Hittat felet, tror jag! Varmvattenberedaren inne står och rinner konstant i golvbrunnen.. va som någon skrev. Vad är då fel? Kan man bara köpa en reservdel eller nu beredare som gäller? Har aldrig motionerat säkerhetsventilen på denna, vilket man ska..
 
  • Gilla
Attitudeswe
  • Laddar…
Nyfniken Nyfniken skrev:
Har grannen skaffat hönshus?
Tanken har slagit mig också!
 
Attitudeswe
B byggarebo2 skrev:
Är ju som det alltid varit, inget är ändrat och funkade för 2 år sedan..
Tr
B byggarebo2 skrev:
Rören från pumpen är varma, inne vid golvvärmefördelarna kallt (rumstemp, 23 grader)
Är varmvattenrören ut från pumpten varma trots att du inte spolat nått senaste timmen så läcker det kanske ut varmvatten nån stanns. Det rinner inget från beredaren inomhus - säkerhetsventil som fastnat på glänt eller så.
 
Attitudeswe
B byggarebo2 skrev:
Hittat felet, tror jag! Varmvattenberedaren inne står och rinner konstant i golvbrunnen.. va som någon skrev. Vad är då fel? Kan man bara köpa en reservdel eller nu beredare som gäller? Har aldrig motionerat säkerhetsventilen på denna, vilket man ska..
Antingen trasig termostat (har du 90gradigt vatten till blandaren under beredaren?) Eller säkerhetsventil då.

Skulle också kunna vara spricka i tanken, men då borde flödet ökat med tiden... Materialet i tanken skall matchas med ditt vattens beskaffenhet.
 
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Antingen trasig termostat (har du 90gradigt vatten till blandaren under beredaren?) Eller säkerhetsventil då.
Det är lagom dusch-skönt vatten som kommer.
 
Ska man beställa hem ny beredare (mek kunnig) eller ta hit vvs are för att först felsöka?
För visst måste det vara beredaren när det är ”temperaturvänligt” vatten som kommer ut och att då pumpen funkar som den ska?
 
Attitudeswe
B byggarebo2 skrev:
Ska man beställa hem ny beredare (mek kunnig) eller ta hit vvs are för att först felsöka?
För visst måste det vara beredaren när det är ”temperaturvänligt” vatten som kommer ut och att då pumpen funkar som den ska?
Är det bara en ventil så borde det ju gå att laga...
 
Ja rinner det i röret från säkerhetsventilen så är det inte underligt att värmepumpen går hela tiden. Man kan försöka motionera ventilen ett par gånger för att om den inte är sönder få bort skräpet som isofall ligger på packningen. Annars är det bara att byta säkventil
 
  • Gilla
Rubicon
  • Laddar…
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Framledning till golvvärme verkar galet hög
Det där är nog inget ovanligt högt i slutet på en driftcykel
 
Skönt att du förhoppningvis hittat felet, Det felet borde även göra att din vattenpump och din väre
Pump går oftare än normalt tänker jag. Så borde bli väsentlig skillnad när du fått ordning på detta. Återkoppla gärna vad du kommer ned till för förbrukning.
 
B byggarebo2 skrev:
Hittat felet, tror jag! Varmvattenberedaren inne står och rinner konstant i golvbrunnen.. va som någon skrev. Vad är då fel? Kan man bara köpa en reservdel eller nu beredare som gäller? Har aldrig motionerat säkerhetsventilen på denna, vilket man ska..
Är det ur ventilen det rinner är det ju ventilen som är knas. Motionera den, byte om det inte hjälper.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Ja värmepumpen går ju hela tiden verkar det som och kör varmvattenladdning med +50 grader, likaså beredaren inne går ju konstant samt kallvattenbrunnen och filteranläggningen iom att det är konstant flöde så vid åtgärdande borde förbrukningen gå ner. Kan återkomma, tack för hjälpen!
 
  • Gilla
Attitudeswe
  • Laddar…
Bytt säkerhetsventilen nu, allt frid, pumpen går som den ska och vi ligger nu på 20kw/dygn
 
  • Gilla
Mikael Karlsson4999 och 10 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.