Hej! Jag behöver lite råd/input från egna erfarenheter att försöka lista ut detta och åtgärda.

Fakta huset:
1,5 plan villa, tegelfasad, betongplattor
Självdrag, fjärrvärme
Byggår: 1969
Takfot och kattvindar, ca 2m breda
Kattvind isolerad med kutterspån ≈30cm + tilläggsisolerad med lösull ≈25cm

I somras satte jag in inspektionsluckor och tilläggsisolerade med lössull i kattvind. Jag såg då att råsponten på norrsidan var missfärgad, men i och med kutterspån är organsikt och ingen konstig lukt förekom tänkte jag att de torkar upp mellan årstiderna - ingen fara med det.

Nu när jag öppnar upp och kikar in finns det frost på hela norrsidan på råsponten, främst nere vid takfoten.
I och med råsponten var missfärgad innan tilläggsisoleringen verkar detta inte vara ett nytt problem, eventuellt blivit förstärkt av tilläggsisoleringen, men det går inte att veta i och med ingen har vetat hur kattvinden har sett ut på vintertid tidigare.

Se bild:
Missfärgad råspont på norrsida av kattvind med synlig frost vid takfoten och isolering i förgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

(insida norr)
Husets hörn med takfot och tegelfasad under snöigt väder, synlig frost på insidan av takfoten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

(utsida norr)

Jag har ingen frost på sydsidan där takfoten är tät pga uterum.
Vart kommer fukten ifrån? Inifrån eller utifrån?

Årstiden talar för att fukten kommer inifrån, men placeringen av frosten samt ingen frost på sydsida talar för fukt utifrån?

Jag har en toalett/badrum på grundplan vars tak är en del av norrsidans kattvind. Kanske fukten kommer där ifrån i så fall?
Jag har beställt och kommer sätt in en paxfläkt där – blir fukt efter duschning.

Vad tror du? Egna erfarenheter? Vad göras nu?
Det kommer behöva ske ett takbyte inom 3-5år(livslängd löpt ut), kan problemet lösas då och på vilket sätt?
 
Mats-S
Rätta mig om jag har fel, men jag tycker att det ser ut som att luftspalten på fotot "insida norr" har blivit fylld med lösull?
Om det är så begränsas ventilationen markant vilket medför fuktproblem på kallvinden. Lika viktigt för cirkulationen är att luften kan vandra ut från kallvinden.
Du nämner "inspektionsluckor", är dom på gavlarna eller innifrån huset. Om dom är på gavelspetsarna kan du ju testa med att öppna dom för att öka ventilationen på vinden och utvärdera resultatet efter någon vecka.
Har du ingen ventilation på gavelspetsarna så måste du fixa det. Huset är byggt på den tiden när värmen läckte upp på vinden och säkert höll den torr då, nu är det mycket mindre marginaler efter din tilläggsisolering :thinking:
 
  • Gilla
klaskarlsson och 1 till
  • Laddar…
Jag tror mest på fukt från insidan, typ badrum. Fläkt är ett måste, installera pronto! Har ni koll på om det finns ångbroms eller ångspärr/plast i innertaket mot vinden?
 
  • Gilla
HusiNorr
  • Laddar…
Sitter i samma sits. Jag upptäckte nyligen att mina takfötter ser ut som dina, möjligen med påväxt. Mitt hus är från 47, saknar ångspärr och tilläggsisolerades för 4 år sedan tillsammans med FTX-installation i huset. Vinden har sett fin ut fram till i år, men jag gissar att fukttillskottet från ett större akvarium jag skaffat bidrar till mer vattenånga än huset mår bra av.

Min plan är att skaffa en större luftavfuktare inomhus samt att ge mig på vinden till våren. Då tänker jag skrubba rent sponten med Mögel-fri för som sanering, sedan installera luftspaltskivor längs takfötterna där cellulosan ligger dåligt till idag. Blir det inte bättre av det river jag ner innertaket och sätter upp ångspärr.
 
