1 831 läst · 12 svar
2k läst
12 svar
Spänningsfall på en fas när bergvärmepump kör
Hej,
Först och främst; titeln är inte helt korrekt då jag inte är säker på att det bara är spänningsfall på en fas, och jag är heller inte säker på om det är bergvärmepumpen som orsakar det eller om det är bergvärmepumpen som förstärker symptomen.
- Bergvärmepump installerad för ungefär 4 månader sedan: IVT Greenline HE C6 (400V 3N).
- En längre tid (osäker på före eller efter bergvärmepumpsinstallationen) så har vi märkt att en lampa i badrummet blinkar ibland. Har tänkt att jag bara ska byta glödlampan men det har aldrig blivit av.
- Nyligen (~2 veckor sedan) började bergvärmepumpen göra konstiga ljud ifrån sig, korta hackiga ljud, när den kör. Igår upptäckte vi att lamporna i badrummet och dessutom en lampa ute på gården blinkar i takt med detta ljud.
- Idag upptäckte vi att bergvärmepumpen hade larmat kl 06:09:43 imorse, Fasfel E2x.B1 (<195V eller >254V).
- Bytte alla huvudsäkringar idag. Säkringarna såg hela och fina ut, ingen rost, sot eller bränt på dom eller bottenplattorna heller vad jag kunde se, men alldeles nyss lät och blinkade det igen.
- Vi har inte gjort några förändringar i vår elinstallation sedan bergvärmepumpen installerades. Inga nya apparater eller lampor heller.
Ljudet och blinkande sker inte regelbundet och sker inte varje gång bergvärmepumpen kör, utan det verkar vara helt slumpmässigt.
Till sist så upptäckte jag att en Smart Plug som jag har hade loggat spänningsfallet imorse. Den har rapporterat:
- 06:04:25 223V
- 06:09:38 172V (notera, fem sekunder före larmet på bergvärmepumpen)
- 06:16:02 187V
- 06:35:34 194V
- 06:41:08 187V
- 06:48:12 223V
Verkar alltså som att den låga spänning höll i sig 44 minuter. Alternativt att det var flera spänningsfall under lång tid men att pluggen bara kollade/rapporterade spänningen just när den var låg. Vi hade dessutom inte klivit upp den tiden, så det verkar inte som att det är någon annan apparat som orsakar detta. Ja förutom dom saker som startar själv, kyl/frys eller vår avfuktare i krypgrunden.
Jag antar att bergvärmepumpen slutade köra när den detekterade den låga spänningen 06:09, och eftersom det höll i sig 44 minuter efter det så antar jag att man kan dra slutsatsen att det inte är bergvärmepumpen som orsakar detta?
Jag upptäckte också i loggen att det hade varit spänningsfall ungefär samma tid igår morse också, nere på 201V mellan 06:45 - 06:53.
Vad kan orsaka detta? Det måste ju vara något som förklarar varför det gradvis har blivit sämre också. Finns det något mer jag kan felsöka själv innan det är dags att ringa hit en elektriker? Vilket blir intressant då problemet uppstår helt slumpmässigt, så det kommer ju garanterat inte inträffa när elektrikern är här...
Först och främst; titeln är inte helt korrekt då jag inte är säker på att det bara är spänningsfall på en fas, och jag är heller inte säker på om det är bergvärmepumpen som orsakar det eller om det är bergvärmepumpen som förstärker symptomen.
- Bergvärmepump installerad för ungefär 4 månader sedan: IVT Greenline HE C6 (400V 3N).
- En längre tid (osäker på före eller efter bergvärmepumpsinstallationen) så har vi märkt att en lampa i badrummet blinkar ibland. Har tänkt att jag bara ska byta glödlampan men det har aldrig blivit av.
- Nyligen (~2 veckor sedan) började bergvärmepumpen göra konstiga ljud ifrån sig, korta hackiga ljud, när den kör. Igår upptäckte vi att lamporna i badrummet och dessutom en lampa ute på gården blinkar i takt med detta ljud.
- Idag upptäckte vi att bergvärmepumpen hade larmat kl 06:09:43 imorse, Fasfel E2x.B1 (<195V eller >254V).
- Bytte alla huvudsäkringar idag. Säkringarna såg hela och fina ut, ingen rost, sot eller bränt på dom eller bottenplattorna heller vad jag kunde se, men alldeles nyss lät och blinkade det igen.
- Vi har inte gjort några förändringar i vår elinstallation sedan bergvärmepumpen installerades. Inga nya apparater eller lampor heller.
Ljudet och blinkande sker inte regelbundet och sker inte varje gång bergvärmepumpen kör, utan det verkar vara helt slumpmässigt.
Till sist så upptäckte jag att en Smart Plug som jag har hade loggat spänningsfallet imorse. Den har rapporterat:
- 06:04:25 223V
- 06:09:38 172V (notera, fem sekunder före larmet på bergvärmepumpen)
- 06:16:02 187V
- 06:35:34 194V
- 06:41:08 187V
- 06:48:12 223V
Verkar alltså som att den låga spänning höll i sig 44 minuter. Alternativt att det var flera spänningsfall under lång tid men att pluggen bara kollade/rapporterade spänningen just när den var låg. Vi hade dessutom inte klivit upp den tiden, så det verkar inte som att det är någon annan apparat som orsakar detta. Ja förutom dom saker som startar själv, kyl/frys eller vår avfuktare i krypgrunden.
Jag antar att bergvärmepumpen slutade köra när den detekterade den låga spänningen 06:09, och eftersom det höll i sig 44 minuter efter det så antar jag att man kan dra slutsatsen att det inte är bergvärmepumpen som orsakar detta?
Jag upptäckte också i loggen att det hade varit spänningsfall ungefär samma tid igår morse också, nere på 201V mellan 06:45 - 06:53.
Vad kan orsaka detta? Det måste ju vara något som förklarar varför det gradvis har blivit sämre också. Finns det något mer jag kan felsöka själv innan det är dags att ringa hit en elektriker? Vilket blir intressant då problemet uppstår helt slumpmässigt, så det kommer ju garanterat inte inträffa när elektrikern är här...
Nyss varit på jobb hos en kund som hade typ samma problem som du. Lampor i huset blinkade till då och då. Visade sig att inkommande kabel till mätarskåpet låg och skavde så det hade uppstått en skada på kabeln. Nu ska sägas att jag inte är elektriker så det kan ju finnas andra orsaker.....
Det skulle kunna vara glapp i någon anslutning, endera i ditt hus eller på nätägarens inkommande. Jag tycker att du ska ta dit en fackman som gör en felsökning och lokaliserar samt åtgärdar felet innan du får ett totalhaveri.S snikanor skrev:Hej,
Först och främst; titeln är inte helt korrekt då jag inte är säker på att det bara är spänningsfall på en fas, och jag är heller inte säker på om det är bergvärmepumpen som orsakar det eller om det är bergvärmepumpen som förstärker symptomen.
- Bergvärmepump installerad för ungefär 4 månader sedan: IVT Greenline HE C6 (400V 3N).
- En längre tid (osäker på före eller efter bergvärmepumpsinstallationen) så har vi märkt att en lampa i badrummet blinkar ibland. Har tänkt att jag bara ska byta glödlampan men det har aldrig blivit av.
- Nyligen (~2 veckor sedan) började bergvärmepumpen göra konstiga ljud ifrån sig, korta hackiga ljud, när den kör. Igår upptäckte vi att lamporna i badrummet och dessutom en lampa ute på gården blinkar i takt med detta ljud.
- Idag upptäckte vi att bergvärmepumpen hade larmat kl 06:09:43 imorse, Fasfel E2x.B1 (<195V eller >254V).
- Bytte alla huvudsäkringar idag. Säkringarna såg hela och fina ut, ingen rost, sot eller bränt på dom eller bottenplattorna heller vad jag kunde se, men alldeles nyss lät och blinkade det igen.
- Vi har inte gjort några förändringar i vår elinstallation sedan bergvärmepumpen installerades. Inga nya apparater eller lampor heller.
Ljudet och blinkande sker inte regelbundet och sker inte varje gång bergvärmepumpen kör, utan det verkar vara helt slumpmässigt.
Till sist så upptäckte jag att en Smart Plug som jag har hade loggat spänningsfallet imorse. Den har rapporterat:
- 06:04:25 223V
- 06:09:38 172V (notera, fem sekunder före larmet på bergvärmepumpen)
- 06:16:02 187V
- 06:35:34 194V
- 06:41:08 187V
- 06:48:12 223V
Verkar alltså som att den låga spänning höll i sig 44 minuter. Alternativt att det var flera spänningsfall under lång tid men att pluggen bara kollade/rapporterade spänningen just när den var låg. Vi hade dessutom inte klivit upp den tiden, så det verkar inte som att det är någon annan apparat som orsakar detta. Ja förutom dom saker som startar själv, kyl/frys eller vår avfuktare i krypgrunden.
Jag antar att bergvärmepumpen slutade köra när den detekterade den låga spänningen 06:09, och eftersom det höll i sig 44 minuter efter det så antar jag att man kan dra slutsatsen att det inte är bergvärmepumpen som orsakar detta?
Jag upptäckte också i loggen att det hade varit spänningsfall ungefär samma tid igår morse också, nere på 201V mellan 06:45 - 06:53.
Vad kan orsaka detta? Det måste ju vara något som förklarar varför det gradvis har blivit sämre också. Finns det något mer jag kan felsöka själv innan det är dags att ringa hit en elektriker? Vilket blir intressant då problemet uppstår helt slumpmässigt, så det kommer ju garanterat inte inträffa när elektrikern är här...
