Hur ljudlig tilluft är acceptabel i nyproduktion
Tänk på att det är 25 dBA ekvivalent (dvs medelljudnivån) om du har tonliknande ljud, vilket inte är helt ovanligt från ett ventilationsdon.
35 dBA är maximal ljudnivå, den högst uppmätta, oavsett hur kort tid den varar, under tidsperiod. Inte medelljudnivå. Hör du lågfrekvent ljud och det ska till en mätning, krävs mätning av lågfrekvent buller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd som nämnts tidigare i tråden.
Och som sagt tidigare, det räcker inte med en bullerapp och en iPhone, de kommer inte i närheten att mäta rätt.
Sen blir jag misstänksam på att det blir tystare mellan 22 o 06. Sätter man ner ventilation då, när den behövs som mest eftersom man trycker in sig i små rum och sover.
35 dBA är maximal ljudnivå, den högst uppmätta, oavsett hur kort tid den varar, under tidsperiod. Inte medelljudnivå. Hör du lågfrekvent ljud och det ska till en mätning, krävs mätning av lågfrekvent buller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd som nämnts tidigare i tråden.
Och som sagt tidigare, det räcker inte med en bullerapp och en iPhone, de kommer inte i närheten att mäta rätt.
Sen blir jag misstänksam på att det blir tystare mellan 22 o 06. Sätter man ner ventilation då, när den behövs som mest eftersom man trycker in sig i små rum och sover.
Husägare
· Stockholm
· 673 inlägg
Jo det är ju lite så det funkar. 2dB är en hörbar skillnad brukar man säga. Fördubbls ljudtrycket från 10-20 Pa ökar ljudnivån med 6dB mäter vi i watt blir en fördubbling i watt ungefär 3dB. Sen spelar det roll vart ljudet ligger i frekvens. Om det krävs säg 1dB för att höra ett ljud vid 1000 hz. Krävs ungefär 30-40 dB för ljud runt 100 hZ. Det är det som blir A-kurvan som inte kompenserar för örats brister. Det är en omvänd loudnesskurva kan man säga.elpaco skrev:
Ventilation skräpar oftast mellan 100-2500 hz. Där det runt 100 oftast är fläkt eller turbulensljud. Ibland kan det vara sopigt stadgade rektangulära kanaler Sällan förekommande i bostadshus då det inte är nägra större flöden där. Det andra brukar vara för tufft strypta don ellet spjäll utan ljuddämpare efter.
Har vi en lägenhet nära fläktrum som inte är avspjällat på ett bra sätt så stryper man på donen. Då får man ljudproblem på nolltid.
det brukar också vara så att om det ligger på gärdsgårn så brukar det inte vara ett problem att lösa. Och 2-3 dB är sällan ett problem. Det är tonljud ellet nivåer över 40dB där det brukar bli jobbigt att peta ned det.
Sånt där är ju störande. De satte in tilluftsventiler i dotterns lägenhet (i hela huset) efter radonmätning. Problemet med att sätta in ljuddämpning är ju att den även begränsar flödet, så då blir inte OVK godkänd med hänsyn till tillräckligt luftflöde för radonet. Ljudet var dock okej, men jäklar vad kallet det blev på vintern.
Och i andra dotterns lägenhet är frånluften i trapphuset så stark att det visslade i nyckelhålet för sjutillhållaren, vi fick tejpa för det. Så nu är dörren trög att öppna istället. Och av samma skäl blåser det ur avloppet i duschen och tvättstället, frånluften i badrummet är också jättekraftig. Bytte till riktigt vattenlås i tvättstället istället för det där fåniga moderna med gummifilter så blev det bättre. Och i duschen får man fylla på vatten varje dag om man inte har duschar annars har det blåst bort.
Och i andra dotterns lägenhet är frånluften i trapphuset så stark att det visslade i nyckelhålet för sjutillhållaren, vi fick tejpa för det. Så nu är dörren trög att öppna istället. Och av samma skäl blåser det ur avloppet i duschen och tvättstället, frånluften i badrummet är också jättekraftig. Bytte till riktigt vattenlås i tvättstället istället för det där fåniga moderna med gummifilter så blev det bättre. Och i duschen får man fylla på vatten varje dag om man inte har duschar annars har det blåst bort.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 821 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 821 inlägg
OT men det verkar som den lägenheten har alldeles för lite tilluft från de ställen där tilluften ska komma (vid fönstren) så att fläkten förtvivlat suger från alla andra ställen där det kan komma in luft. Det är nog inte riktigt hälsosamt att bo där. Har det inte gjorts någon OVK med anmärkningar?Anna_H skrev:Och i andra dotterns lägenhet är frånluften i trapphuset så stark att det visslade i nyckelhålet för sjutillhållaren, vi fick tejpa för det. Så nu är dörren trög att öppna istället. Och av samma skäl blåser det ur avloppet i duschen och tvättstället, frånluften i badrummet är också jättekraftig. Bytte till riktigt vattenlås i tvättstället istället för det där fåniga moderna med gummifilter så blev det bättre. Och i duschen får man fylla på vatten varje dag om man inte har duschar annars har det blåst bort.
OVK är godkänd. Det sitter hyfsat stora ventiler under fönster i sovrum och vardagsrum. Inget ivägen i dem, jag har gjort rent och fått nya filter. Min tanke är att det är "det gamla vanliga" att vissa efter kontroll sätter igen sina ventiler med något tjockare än de filter det ska vara för att det drar kallt, och då drar det ju mer hos dem som inte sätter igen.BirgitS skrev: