Byte av elpanna
Befintligt system består av: Autoterm elpanna (29 år gammal), Luft/vatten VP Nibe F2030 samt kökspanna med ackumulator.
Elpannan fungerar men behöver bytas på grund av dess ålder. Elförbrukningen ligger på inkl hushållsel totalt på ca 9000 kWh/år eftersom jag eldar en del i kökspannan.
Har kollat på NIBE elpanna VVM 310 och den verkar vara ett bra alternativ förutom att den tyvärr har alla anslutningar i toppen, befintliga elpannan har anslutningarna i botten.
Nibes övriga elpannor med röranslutningar i botten är inte lika bra för koppling mot värmepump och vedpanna.
Har letat på nätet efter en elpanna av annat fabrikat som har röranslutningar i botten och med lika bra förutsättningar för värmepump och vedpanna som VVM 310 har, men hittar inte någon.
Tänker att det kan bli problem med luftningen av systemet med alla upp och ned anslutningar även med ett flertal avluftningsmöjligheter.
Synpunkter?
Elpannan fungerar men behöver bytas på grund av dess ålder. Elförbrukningen ligger på inkl hushållsel totalt på ca 9000 kWh/år eftersom jag eldar en del i kökspannan.
Har kollat på NIBE elpanna VVM 310 och den verkar vara ett bra alternativ förutom att den tyvärr har alla anslutningar i toppen, befintliga elpannan har anslutningarna i botten.
Nibes övriga elpannor med röranslutningar i botten är inte lika bra för koppling mot värmepump och vedpanna.
Har letat på nätet efter en elpanna av annat fabrikat som har röranslutningar i botten och med lika bra förutsättningar för värmepump och vedpanna som VVM 310 har, men hittar inte någon.
Tänker att det kan bli problem med luftningen av systemet med alla upp och ned anslutningar även med ett flertal avluftningsmöjligheter.
Synpunkter?
Vad tänker du blir fel med bottenkopplade VVM S325? Tycker annars du ska köra på så länge det går med F2030, det är en riktigt bra värmepump. En el-panna kan hålla mycket länge och bara kräva byte av kontaktorer någon gång så länge det inte rostar hål på den.
Avluftning får man ju alltid till. Antingen via nån extra ventil på högpunkt i systemet eller bara att låta cirkpumpen sakta men säkert få bort luften till en avluftningspunkt.
Du ska inte välja baserat på detta kriterium.
Du ska inte välja baserat på detta kriterium.
Det låter mer som att det är någon typ av tekniktank som TS är ute efter. Något som knyter ihop varmvatten, värme och olika värmekällor. Inte en elpanna i sig. Även om man lämpligen har elpatron i tanken också.
Liknande trådar
-
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Byte av elpanna till IVT AirX - Erfarenheter?
Värmepumpar -
Byte av elpanna, till vadå?
Värme allmänt -
Felsökning & byte av utetermometer till en äldre elpanna Thermia Climatic (CTC)
Värme allmänt