Har märkt att utegivaren visar fel temp på värmepumpen. Stod på 6 grader när det va 0 ute.

är det bara att byta givaren?
 
  • Digital display showing temperature readings in Celsius for various components or functions.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vit träpanelvägg på hus, grå hörnlister, fönsterkarm, stuprör, liten svart enhet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
UffePlåtis
  • Laddar…
Givaren går ju att kallibrera via service menyn, dock bara 5grader upp eller ner.
 
  • Gilla
UffePlåtis
  • Laddar…
Martin Liljedahl Martin Liljedahl skrev:
Givaren går ju att kallibrera via service menyn, dock bara 5grader upp eller ner.
hur kommer man åt den menyn? Det är ju bättre än inget att ligga runt 1 grad fel bara
 
J Josth skrev:
Parkerade du en varmkörd bil under utegivaren? Det kan påverka ganska mycket. Ny utegivare finns annars t.ex. här: [länk]
Nej har aldrig någon bil där. Får titta på en sån isf.
 
Våran givare kan påverkas om vi har ytterdörren öppen lite längre stund, värmen tycks nå givaren. Kan det vara något sånt?
 
  • Gilla
HallenM
  • Laddar…
D Erikdalarna skrev:
hur kommer man åt den menyn? Det är ju bättre än inget att ligga runt 1 grad fel bara
Man håller in vänsterpil i ca:5sec installation---kalibrering givare
 
  • Gilla
Dalahuset
  • Laddar…
M Mapet890 skrev:
Våran givare kan påverkas om vi har ytterdörren öppen lite längre stund, värmen tycks nå givaren. Kan det vara något sånt?
nej är ingen dörr i närheten, två fönster som syns på bilden men dom är aldrig öppna.
 
Martin Liljedahl Martin Liljedahl skrev:
Man håller in vänsterpil i ca:5sec installation---kalibrering givare
Kollar upp det.
 
  • Gilla
skalis22
  • Laddar…
Innehållet i lådan (ny givare) kostar ingenting!

Gammal vägguttag, två hål, avtaget lock, exponerade anslutningar, kablar, behöver rengöring, monteringsfel, säkerhetsrisk.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

https://www.electrokit.com/produkt/ntc-150ohm-500mw-3560k-2-54mm/
Kolla att kablarna inte är oxiderade, motståndet vid 0°C är 428.2 Ohm och vid 5°C 342.9 Ohm så lite oxid kan lätt lägga till 90/100 ohm.
 
Redigerat:
  • Gilla
UffePlåtis och 4 till
  • Laddar…
Kan räcka med att ta av locket och torka torrt, kan bli fukt och även "inneboende" spindel.. Har rengjort någon gång och bytt NTC-motstånd två gånger på 20 år när det börjat driva iväg så det inte kan justeras.
 
  • Gilla
JarmoVehmanen
  • Laddar…
Excel
Hade samma fel förra året, lossade kåpan och blåste rent, då funkade det.
 
Så här såg det ut vid givaren,såg inget som såg speciellt konstigt ut?

Ändrade i servicemenyn från 6 grader som den stod på nu till 1 grad, är cirka 0,5 minus så är ju fortfarande 1,5grader fel, men nu ändrades det lite inställningar på temperaturerna,men det är väl normalt?
 
  • Elektrisk vägguttag utan täckplatta, exponerade anslutningar och kablar, installationsarbete, potentiell säkerhetsrisk.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display med temperaturvärden och systeminställningar, möjligtvis för en värmepump eller termostat, text på svenska.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
D Erikdalarna skrev:
Så här såg det ut vid givaren,såg inget som såg speciellt konstigt ut?

Ändrade i servicemenyn från 6 grader som den stod på nu till 1 grad, är cirka 0,5 minus så är ju fortfarande 1,5grader fel, men nu ändrades det lite inställningar på temperaturerna,men det är väl normalt?
Täta röret där kabeln kommer ut, med silikon eller liknande . Det kan läcka värme inifrån och lura givaren.
 
  • Gilla
violapalimo77 och 5 till
  • Laddar…
D Erikdalarna skrev:
Ändrade i servicemenyn från 6 grader som den stod på nu till 1 grad, är cirka 0,5 minus så är ju fortfarande 1,5grader fel, men nu ändrades det lite inställningar på temperaturerna,men det är väl normalt?
Ja framledningens börvärde(det inom parentes) ändras ju beroende på utetemperatur, så det är normalt.
 