  • Gilla
HusiNorr och 1 till
  • Laddar…
Mats-S Mats-S skrev:
Rätta mig om jag har fel, men jag tycker att det ser ut som att luftspalten på fotot "insida norr" har blivit fylld med lösull?
Om det är så begränsas ventilationen markant vilket medför fuktproblem på kallvinden. Lika viktigt för cirkulationen är att luften kan vandra ut från kallvinden.
Du nämner "inspektionsluckor", är dom på gavlarna eller innifrån huset. Om dom är på gavelspetsarna kan du ju testa med att öppna dom för att öka ventilationen på vinden och utvärdera resultatet efter någon vecka.
Har du ingen ventilation på gavelspetsarna så måste du fixa det. Huset är byggt på den tiden när värmen läckte upp på vinden och säkert höll den torr då, nu är det mycket mindre marginaler efter din tilläggsisolering :thinking:
Hej! Ja det ser onekligen ut så på bilden, men så är inte fallet!
I och med att det är tegelfasad har jag satt inspektionsluckorna på insidan.
Det finns ventilation högst upp på gavlarna, under nocken. Men det går inte komma åt nocken via kattvindarna.
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Jag tror mest på fukt från insidan, typ badrum. Fläkt är ett måste, installera pronto! Har ni koll på om det finns ångbroms eller ångspärr/plast i innertaket mot vinden?
Hoppas fläkten kommer i veckan!
När jag jämnade ut kutterspånet innan lösullen kom på plats passade jag på att gräva mig ner med handen på några ställen.
Jag kände plast. Men vet inte hur bra plasten är idag och ifall den är helt tät överallt.
 
  • Gilla
Jonatan79
  • Laddar…
Mats-S
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Jag tror mest på fukt från insidan, typ badrum
Tror inte det är huvudorsaken, möjligen marginellt bidragande. Men som vanligt är det omöjligt att ge ett svar grundat på verkliga fakta eftersom jag inte varit på plats.

Jag skulle absolut se över ventilationen, både inluft och utluft. Gavelventilationen är kanske för klen för nuvarande förhållande när taket blivit tilläggsisolerat => mindre värme på kallvinden => sämre fart på utluften.

H HusiNorr skrev:
Ja det ser onekligen ut så på bilden, men så är inte fallet!
Är du helt säker på att det inte ligger isolering och blockerar luftflödet?
Ta en smal pinne och dra den mellan råsponten och masoniten och se till att det absolut inte finns någon isolering däremellan som blockerar ventilationen, det är superviktigt att luften har fritt flöde där.

H HusiNorr skrev:
Jag har ingen frost på sydsidan där takfoten är tät pga uterum
Jag uppfattar det även som att det endast kommer inluft på ena sidan av huset? Inte bra alls, öppna upp för inluft på den sidan som saknar det.
 
Redigerat:
Mats-S Mats-S skrev:
Tror inte det är huvudorsaken, möjligen marginellt bidragande. Men som vanligt är det omöjligt att ge ett svar grundat på verkliga fakta eftersom jag inte varit på plats.

Jag skulle absolut se över ventilationen, både inluft och utluft. Gavelventilationen är kanske för klen för nuvarande förhållande när taket blivit tilläggsisolerat => mindre värme på kallvinden => sämre fart på utluften.


Är du helt säker på att det inte ligger isolering och blockerar luftflödet?
Ta en smal pinne och dra den mellan råsponten och masoniten och se till att det absolut inte finns någon isolering däremellan som blockerar ventilationen, det är superviktigt att luften har fritt flöde där.


Jag uppfattar det även som att det endast kommer inluft på ena sidan av huset? Inte bra alls, öppna upp för inluft på den sidan som saknar det.
Det stämmer, på huset sydsida är det istortsett helt tätt pga uterum och där har jag ingen frost/fukt alls.
Det är de som gör mig osäkert på om rätt väg är mer luft in på norrsidan.
Jag funderar på att experimentera med att istället tejpa för luftspalten på norrsidan och sen vad som händer...
 
Hur har det gått? Min pappa har samma problem med frost på råsponten på vinden efter renovering av taket. Från ett väldigt gammalt sticktak utan takpapp och med plåt på till ett helt nytt i råspont och takpapp och plåt. Det gamla hade inga fuktproblem. I samband med renoveringen tilläggsisolerades vinden. Det är FTX i huset med undertryck. Nu blir det frost så fort det blir kallt ute.
 
pa.albinsson pa.albinsson skrev:
Hur har det gått? Min pappa har samma problem med frost på råsponten på vinden efter renovering av taket. Från ett väldigt gammalt sticktak utan takpapp och med plåt på till ett helt nytt i råspont och takpapp och plåt. Det gamla hade inga fuktproblem. I samband med renoveringen tilläggsisolerades vinden. Det är FTX i huset med undertryck. Nu blir det frost så fort det blir kallt ute.
Hej!
Jag var uppe häromdagen och nästan all fukt är borta nu, det finns bara lite kvar bakom vindavledarna som jag tror kommer utifrån men det får jag nog leva med.
Det som hjälpte för mig var att se över husets ventilation. Jag har satt in mekanisk frånluft på alla våtutrymmen.
 
  • Gilla
Jimmy Renlund och 2 till
  • Laddar…