3 147 läst · 21 svar
3k läst
21 svar
Är växelriktaren "lagom"?
Om du tittar på kurvan för verkningsgrad mot % av märk-uteffekten på Fronius växelriktare, säg en på 20 kW, då ser du att verkningsgraden är väldigt hög även långt ner i % av märk-uteffekten. Se urklipp ur Fronius datablad, som du redan har länkt till ovan av en forumsmedlem.
Du ser ju själv där att den har ca 95 % verkningsgrad så långt ner som vid 10 % av märkeffekten. Det är väldigt bra. Jag tror Growatt har ca samma, annars skulle de inte ha kunnat ha så hög europeiska verkningsgrad som 98,0%.
Alltså överdimensionerar du växelriktare i förhållande till installerad paneleffekt förlorar du knappt något på det.
Du kan alltså välja en på 15 kW om du har 12,96 kWp paneleffekt.
Du ser ju själv där att den har ca 95 % verkningsgrad så långt ner som vid 10 % av märkeffekten. Det är väldigt bra. Jag tror Growatt har ca samma, annars skulle de inte ha kunnat ha så hög europeiska verkningsgrad som 98,0%.
Alltså överdimensionerar du växelriktare i förhållande till installerad paneleffekt förlorar du knappt något på det.
Du kan alltså välja en på 15 kW om du har 12,96 kWp paneleffekt.
"När man väljer storlek på växelriktaren är det vanligt att man underdimensionerar växelriktaren i förhållande till solcellsanläggningen. Om solpanelerna har en toppeffekt på 10 kW, och samtliga paneler är riktade åt syd, är det standard med en växelriktare på 8-9 kW — alltså en underdimensionering på mellan 10 och 20%."
Från solcellskollen.se
Det stämmer alltså inte?
Från solcellskollen.se
Det stämmer alltså inte?
"Grundregel: underdimensionera växelriktaren i relation till den toppeffekt din solcellsanläggning ger. Man kan också uttrycka det som en överdimensionering av paneleffekten i relation till växelriktaren. I svenskt klimat rekommenderas att man installerar ca 15-20% mer effekt i förhållande till växelriktaren. Att man gör så beror på att de flesta anläggningar sällan når upp till sin angivna maxeffekt, det sker för det mesta förluster."
https://www.otovo.se/blog/solpanele...anlaggning-2/#underdimensionera-v-xelriktaren
https://www.otovo.se/blog/solpanele...anlaggning-2/#underdimensionera-v-xelriktaren
davveno1 skrev:
Du kan släppa det, den blir jättebra. Det där med att det blir effektivare med underdimensionerat är nån stans mellan en gammal myt och kvasi-optimering som gör mer skada än nytta. Det handlar om delar av % i skillnad. Tro mig, du vill hellre ha en lätt överdimensionerad växelriktare än en underdimensionerad. Du har rätt storlek där.davveno1 skrev:
Inte ur antalet producerade kWh på ett år. Däremot så är en storlek mindre växelriktare några tusenlappar billigare. Men om man bortser från just prisfrågan så är en lätt överdimensionerad eller växelriktare som precis matchar installerad effekt aldrig fel. Däremot kan en underdimensionerad växelriktare vara fel. Dessutom kan man säkert räkna hem lite lägre driftstemperatur och med det, lite längre livslängd i en större växelriktare.davveno1 skrev:"När man väljer storlek på växelriktaren är det vanligt att man underdimensionerar växelriktaren i förhållande till solcellsanläggningen. Om solpanelerna har en toppeffekt på 10 kW, och samtliga paneler är riktade åt syd, är det standard med en växelriktare på 8-9 kW — alltså en underdimensionering på mellan 10 och 20%."
Från solcellskollen.se
Det stämmer alltså inte?
davveno, de motiverar ju inte ens ordentligt varför de påstår att man ska underdimensionera en växelriktare. Som du ser på verkningsgrad-kurvan är ju verkningsgraden väldig väldigt bra långt ner i uteffekt. Även om man har en överstor växelriktare så har den väldigt bra verkningsgrad.
Förr, när solcellspaneler kostade guld, då till och med vred man paneler åt söder och vinklade upp dem från takytan, detta på ett tak åt öster. Förr, ansågs man galen om man monterade svindyra solcellspaneler åt norr, men idag monterar man åt norr. Man vinklar inte upp paneler och vrider dem åt söder idag då paneler är billigare. För hade växelriktarna sämre verkningsgrad nere vid 10 % av märkeffekten och de var dyrare också. Då underdimensionerade man växelriktarna för att de skulla arbeta vid högre verkningsgrad och blev något lägre pris för växelriktaren. Man ansträngde sig något oerhört för att kräma ur max kWh ur panelerna. Det behöver man inte idag.
Förr, när solcellspaneler kostade guld, då till och med vred man paneler åt söder och vinklade upp dem från takytan, detta på ett tak åt öster. Förr, ansågs man galen om man monterade svindyra solcellspaneler åt norr, men idag monterar man åt norr. Man vinklar inte upp paneler och vrider dem åt söder idag då paneler är billigare. För hade växelriktarna sämre verkningsgrad nere vid 10 % av märkeffekten och de var dyrare också. Då underdimensionerade man växelriktarna för att de skulla arbeta vid högre verkningsgrad och blev något lägre pris för växelriktaren. Man ansträngde sig något oerhört för att kräma ur max kWh ur panelerna. Det behöver man inte idag.
Redigerat:
Själv har jag en Fronius Symo 10kW på paneler riktade något väst om syd. Närmast mindre Symo är 8,2kW. Eftersom den större vid tillfället kostade mindre än 1000 kr mer valde jag den vilket inte var så dumt då det många dagar genererats mer än 8,2kW under flera timmar om dagen. Stundtals har den till och med klippt vid 10kW. Jag anser att dimensionering av växelriktare beror helt på hur panelerna sitter.
Liknande trådar
-
Putsa koppar, lagom mycket
Övrigt Off Topic -
Länsförsäkringar skryter med sitt goda rykte. Hur är det möjligt när det finns så många klagomål??
Juridik -
Vad är lagom intervall för en termostat?
Värme allmänt -
Lagom u-värde för yttervägg i gammalt hus
Isolering -
home assistant, stänga av växelriktaren solceller
Villalarm & Hemautomation