Är det värt med digitala termostater till vattenburen element?
Nej då gör den inte mycket till nytta då värmeauktoritet är <1. Då kommer termostaten inte börja reglera förens du har övertemp i rummet. Den ska ha värmeauktoritet >1 för att termostaten ska fungera som det är tänkt..Demmpa skrev:
Så du menar att termostaterna på radiatorerna ska strypa flödet innan reglersystemet känner av att det är tillräckligt varmt i bostaden?TotalControl skrev:
Förinställningen på radiatorerventilerna samt injusteringen av reglersystemet ska ju se till så att rätt temperatur ska hållas i alla rum.
Termostaten jobbar internt hela tiden och den trycker på stiftet hela tiden, men det är inte förrän det blir varmare i rummet än inställd temperatur på termostaten samt att den trycker på stiftet mer än vad förinställningen är inställd på som termostaten börjar strypa flödet.
Alltså termostaten börjar inte strypa flödet förrän lägre flöde behövs än vad förinställningen är inställd på.
Så här ser mitt system ut.
Du har en Danfoss ECL Comfort 100M reglersystem med framledningsgivare och utetemperaturgivare.
Den går att komplettera med en innergivare.
Vissa har ett urverk under luckan, urverket kan vara antingen dygn eller vecko.
Det går ”rakt av” att byta till en ECL110 om man vill.
Edit: I följande inlägg finns manualen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/foerbryllande-fjaerrvaerme.203944/#post-1628532
Den går att komplettera med en innergivare.
Vissa har ett urverk under luckan, urverket kan vara antingen dygn eller vecko.
Det går ”rakt av” att byta till en ECL110 om man vill.
Edit: I följande inlägg finns manualen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/foerbryllande-fjaerrvaerme.203944/#post-1628532
Vad menar du med reglersystemet?
Termostat är en regulator. Som alla andra regulatorer oavsett vad det är så behöver den minst >1 på det den ska reglera, värmemängd i det här fallet. Så ja, den ska vara nästan helt stängd vid den inställda temperaturen.
Termostat är en regulator. Som alla andra regulatorer oavsett vad det är så behöver den minst >1 på det den ska reglera, värmemängd i det här fallet. Så ja, den ska vara nästan helt stängd vid den inställda temperaturen.
I princip är det skitenkelt att injusterad ett värmesystem.
Obs att när temp pendlar runt 0 så spelar luftfuktigheten stor roll för hur tempen uppfattas.
Börja med att bestämma vilket rum som ska bestämma. Öppna sedan alla radiatorventiler helt.
Lämpligt är ett rum där du inte får extravärme, och som är kallast av de rum där man vill ha normaltemp, tex hallen.
Notera inne temp (i det rummet) & utetemp på (om möjligt) nordvägg 2ggr/dag (morron/kväll), i minst 1 veckas tid och notera om:
-Innetemp sjunker/stiger vid sjunkande utetemp
--Om innetemp sjunker med sjunkande utetemp så är kurvan för flack
--Om innetemp stiger med sjunkande utetemp sär är kurvan för brant
När så kurvan stämmer så justerar man innetemp med parallellförskjutningen tills rumstemp är den önskade.
Nu har du antagligen några rum som är för varma, där stryper du radiatorerna på returledningen.
Till sist sätt radiatortermostater på radiatorerna i de rum som av olika anledningar kan få extravärme.
Obs att när temp pendlar runt 0 så spelar luftfuktigheten stor roll för hur tempen uppfattas.
Börja med att bestämma vilket rum som ska bestämma. Öppna sedan alla radiatorventiler helt.
Lämpligt är ett rum där du inte får extravärme, och som är kallast av de rum där man vill ha normaltemp, tex hallen.
Notera inne temp (i det rummet) & utetemp på (om möjligt) nordvägg 2ggr/dag (morron/kväll), i minst 1 veckas tid och notera om:
-Innetemp sjunker/stiger vid sjunkande utetemp
--Om innetemp sjunker med sjunkande utetemp så är kurvan för flack
--Om innetemp stiger med sjunkande utetemp sär är kurvan för brant
När så kurvan stämmer så justerar man innetemp med parallellförskjutningen tills rumstemp är den önskade.
Nu har du antagligen några rum som är för varma, där stryper du radiatorerna på returledningen.
Till sist sätt radiatortermostater på radiatorerna i de rum som av olika anledningar kan få extravärme.
Reglersystemet i detta fallet är det centrala reglersystemet (Danfoss ECL).TotalControl skrev:
Tack för alla svar och att ni tog er tid att göra en förvirrad hus ägare lite mer på banan ;-)
Liknande trådar
-
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Är det ok att ha en fristående frys i vårt fall?
Kök -
Är det värt att göra arbetet själv?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Miljö & Hälsa -
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum