Tänkte byta ut en strömbrytare till källarens taklampor. Lamporna styrs av tre knappar fördelade på olika ställen i huset, varav denna är den ena av de yttre placerade, dvs inte den i mitten. Innan jag skruvade av locket tänkte jag att den måste vara trapp, men eftersom den ena plinten (nr 1 i bild) har två ledningar som dessutom är i olika färg vill jag fråga om det stämme och om det är två tändtrådar som utgår från 1:an?

Som tilläggsfråga så undrar jag om jag utifrån följande mätningar kan avgöra om 2an är fasen:
Med vippan uppfälld som på bild så får jag spänning mellan 1 och 2 samt 3 och 2 men inte mellan 1 och 3 och lamporna är släckta. Med vippan nedåt får jag ingen spänning någonstans och lamporna lyser.
 
  • Eluttag under installation, synliga trådar, färgmarkeringar, ofärdigt arbete.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
1 = Fas ( eller ev. tändtrådar )
2 & 3 = mellantrådar
 
Utveckla gärna (y)
 
Elektriska scheman för korsskopplare och trappkopplare, användning, manövrera lampa från olika platser.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Vad mer vill du veta ?
 
  • Gilla
Immobil
  • Laddar…
Kan den bilden. Undrar varför man har två ledningar på en plint och hur du kom fram till vilken som är fas?
 
Hur mäter du? Svårt att avgöra något utifrån din mätning.
Du kan ta en jordad skarvsladd, ansluten i ett jordat uttag med dig till brytaren.
Där mäter du mellan jord och plintarna på strömbrytaren.
 
Med lamporna släckta då.
 
Det syns på gamla brytaren vilken som motsvarar L.
Det kan vara vidarekoppling till ett uttag.
 
Leta efter symbolen "P" vid någon av terminalerna, den kan finnas.

De två trådar som är anslutna till P är då antingen fas eller tändtrådar.

Du kan mäta så, men felet du gör är att mäta och sedan försöka tolka vad du mäter. Ta det från andra hållet, titta på denna skiss över en trappkoppling och fundera på vilka mätvärden du kommer att få vid mätning i olika kombinationer över den vänstra strömbrytaren. (En korsomkopplare i mitten förändrar ingenting här.)

Elritning med två strömbrytare, kopplingsschema, märkt "1", "2", "3", förmodligen för belysning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Om strömbrytaren står som den gör på bilden så ser du varför 1-2 och 3-2 ger spänning, för du får nolla genom den högra strömbrytaren.

I det andra läget på strömbrytaren hänger nr 3 i luften och du mäter ingenting någonstans.

Räcker detta för att avgöra vilken terminal som är P (L i min bild)? Inte riktigt, det säger bara att 2 är en mellantråd. Genom att ställa om den andra strömbrytaren kan du hitta 3 också.

Men detta är onödigt krångligt. Vad du ska göra är att
- notera hur den är inkopplad,
- koppla loss,
- ohmmäta den gamla brytaren för att ta reda på L och de två utgångarna,
- koppla in den nya likadant.

En spänningsmätning är dessutom osäker om man inte använder en riktig spänningsprovare som du verkar göra här. En beröringsfri spänningsdetektor eller en digital multimeter kan de falska värden.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
nisse123 nisse123 skrev:
Det syns på gamla brytaren vilken som motsvarar L.
Det kan vara vidarekoppling till ett uttag.
Du kanske bör förklara hur man kan se det dvs den kopparfärgade skruven motsvarar P, pil in osv på nyare typer brytare. Och då givetvid förutsatt att ingen flyttat om skruvarna från original.
 
  • Gilla
Fotografen och 2 till
  • Laddar…
P ptk skrev:
Med vippan nedåt får jag ingen spänning någonstans och lamporna lyser.
Tycker du det är märkligt eller fullt logiskt?

P ptk skrev:
Innan jag skruvade av locket tänkte jag att den måste vara trapp, men eftersom den ena plinten (nr 1 i bild) har två ledningar som dessutom är i olika färg vill jag fråga om det stämme och om det är två tändtrådar som utgår från 1:an?
Färgerna ger ingen som helst ledtråd ( :p ) om deras funktion. Det blir väldigt tydligt här.

”Att mäta är att veta” skriver många och antyder att om man bara har en multimeter och kan mäta spänning så kan man ta reda på vad som är vad. Så enkelt är det inte. Dina spänningsmätningar ger inga indikationer på vad som är vad i din brytare.

Enklast är väl att prova brytaren. Har brytaren trappfunktion är det en trappbrytare. ;)
Titta på trappbrytaren. Är den märkt 6 är det en trappbrytare.
Mät på brytaren losskoppad. Har den växlande funktion , ”en in och två ut” är det en trappbrytare.
Man kan även se att en av terminalerna har ett metallbläck som går ner i mitten på vippan.

Om din voltmeter visar 0V när du mäter över brytaren och det lyser skall det kollas som att det bör vara 230v på båda testproberna, men ger ingen ledtråd:p till om det är fas eller tändtråd.

Jag rekommenderar en gammal hederlig testmejsel med glimlampa som indikerar potential , fasspänning.
Jag tycker dessa är bättre än de moderna beröringsfria ”spänningsindikatorerna” som är lite väl magiska och inte skapar någon förståelse för el, ledande och strömförande ledare. De fångar upp lite vad som helst.
Jag ser ett visst pedagogiskt värde i att man måste sätta fingret på toppen av testmejseln och låta lite ”ström från 230-volten” gå genom kroppen vilket får lampan att lysa.

Ska du mäta spänning (eg potential) med en voltmeter behöver ena proben ha känd potential tex nolla eller jord.
 
GK100 GK100 skrev:
Du kanske bör förklara hur man kan se det.
Man ser det för att 1:ans metallbleck ( vid gula pilen ) går ner i mitten av brytaren och växlar mellan 2:an & 3:an
Eluttag med lösa anslutningar, märkningar 1, 2, 3, potentiella faror, behov av elektrisk säkerhetskoll.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
datja och 4 till
  • Laddar…
nisse123 nisse123 skrev:
Man ser det för att 1:ans metallbleck ( vid gula pilen ) går ner i mitten av brytaren och växlar mellan 2:an & 3:an
[bild]
Då kan du som alternativ metod se till den avvikande skruven den är generellt bättre i fallen med gamla brytare oavsett mekaniskt utförande.
 
  • Gilla
harka
  • Laddar…
Stort tack för mycket lärorika svar! Dock har jag stött på ett nytt problem med brytaren. Den nya brytaren (Renova) har fasingången nerifrån. Den gråa mellantråden/fasen i (1) är för kort och blir mycket spänd när jag kör in den där, känns inte bra. Kan man vända på brytaren upponer, så att fasingången hamnar uppåt? Hur gör man då för att få rätt på knappen så den blir rättvänd?? Just nu har jag bytt tillbaka till den gamla brytaren.
 
Ja, den kan vändas upp och ner. Du får byta plats på tändtrådarna, men jag gissar att du ändå inte hade koll på vilken som var vilken.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.