Någon här som har koll på vad brandklass EI 30 innebär för krav på husvägg och fönster? Ja, att det ska stå emot brand i 30 minuter förstår jag. Men hur ska väggkonstruktionen se ut för att uppfylla EI30 om det är ytterpanel i trä? Och vad krävs av fönstret?
EI30 är ganska enkelt att uppnå. I princip klarar man det med en "normal" vägg med träreglar, mineralull och gipsskivor. Både Paroc och Isover har bra exempel på sina hemsidor och brukar svara på kundfrågor?
Måste fönstret verkligen hålla EI30? När jag byggde var kravet bara att fönstren skulle vara brandklassade. Någon mer ingående specifikation fick jag inte och jag köpte fönster som var "brandklassade"...
Måste fönstret verkligen hålla EI30? När jag byggde var kravet bara att fönstren skulle vara brandklassade. Någon mer ingående specifikation fick jag inte och jag köpte fönster som var "brandklassade"...
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Vet inte hur normal vägg det är med ytterpanel i trä, träreglar, spånisolering och innervägg i gips/spånskiva?useless skrev:EI30 är ganska enkelt att uppnå. I princip klarar man det med en "normal" vägg med träreglar, mineralull och gipsskivor. Både Paroc och Isover har bra exempel på sina hemsidor och brukar svara på kundfrågor?
Måste fönstret verkligen hålla EI30? När jag byggde var kravet bara att fönstren skulle vara brandklassade. Någon mer ingående specifikation fick jag inte och jag köpte fönster som var "brandklassade"...
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Läser på Träguiden att trä förkolnar ca 0,5-1 mm/minut, är det rätt tänkt då att med 32 mm tjock ytterpanel så är det inga problem att väggen klarar EI 30? Det tar då minst 32 minuter för en brand att ta sig igenom ytterpanelen, sen spånisoleringen går väl fort, men med spånskiva innanför så tar det ytterligare tid.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Befintlig vägg ja, planerar för växthus (=komplementbyggnad) som kommer närmare än 8 meter från huset så jag behöver redovisa brandskydd i min bygganmälan. Inget kan brinna i växthuset, men det spelar tydligen ingen roll.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Här är en måttskiss med skalenligt växthus på 22.7 kvm inritat och placerat på tomtgränsen. Fastigheten utanför är kommunens och är ej planerad. De streckade linjerna är A= 5 meter, B=7 meter samt C=8 meter från huset. Ungefärliga mått.
De blå fönstren bör påverka brandklassningen, dock inte de röda med denna placering av växthuset. Sammanlagd blå fönsteryta är 4.55 kvm, max tillåtet för brandklassning 5-7 m är 4 kvm.
Om det går argumentera för att väggarna håller EI 30 enligt tidigare inlägg #4, samt att en del av den exponerade fönsterytan hamnar längre bort än 7 meter, så tycker jag att det inte borde vara något problem här? Vad tror ni andra?
De blå fönstren bör påverka brandklassningen, dock inte de röda med denna placering av växthuset. Sammanlagd blå fönsteryta är 4.55 kvm, max tillåtet för brandklassning 5-7 m är 4 kvm.
Om det går argumentera för att väggarna håller EI 30 enligt tidigare inlägg #4, samt att en del av den exponerade fönsterytan hamnar längre bort än 7 meter, så tycker jag att det inte borde vara något problem här? Vad tror ni andra?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Jag skulle säga att det viktigaste är att starta med att veta vad du har för kravnivåer som gäller.
Ska du bygga nytt så är det nuvarande BBR som bör vara styrande, om inte kommunen har egna högre krav på dig.
Bifogar en skärmdump från BBR 29 och deras tabell gällande småhus och komplementbyggnader. Där kan du se vilka krav som gäller mellan ett småhus (vanlig villa) och dess tillhörande komplementbyggnad (normalt ett garage, förråd eller friggebod).
Har du mer än 5 m avstånd ser du exempelvis att en vägg måste vara klassad EI 30 med max 4 m2 oklassad fönsterarea.
Ska du bygga nytt så är det nuvarande BBR som bör vara styrande, om inte kommunen har egna högre krav på dig.
Bifogar en skärmdump från BBR 29 och deras tabell gällande småhus och komplementbyggnader. Där kan du se vilka krav som gäller mellan ett småhus (vanlig villa) och dess tillhörande komplementbyggnad (normalt ett garage, förråd eller friggebod).
Har du mer än 5 m avstånd ser du exempelvis att en vägg måste vara klassad EI 30 med max 4 m2 oklassad fönsterarea.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
A Afterquake skrev:Jag skulle säga att det viktigaste är att starta med att veta vad du har för kravnivåer som gäller.
Ska du bygga nytt så är det nuvarande BBR som bör vara styrande, om inte kommunen har egna högre krav på dig.
Bifogar en skärmdump från BBR 29 och deras tabell gällande småhus och komplementbyggnader. Där kan du se vilka krav som gäller mellan ett småhus (vanlig villa) och dess tillhörande komplementbyggnad (normalt ett garage, förråd eller friggebod).
Har du mer än 5 m avstånd ser du exempelvis att en vägg måste vara klassad EI 30 med max 4 m2 oklassad fönsterarea.
[bild]
tack för tabell. frågan blir mest hur jag ska bygga en yttervägg på bästa och gärna billigaste sätt för att tillgodose kommunen enligt El 30.A Afterquake skrev:Jag skulle säga att det viktigaste är att starta med att veta vad du har för kravnivåer som gäller.
Ska du bygga nytt så är det nuvarande BBR som bör vara styrande, om inte kommunen har egna högre krav på dig.
Bifogar en skärmdump från BBR 29 och deras tabell gällande småhus och komplementbyggnader. Där kan du se vilka krav som gäller mellan ett småhus (vanlig villa) och dess tillhörande komplementbyggnad (normalt ett garage, förråd eller friggebod).
Har du mer än 5 m avstånd ser du exempelvis att en vägg måste vara klassad EI 30 med max 4 m2 oklassad fönsterarea.
[bild]