42 496 läst · 177 svar
42k läst
177 svar
Är det fel på min solcellsanläggning? Låg produktion.
Hej,
Installerade nyligen 17,2 kwp solceller i sydostlig riktning 130grader i göteborgsområdet.
Taklutningen är ca 20 grader och det är totalt 47 paneler på 370w.
Växelriktaren är en goodwe sdt g2 17kw
Upplever att min produktion och effekt ligger långt under er övriga på forumet. Har maxat på ca 8kwp efter en tids skugga när solen kommer fram. Generellt sett ligger jag runt 6.5 kwp en solig dag och genererar ca 40kwh på en dag nu i början av april.
Har inget som skuggar förens på eftermiddagen vilket syns på kurvorna då grannens träd skuggar en stund.
Tycker ni det låter lågt eller bör vi kontakta företaget som gjorde installationen för att se över det?
tacksam för svar/hjälp.
Installerade nyligen 17,2 kwp solceller i sydostlig riktning 130grader i göteborgsområdet.
Taklutningen är ca 20 grader och det är totalt 47 paneler på 370w.
Växelriktaren är en goodwe sdt g2 17kw
Upplever att min produktion och effekt ligger långt under er övriga på forumet. Har maxat på ca 8kwp efter en tids skugga när solen kommer fram. Generellt sett ligger jag runt 6.5 kwp en solig dag och genererar ca 40kwh på en dag nu i början av april.
Har inget som skuggar förens på eftermiddagen vilket syns på kurvorna då grannens träd skuggar en stund.
Tycker ni det låter lågt eller bör vi kontakta företaget som gjorde installationen för att se över det?
tacksam för svar/hjälp.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 209 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 209 inlägg
Känns som att en slinga inte funkar. Antar att de är uppdelade i 2 slingor?Jesperka skrev:Hej,
Installerade nyligen 17,2 kwp solceller i sydostlig riktning 130grader i göteborgsområdet.
Taklutningen är ca 20 grader och det är totalt 47 paneler på 370w.
Växelriktaren är en goodwe sdt g2 17kw
Upplever att min produktion och effekt ligger långt under er övriga på forumet. Har maxat på ca 8kwp efter en tids skugga när solen kommer fram. Generellt sett ligger jag runt 6.5 kwp en solig dag och genererar ca 40kwh på en dag nu i början av april.
Har inget som skuggar förens på eftermiddagen vilket syns på kurvorna då grannens träd skuggar en stund.
Tycker ni det låter lågt eller bör vi kontakta företaget som gjorde installationen för att se över det?
tacksam för svar/hjälp.
Kan du kolla hur de olika strängarna levererar separat i din växelriktare?
När min anläggning kopplades in gick det lite väl snabbt så jag fick ta saken i egna händer. https://www.byggahus.se/forum/threads/straeng-och-mppt-ordning-raett.475307/#post-5145783
Nu levererar min anläggning i enlighet med min förväntan (inte riktigt i enlighet med offert pga. en gammal ask jag vägrar ta ner). I fjol gick den på halvfart på grund av felkopplingen.
När min anläggning kopplades in gick det lite väl snabbt så jag fick ta saken i egna händer. https://www.byggahus.se/forum/threads/straeng-och-mppt-ordning-raett.475307/#post-5145783
Nu levererar min anläggning i enlighet med min förväntan (inte riktigt i enlighet med offert pga. en gammal ask jag vägrar ta ner). I fjol gick den på halvfart på grund av felkopplingen.
TS har ju i en av bilderna ca 500v på DC1 resp. ca 200v på DC2. Förmodar det är två separata MPPT de är inkopplade på och inte parallellt på 1st MPPT. Någon bild på anslutningar i växelriktare vore bra att få här.
Ser inte ut som effekten klipps/kapas i någon av bilderna
Även info och datablad på vad det är för panel vore bra att få här.
Likaså vad du har för huvudsäkring och om du har någon smartmätare installerad av din solcellsinstallatör.
Ser inte ut som effekten klipps/kapas i någon av bilderna
Även info och datablad på vad det är för panel vore bra att få här.
Likaså vad du har för huvudsäkring och om du har någon smartmätare installerad av din solcellsinstallatör.
Tyvärr är jag helt tekniskt okunnig, och förstår inte vad en sträng är. Säger den bifogade bilden dig något om det?
När anläggning kopplades in gick det lite väl snabbt så fick ta saken i egna händer. https://www.byggahus.se/forum/threads/straeng-och-mppt-ordning-raett.475307/#post-5145783
="KMNelhas, post: 5194060, member: 252108"]Kan du kolla hur de olika strängarna levererar separat i din växelriktare?K KMNelhas skrev:Kan du kolla hur de olika strängarna levererar separat i din växelriktare?
När min anläggning kopplades in gick det lite väl snabbt så jag fick ta saken i egna händer. [länk]
Nu levererar min anläggning i enlighet med min förväntan (inte riktigt i enlighet med offert pga. en gammal ask jag vägrar ta ner). I fjol gick den på halvfart på grund av felkopplingen.
När anläggning kopplades in gick det lite väl snabbt så fick ta saken i egna händer. https://www.byggahus.se/forum/threads/straeng-och-mppt-ordning-raett.475307/#post-5145783
Osäker på vad mppt innebär men bifogar ett par bilder på växelriktaren och hur det är kopplat.M mortimer skrev:TS har ju i en av bilderna ca 500v på DC1 resp. ca 200v på DC2. Förmodar det är två separata MPPT de är inkopplade på och inte parallellt på 1st MPPT. Någon bild på anslutningar i växelriktare vore bra att få här.
Ser inte ut som effekten klipps/kapas i någon av bilderna
Även info och datablad på vad det är för panel vore bra att få här.
Likaså vad du har för huvudsäkring och om du har någon smartmätare installerad av din solcellsinstallatör.
Tror detta är solcellen
https://www.solorder.se/image/data/uploads/Datasheet_BLACKSTAR_B60_370W.pdf
25amp huvudräkning
ingen smartmätare installerad vad jag känner till
Den bilden på anslutningarna ser spontant galet kopplat ut.
2st strängar som sitter parallellkopplade på den ena MPPT (V1) och sedan en tredje sträng på den andre MPPT (V2)
47 st 370w paneler på en (1) takyta bör gå och vara lagom att deka på två strängar där resp. sträng (slinga) ligger på en (1) MPPT ingångar vardera. Alltså det borde bara varit 4st kablar från taket och inte 6st.
Som det är nu så tappar du ca hälften av effekten som är kopplat på den parallellkopplade MPPTn
AC kabeln ser lite klen ut också mellan växelriktare och centralen för att klara ca15kw(25A)
Vad är det för tattarinstallatör som varit hos dig, mindre lokal firma ?
2st strängar som sitter parallellkopplade på den ena MPPT (V1) och sedan en tredje sträng på den andre MPPT (V2)
47 st 370w paneler på en (1) takyta bör gå och vara lagom att deka på två strängar där resp. sträng (slinga) ligger på en (1) MPPT ingångar vardera. Alltså det borde bara varit 4st kablar från taket och inte 6st.
Som det är nu så tappar du ca hälften av effekten som är kopplat på den parallellkopplade MPPTn
AC kabeln ser lite klen ut också mellan växelriktare och centralen för att klara ca15kw(25A)
Vad är det för tattarinstallatör som varit hos dig, mindre lokal firma ?
Redigerat: