. Trafon gör 12 V att jobba med, står "12 V" på lampan.
 
  • Gilla
Stureparken
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.