Väldigt hög elförbrukning i nybyggt hus
Hittat felet, tror jag! Varmvattenberedaren inne står och rinner konstant i golvbrunnen.. va som någon skrev. Vad är då fel? Kan man bara köpa en reservdel eller nu beredare som gäller? Har aldrig motionerat säkerhetsventilen på denna, vilket man ska..
TrB byggarebo2 skrev:
Är varmvattenrören ut från pumpten varma trots att du inte spolat nått senaste timmen så läcker det kanske ut varmvatten nån stanns. Det rinner inget från beredaren inomhus - säkerhetsventil som fastnat på glänt eller så.B byggarebo2 skrev:
Antingen trasig termostat (har du 90gradigt vatten till blandaren under beredaren?) Eller säkerhetsventil då.B byggarebo2 skrev:
Skulle också kunna vara spricka i tanken, men då borde flödet ökat med tiden... Materialet i tanken skall matchas med ditt vattens beskaffenhet.
Ska man beställa hem ny beredare (mek kunnig) eller ta hit vvs are för att först felsöka?
För visst måste det vara beredaren när det är ”temperaturvänligt” vatten som kommer ut och att då pumpen funkar som den ska?
För visst måste det vara beredaren när det är ”temperaturvänligt” vatten som kommer ut och att då pumpen funkar som den ska?
Ja rinner det i röret från säkerhetsventilen så är det inte underligt att värmepumpen går hela tiden. Man kan försöka motionera ventilen ett par gånger för att om den inte är sönder få bort skräpet som isofall ligger på packningen. Annars är det bara att byta säkventil
Skönt att du förhoppningvis hittat felet, Det felet borde även göra att din vattenpump och din väre
Pump går oftare än normalt tänker jag. Så borde bli väsentlig skillnad när du fått ordning på detta. Återkoppla gärna vad du kommer ned till för förbrukning.
Pump går oftare än normalt tänker jag. Så borde bli väsentlig skillnad när du fått ordning på detta. Återkoppla gärna vad du kommer ned till för förbrukning.
Är det ur ventilen det rinner är det ju ventilen som är knas. Motionera den, byte om det inte hjälper.B byggarebo2 skrev:
Ja värmepumpen går ju hela tiden verkar det som och kör varmvattenladdning med +50 grader, likaså beredaren inne går ju konstant samt kallvattenbrunnen och filteranläggningen iom att det är konstant flöde så vid åtgärdande borde förbrukningen gå ner. Kan återkomma, tack för hjälpen!
Bytt säkerhetsventilen nu, allt frid, pumpen går som den ska och vi ligger nu på 20kw/dygn