Jag kan inte se några skador på inkommande kabel, men den kanske är skadad någonstans i marken? Bergvärmen grävdes in på samma sida av huset som mätarskåpet sitter på, dock var dom väl en ~5m från själva skåpet. Dom kan ju ha råkat stöta i den, antingen direkt eller tryckt till den genom jorden. Kanske även kan förklara varför det händer så slumpmässigt (beroende på regn, snösmältning, sol, etc)V Vector skrev:
Jag har varit i både proppskåpet och mätarskåpet och tittat och luktat medan det har blinkat i lamporna, och jag märkte då inget konstigt. Men det kanske kan vara glapp där trots att det inte syns, luktar något eller blir varmt om propparna? Försöker överväga om detta är så pass allvarligt att man bör ringa hit någon redan i helgen (eller måndag, då den är röd...) eller om man kan vänta till tisdagE elmont skrev:
Jag hade liknande problem och då var det bottenplattan i en säkringshållare i en låda som sitter på en stolpe där luftkabeln går över till markkabel till huset. Den hade glappat och gnistrat. Helt utanför min anläggning alltså.
/Höghus
/Höghus
snikanor,
När byggdes ert hus, jag antar det är ett enfamiljshus? När renoverades elsystemet i huset senast?
Är enfamiljshuset i ett villakvarter? Vad säger grannarna i villakvarteret, har de också haft låga spänningar på faserna?
När byggdes ert hus, jag antar det är ett enfamiljshus? När renoverades elsystemet i huset senast?
Är enfamiljshuset i ett villakvarter? Vad säger grannarna i villakvarteret, har de också haft låga spänningar på faserna?
Redigerat:
Villakvarter, byggt 1984, ingen större renovering av elen gjord sedan det byggdes. Elektriker var här både när bergvärmen installerades och när avfuktaren installerades, och dom påpekade inga uppenbara brister.
Har inte kollat med några grannar ännu. Lite osäker på hur många och vilka som är kopplade till samma transformator (?) som vårt hus. Är det bara närmaste grannen så blir det svårt, då dom nästan aldrig är hemma, så inte säkert att dom har märkt något.
Har inte kollat med några grannar ännu. Lite osäker på hur många och vilka som är kopplade till samma transformator (?) som vårt hus. Är det bara närmaste grannen så blir det svårt, då dom nästan aldrig är hemma, så inte säkert att dom har märkt något.
Det började blinka nyss så jag skyndade mig ut och ställde mig så att jag kunde se båda våran och grannens utebelysning samtidigt. Deras belysning blinkade inte. Dessutom är jag säker på att deras matning kommer från samma skåp som våran matning, då man kan se detta på bilder jag fick från ledningskollen för ett tag sedan.E elmont skrev:
Men jag vet inte riktigt vad det säger egentligen, då jag är osäker på hur kopplingen i ett transformatorskåp ser ut. Kan det vara glappt i en koppling där, som bara går till matningen till vårat hus och inte grannens? Sen kan det väl vara så att våran utebelysning ligger på fasen som får spänningsfall (om det nu bara är en fas) medan grannens utebelysning ligger på en annan.
Ytterligare en konstig sak är att Smart Plug:en, den som registrerade 172V imorse samtidigt som värmepumpen larmade, sitter i ett uttag i vårat kontor. Där har jag aldrig sett några lampor blinka, eller att dator eller andra saker (t.ex. router) har startat om eller betett sig konstigt. Då kanske det är spänningsfall på alla tre faser, men att det bara är vissa typer av lampor som blinkar? Men vore det så, så tycker jag att det är märkligt att varken min router eller min raspberry pi loggade omstart denna tid. Eller så klarar dom att köra på bara 172V...
Nu önskar man att man hade kunskap och behörighet för att kunna felsöka vidare...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Har du två st smart plugs till? Då kan du mäta spänningen på varje fas.
Du kan ha glapp i en fasledare, men det kan också handla om glapp i N eller PEN vilket är allvarligare.
Så egentligen borde du bryta strömmen och tillkalla en jourelektriker. Men det är dyrt.
Plugga åtminstone ur värdefull elektronik för att inte riskera 400 V i dem.
Är du modig kan du försöka framkalla felet genom att plugga in en 2 kW värmefläkt eller dylikt och se vad som händer med spänningen.
Du kan ha glapp i en fasledare, men det kan också handla om glapp i N eller PEN vilket är allvarligare.
Så egentligen borde du bryta strömmen och tillkalla en jourelektriker. Men det är dyrt.
Plugga åtminstone ur värdefull elektronik för att inte riskera 400 V i dem.
Är du modig kan du försöka framkalla felet genom att plugga in en 2 kW värmefläkt eller dylikt och se vad som händer med spänningen.
Larmade igen imorse, stängde av pumpen helt och mätte spänningen i ett par uttag. Köket hade 223V, hallen hade 189V. Sen ringde jag elektriker, dom hade ingen jour men tyckte jag skulle kolla med nätägaren då dom har jour och då i varje fall kan utesluta problem i markskåpet. Dom är på väg nu.
Liknande trådar
-
Momsavdrag på byte av tak på näringsfastighet
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Laga spricka i tegelfasad - byta tegelstenar
Fasad -
Putsfasaden flagnar, relativt nytt hus
Fasad -
Fast i Byggström: När Ska Entreprenören Lämna In Föranmälan av El?
Juridik -
Snart möjligt att genomföra hela fastighetsköpet digitalt - kommentarstråd
Artikelkommentarer