Inatt märkte jag att elementen var glödheta, går ner till värmepumpen för att inse att kompressorn står och tuggar för fulla muggar.

Jag har precis konstaterat att,
1 kompressorn startar direkt när styrpanelen får ström (1-2s efter man slår på strömmen)
2 i menyerna står det att kompressorn är av
3 det är inget fel på kontaktorn

Jag tänker att det är styrkortet eller kanske reläkortet, eller vad kan det annars vara?

Jag förstår att frågan är ett långskott men gör en chansning.
 

Bästa svaret

T
Det är mer troligt att mjukstarten är kass :thinking:
 
T tobbetk skrev:
Det är mer troligt att mjukstarten är kass :thinking:
Helt riktigt, jag drog ur styrströmmen ur mjukstarten och kompressorn går ändå. Blir att klicka hem en ny sådan.
 
M Mackan1935 skrev:
Helt riktigt, jag drog ur styrströmmen ur mjukstarten och kompressorn går ändå. Blir att klicka hem en ny sådan.
Som lite uppföljning, bytte mjukstarten men till en universal. Halva priset och med möjligheten att finjustera in komforten i start och slut.
Allt fungerar fint igen.
 