Hej
Har koll på att kablage på taket ska vara upp buntade korrekt och så och ingen skav risk vid genom förningar etc .. men sen när det kommer ner till den extra elcentralen (för solceller) och växelriktare hur ska det se ut/vara kopplat ?

Frågan uppkommer därför jag kommer få hembesök av två firmor för offert och har läst om div system som folk fått monterat där det saknas överspänningsskydd / brytare för DC kretsen och andra olika inkopplingar som vad jag förstått inte är enligt lag/rekommendation för ett solcells system ! SÅ hur ska en korrekt installation se ut och vad ska jag kräva att det ingår i offerterna?

Mvh
 
K
DC-brytare ska man ha och det är oftast inbyggt i växelriktaren idag.

Överspänningsskydd/åskskydd ska du ha på DC-sidan, inget krav men en bra grej. En del växelriktare har det inbyggt eller som tillval. Andra får man sätta det vid sidan om.

Rätt area på kablar och en säkring. Kundens brytare i mätarskåpet. En arbetsbrytare till växelriktaren.
 
K knightjocke skrev:
DC-brytare ska man ha och det är oftast inbyggt i växelriktaren idag.

Överspänningsskydd/åskskydd ska du ha på DC-sidan, inget krav men en bra grej. En del växelriktare har det inbyggt eller som tillval. Andra får man sätta det vid sidan om.

Rätt area på kablar och en säkring. Kundens brytare i mätarskåpet. En arbetsbrytare till växelriktaren.
Hej och tack för infon,googlade därför runt lite och såg att bla Growatt hade inbyggt överspänningsskydd DC/AC, får fråga om det finns i dom växelriktare som offereras sen då, ursäkta min okunnighet men det du menar med "Kundens brytare i mätarskåpet. En arbetsbrytare till växelriktaren" ...är alltså att det ska finnas en brytare mellan elmätaren och elcentral för solcellerna och en brytare mellan elcentral solceller och själva växelriktaren ? mvh
 
T T7 skrev:
Hej och tack för infon,googlade därför runt lite och såg att bla Growatt hade inbyggt överspänningsskydd DC/AC, får fråga om det finns i dom växelriktare som offereras sen då, ursäkta min okunnighet men det du menar med "Kundens brytare i mätarskåpet. En arbetsbrytare till växelriktaren" ...är alltså att det ska finnas en brytare mellan elmätaren och elcentral för solcellerna och en brytare mellan elcentral solceller och själva växelriktaren ? mvh
Har du en någorlunda modern mätarplats/skåp är huvudbrytaren där lika med den kundens brytare som nämndes tidigare. Principen är att den sitter efter elmätaren och inte före som de gjorde förr.

Arbetsbrytare invid omformaren är normalt och säkert något de flesta leverantörer har med. Så det kan du ju enkelt kolla/fråga om specifikt.
 
GK100 GK100 skrev:
Har du en någorlunda modern mätarplats/skåp är huvudbrytaren där lika med den kundens brytare som nämndes tidigare. Principen är att den sitter efter elmätaren och inte före som de gjorde förr.

Arbetsbrytare invid omformaren är normalt och säkert något de flesta leverantörer har med. Så det kan du ju enkelt kolla/fråga om specifikt.
Ok då är jag med....min huvudbrytare i elskåpet med elmätaren sitter före mätaren ( mätaren slocknar när jag bryter) har dock en nyare elmätare som kan läsa av import/export installerad... då bör den igentligen ha en brytare efter ?
 
T T7 skrev:
Ok då är jag med....min huvudbrytare i elskåpet med elmätaren sitter före mätaren ( mätaren slocknar när jag bryter) har dock en nyare elmätare som kan läsa av import/export installerad... då bör den igentligen ha en brytare efter ?
Ja eller flytta den du har. Nu är det nog enklast att du får en ny monterad efter om det är solelanläggningens installatörer som ska ordna det.
 
GK100 GK100 skrev:
Ja eller flytta den du har. Nu är det nog enklast att du får en ny monterad efter om det är solelanläggningens installatörer som ska ordna det.
Ska ta upp det ihop med offert...tidig morgon så hjärnan är kanske segare än vanligt men tänker jag helt fel om jag tror att brytaren i solcells elcentralen bör bli den brytaren?... eller tänker jag baklänges ? Fronius Symo solenergi-inverter, installationspanel, elektriska kopplingar, rör, varningsetiketter, ser ut som ett garage eller teknikrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
T T7 skrev:
Ska ta upp det ihop med offert...tidig morgon så hjärnan är kanske segare än vanligt men tänker jag helt fel om jag tror att brytaren i solcells elcentralen bör bli den brytaren?... eller tänker jag baklänges ?[bild]
Nej den som kallas kundbrytare ska sitta i direkt anslutning till mätarplatsen dvs oftast i skåpet. Uppfattningen där är att man ska kunna ha den under direkt uppsikt vid jobb med mätaren i praktiken inom en meter eller så.

Den du visar på bilden kan ev mer liknas vid arbetsbrytare för jobb med omformaren.
 
GK100 GK100 skrev:
Nej den som kallas kundbrytare ska sitta i direkt anslutning till mätarplatsen dvs oftast i skåpet. Uppfattningen där är att man ska kunna ha den under direkt uppsikt vid jobb med mätaren i praktiken inom en meter eller så.

Den du visar på bilden kan ev mer liknas vid arbetsbrytare för jobb med omformaren.
Ok då har jag klart för mig hur det "bör" se ut , toppen tack
 
K
T T7 skrev:
Hej och tack för infon,googlade därför runt lite och såg att bla Growatt hade inbyggt överspänningsskydd DC/AC, får fråga om det finns i dom växelriktare som offereras sen då, ursäkta min okunnighet men det du menar med "Kundens brytare i mätarskåpet. En arbetsbrytare till växelriktaren" ...är alltså att det ska finnas en brytare mellan elmätaren och elcentral för solcellerna och en brytare mellan elcentral solceller och själva växelriktaren ? mvh
Ja fråga specifikt att du ska ha DC-skydd, en del skiter annars i det. Kanske är så att de blir en billigare offert.

Kundens brytare är för att nätägaren ska kunna utföra service på sin mätare utan att riskera att få backspänning från din anläggning. Den ska sitta i anslutning till mätaren. De ska inte behöva leta efter den. Utan den får du inte det godkänt att köra igång från nätägaren.

Sedan arbetsbrytaren sitter oftast bredvid växelriktaren. Dels om man gör service på växelriktaren så ska man kunna bryta inkommande ström till den och om man grejar i din anläggning vill kanske elektrikern känna sig säker
 
K knightjocke skrev:
Ja fråga specifikt att du ska ha DC-skydd, en del skiter annars i det. Kanske är så att de blir en billigare offert.

Kundens brytare är för att nätägaren ska kunna utföra service på sin mätare utan att riskera att få backspänning från din anläggning. Den ska sitta i anslutning till mätaren. De ska inte behöva leta efter den. Utan den får du inte det godkänt att köra igång från nätägaren.

Sedan arbetsbrytaren sitter oftast bredvid växelriktaren. Dels om man gör service på växelriktaren så ska man kunna bryta inkommande ström till den och om man grejar i din anläggning vill kanske elektrikern känna sig säker
Tack för input och bra förklaring
 