Lufta radiatorer hela tiden - hittar inte felet trots många timmars felsökning...
Sida 1 av 2
Jag har problem med värmesystem och jag har gjort ett omfattande felsökringsarbete men förstår inte vad som är fel. Tacksam om ni kan hjälpa mig. Värmesystemet består av följande:
- Värmekälla: Bergvärmepump i källaren
- Källare: 3 vattenburna radiatorer
- Undervåning: 2 vattenburna golvvärmesystem med separata cirkulationspumpar
- Övervåning: 4 vattenburna radiatorer
- Jag har kollat och jag har inte läckage någonstans och systemet håller trycket.
- Jag har även monterat loss expansionskärlet och mätt förtrycket. Det verkar schysst.
- Expansionskärlet är inte tätt och luften kommer in den vägen?
- Att det finns luft i golvvärmesystemet och denna luft till slut kommer upp till radiatorerna i övervåningen.
- Bergvärmepumpen, på något sätt, läcker gas som kommer in i radiatorkretsen.
G
gone_fishing
Husägare
· Stockholm
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Expansionkärlet är troligen trasigt. Om det sitter en "bilventil" lika som på bildäck shrader, kan du peta på stiftet, kommer det vatten är kärlet trasigt.S Sixten08 skrev:Jag har problem med värmesystem och jag har gjort ett omfattande felsökringsarbete men förstår inte vad som är fel. Tacksam om ni kan hjälpa mig. Värmesystemet består av följande:
Problemet är att det börjar skvala i radiatorerna på övervåningen. Jag stänger av cirkulationspumparna och avluftar, fyller på systemet, avluftar osv. Efter en dag är det åter igen skvalande i radiatorerna:
- Värmekälla: Bergvärmepump i källaren
- Källare: 3 vattenburna radiatorer
- Undervåning: 2 vattenburna golvvärmesystem med separata cirkulationspumpar
- Övervåning: 4 vattenburna radiatorer
Jag förstår inte varför det kommer in luft i systemet och det enda jag kan komma på är:
- Jag har kollat och jag har inte läckage någonstans och systemet håller trycket.
- Jag har även monterat loss expansionskärlet och mätt förtrycket. Det verkar schysst.
Som ni ser så har jag slut på idéer. Har någon av er någon idé? Tack på förhand. Det går åt mycket tid och frustration.
- Expansionskärlet är inte tätt och luften kommer in den vägen?
- Att det finns luft i golvvärmesystemet och denna luft till slut kommer upp till radiatorerna i övervåningen.
- Bergvärmepumpen, på något sätt, läcker gas som kommer in i radiatorkretsen.
Hur gammal är golvvärmen? Tidiga Pex-slangar (typ sent 80 till början på 00-talet) var inte diffusionstäta, och "suger" in luft. Dvs, vattnet värms upp och syret släpper, men nu tar det syrefattiga vattnet i golvvärmen upp luft genom slangen.
Leder till luft- och rostproblem. I särskilt dåliga fall behöver man installera en mellanväxlare mot golvvärmen för att dela av denna från resten av systemet, och helst fylla golvvärmen med glykol.
Leder till luft- och rostproblem. I särskilt dåliga fall behöver man installera en mellanväxlare mot golvvärmen för att dela av denna från resten av systemet, och helst fylla golvvärmen med glykol.
Vilken värmepump har du?
Det är nog lämpligt att ringa efter en tekniker som kontrollerar kylkretsen/kondensorn.
Det är nog lämpligt att ringa efter en tekniker som kontrollerar kylkretsen/kondensorn.
S Sixten08 skrev:Jag har problem med värmesystem och jag har gjort ett omfattande felsökringsarbete men förstår inte vad som är fel. Tacksam om ni kan hjälpa mig. Värmesystemet består av följande:
Problemet är att det börjar skvala i radiatorerna på övervåningen. Jag stänger av cirkulationspumparna och avluftar, fyller på systemet, avluftar osv. Efter en dag är det åter igen skvalande i radiatorerna:
- Värmekälla: Bergvärmepump i källaren
- Källare: 3 vattenburna radiatorer
- Undervåning: 2 vattenburna golvvärmesystem med separata cirkulationspumpar
- Övervåning: 4 vattenburna radiatorer
Jag förstår inte varför det kommer in luft i systemet och det enda jag kan komma på är:
- Jag har kollat och jag har inte läckage någonstans och systemet håller trycket.
- Jag har även monterat loss expansionskärlet och mätt förtrycket. Det verkar schysst.
Som ni ser så har jag slut på idéer. Har någon av er någon idé? Tack på förhand. Det går åt mycket tid och frustration.
- Expansionskärlet är inte tätt och luften kommer in den vägen?
- Att det finns luft i golvvärmesystemet och denna luft till slut kommer upp till radiatorerna i övervåningen.
- Bergvärmepumpen, på något sätt, läcker gas som kommer in i radiatorkretsen.
Golvvärmen är relativt nyinstallerade. Två renoveringar under de senaste 10 åren. Vet dock inte hur väl installatörerna avluftade.M -MaH- skrev:Hur gammal är golvvärmen? Tidiga Pex-slangar (typ sent 80 till början på 00-talet) var inte diffusionstäta, och "suger" in luft. Dvs, vattnet värms upp och syret släpper, men nu tar det syrefattiga vattnet i golvvärmen upp luft genom slangen.
Leder till luft- och rostproblem. I särskilt dåliga fall behöver man installera en mellanväxlare mot golvvärmen för att dela av denna från resten av systemet, och helst fylla golvvärmen med glykol.
Nej, det kom inget vatten. Jag trodde också att det var fel på det så jag monterade ner kärlet och kontrollerade förtrycket, i och för sig bara med cykelpumpens mätare, men det verkar hålla trycket. Så om det inte är pyspunka så är det inte fel på kärlet. Och är det pyspunka så borde väl systemet tappa trycket efter tid?G OMathson skrev:
IVT Greenline E11. Det verkar som jag behöver göra detta för att hitta felet eller eliminera potentiella felkällor. Finns det något jag kan kolla med avseende på värmepumpen? Trodde inte den kunde skapa luft i radiatorkretsen men man lär sig något nytt varje dag.T tobbetk skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· Stockholm
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Värmeväxlare kan läcka internt.S Sixten08 skrev:
Om man har för lågt tryck kan det sakta sugas in luft från nån skarv/koppling/vred på övervåningen.
Verkar som att du bör ta dit en kyltekniker.
Det får jag göra men det är ju lite konstigt då jag får övertryck när jag luftar på övervåningen. Då borde jag väl ha undertryck även när jag lufter. Eller?G OMathson skrev: