Hej!

Jag är nog officiellt idiot så jag skulle gärna få er hjälp med att lösa mitt problem jag har med drivdon för KNX.

I dagsläget så har jag ett trasigt drivdon från Helvar, det är kopplat enligt elektrikern och har fungerat bra i två år.. eftersom det ger en ljusprocent på ca 0,5% så är det ju trasigt då jag fått spots testade av tillverkare och därför har jag köpt ett drivdon från hide-a-lite se andra bilden..

När jag kopplar detta på precis samma sätt som det trasiga så får jag ingen ström som gör att lampor går igång.. dom startar inte alls medans drivdonet som är "trasigt" fortfarande tänder lampor fast extremt svag.

Vad gör jag för fel?

Systemet jag har är ett Häger KNX med fullt dimbara spots i hela huset.. firman som installerade detta när vi byggde har väl en väntetid på ca tre veckor och det är klädkammaren som är svart och jag vill inte missta en klänning för en skjorta igen.

Evigt tacksam för er hjälp.
 
  • Öppen LED-drivarenhet monterad på vägg med synliga kablar och tekniska specifikationer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektronisk transformator för LED-belysning upphängd med synliga kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har en knx system med en Dali gateway.

Det du måste göra är att ta bort det gamla drivdonet ur systemet och sedan identifiera det nya och addresera detta som det gamla.

Någon med ETS måste göra detta åt dig.
 
A atomlab skrev:
Du har en knx system med en Dali gateway.

Det du måste göra är att ta bort det gamla drivdonet ur systemet och sedan identifiera det nya och addresera detta som det gamla.

Någon med ETS måste göra detta åt dig.
Fan vad lökigt! så det går inte bara att byta rakt av? jag hatar KNX
 
A anthraxswe skrev:
Fan vad lökigt! så det går inte bara att byta rakt av? jag hatar KNX
Nej, det nya drivdonet behöver tilldelas en adress för att den ska veta vilken den är.
Vissa DALI-gateways har en "easy replacement"-funktion där det går att ta bort ett drivdon och ersätta med ett nytt automatiskt, men vanligast är att man läser in det nya drivdonet med det konfigurationsprogramnet ETS.
KNX är ju ett fabrikatsobundet system med ca 500 tillverkare (där Hager är en av alla) och det finns ca 8000 produkter. Alla dessa konfigureras I ett och samma program - ETS.

Om du skulle vilja sätta dig in och kunna göra mer programmering själv så finns en Home Edition-licens av ETS att köpa för 3500 kr.
Om du kollar I slutet av denna Youtube-filmen så visar jag lite grann från ETS och Schneider Electrics DALI-gateway (den är dock olik Hagers variant).

//Patrik
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
A atomlab skrev:
Du har en knx system med en Dali gateway.

Det du måste göra är att ta bort det gamla drivdonet ur systemet och sedan identifiera det nya och addresera detta som det gamla.

Någon med ETS måste göra detta åt dig.
tack för feedback
 
Patrik_Hed Patrik_Hed skrev:
Nej, det nya drivdonet behöver tilldelas en adress för att den ska veta vilken den är.
Vissa DALI-gateways har en "easy replacement"-funktion där det går att ta bort ett drivdon och ersätta med ett nytt automatiskt, men vanligast är att man läser in det nya drivdonet med det konfigurationsprogramnet ETS.
KNX är ju ett fabrikatsobundet system med ca 500 tillverkare (där Hager är en av alla) och det finns ca 8000 produkter. Alla dessa konfigureras I ett och samma program - ETS.

Om du skulle vilja sätta dig in och kunna göra mer programmering själv så finns en Home Edition-licens av ETS att köpa för 3500 kr.
Om du kollar I slutet av denna Youtube-filmen så visar jag lite grann från ETS och Schneider Electrics DALI-gateway (den är dock olik Hagers variant).
[media]
//Patrik