Hej.

Har ett problem som jag hoppas går att lösa och att någon här vet hur.

Kretsschema finns i slutet. Endast de positiva delarna av kretsarna är utritade.

Det gäller ett 12 V-system i vår sommarstuga.

Krets 1 (överst) är den som används när vi är på plats. Där är fler förbrukare, än lampan, kopplade på den säkringspanelen.
När vi lämnar stugan slår vi av huvudströmbrytaren och säkringspanelen i krets 1 blir spänningslös. Krets 2 (nederst) är alltid spänningssatt.

I krets 2 används fjärrströmbrytaren för att styra belysningen på distans.

Om vi skulle glömma att slå av belysningens strömbrytare i krets 1 när vi lämnar stugan och sedan aktiverar fjärrströmbrytaren i krets 2, bakmatas ju säkringspanelen och alla dess förbrukare, från krets 2. Det måste undvikas.

Hur förhindrar vi att det händer? En diod någonstans mellan lampa och säkringspanel i krets 1?

Mvh

Jonas

Elektriskt kopplingsschema ritat på rutat papper som visar batteri, huvudströmbrytare, säkringspaneler, och en lampa.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ja, en diod före eller efter belysningens strömbrytare i krets 1 löser problemet.
Hur mycket ström drar belysningen?
 
B b_hasse skrev:
Ja, en diod före eller efter belysningens strömbrytare i krets 1 löser problemet.
Hur mycket ström drar belysningen?
Tack!

Ca 2 A i dagsläget, men jag skulle vilja dimensionera för 10 A, om det är möjligt.
 
En diod medför alltid lite spänningsfall. En relä med självhållningsfunktion i krets 1 kan vara bättre. När du åker bort öppnar du den.
 
  • Gilla
b_hasse
  • Laddar…
Tack för svar.

Spänningsfall kan vi leva med, om det inte är för stort vill säga.
Ett relä man ska komma ihåg att slå av/på, blir ju bara ett moment till att komma ihåg. Problemet som behövde lösas var ju om man glömde att slå av en strömbrytare.
 
10A är lite högt för en diod. Den kommer bli rejält varm, ca 10W värme.
Ett relä med sjävhållning är en mycket bra idé. Kopplar man så här så behöver man inte komma ihåg något:
 
  • Handritad elektrisk krets med relä, strömbrytare och lampa på rutat papper.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Grejen var ju att man glömmer strömbrytare 1...använd en flerpolig brytare/omkastare till "fjärrstyrd strömbrytare" så att manövreringen av denna (också) bryter självhållningen.
 
Fotografen Fotografen skrev:
Grejen var ju att man glömmer strömbrytare 1...använd en flerpolig brytare/omkastare till "fjärrstyrd strömbrytare" så att manövreringen av denna (också) bryter självhållningen.
De glömmer ju inte huvudbrytaren i krets 1, så relät i min figur stängs av permanent när lampan slocknar, oavsett vilket läge lampströmbrytaren har, När de sedan aktiverar fjärrströmbrytaren kommer relät inte släppa igenom något bakvägen,
 
Tackar för svaren.

Bra ide med relä, fortsätt gärna diskutera om detta.

Är det rimligt med upp till 3 A, om man kör diod-lösningen?
 
Om din huvudbrytare har en ledig extra kontakt så är en ännu enklare lösning att använda den.
Du kommer att kunna få bakmatning med b_hasses relälösning om både fjärrströmbrytaren och den andra strömbrytaren är till när huvudbrytaren slås från. Men detta kanske inte är ett praktiskt problem, du ser ju isåfall att lampan fortsätter lysa.
 
3A funkar med diod. Du bör välja en Schottky-diod för minsta spänningsfall/värmeförlust.
Nackdelen med en Schottkydiod är att de kan läcka några mA bakvägen, men det spelar nog ingen roll i det här fallet.
Exempel på lämplig diod:
https://www.electrokit.com/produkt/mbr745-to-220-35v-7-5a-dual/
Vid 3A blir det ca 1.5W värme. Det finns dioder som klarar 10A, men då vill man nog ha den på en kylfläns.
Exempel på relä:
https://www.electrokit.com/produkt/rela-srd-1-pol-vaxlande-12v/
https://www.kjell.com/se/produkter/...relaer/1-poligt-rela-12-v-dc-7-a-230-v-p36102
Med ett relä klarar du enkelt 10A, och det läcks ingen ström bakvägen. Inget spänningsfall. Värme i reläspolen ca 0.5W
 
E ErikAdolfsson skrev:
Om din huvudbrytare har en ledig extra kontakt så är en ännu enklare lösning att använda den.
Du kommer att kunna få bakmatning med b_hasses relälösning om både fjärrströmbrytaren och den andra strömbrytaren är till när huvudbrytaren slås från. Men detta kanske inte är ett praktiskt problem, du ser ju isåfall att lampan fortsätter lysa.
Vid närmare eftertanke skulle jag hellre föreslå den här lösningen:

Handritad skiss av elektrisk krets med komponenter som batteri, säkringar, strömbrytare, och relä.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Alternativt om din fjärrströmbrytare kan manövreras lokalt med den vanliga knappen. Så slipper du ett extra relä.

Det är rent generellt en osnygg kretslösning att söla ihop spänningen från två olika säkringar, även om man säkert skulle kunna anse att det är acceptabelt i ett 12V system.
 