Alla tempgivare till ECL Confort 110 är alla av typen PT1000 av tvåtrådstyp, den har 1000ohm vid 0°.
https://www.nn-energy.se/sites/default/files/tools/pt1000tabell.pdf
Hur givaren kopplas till ingången kvittar.
Så det går inte att säga om den är fel inkopplad förrän man ser hur den är kopplad i andra änden.
https://www.nn-energy.se/sites/default/files/tools/pt1000tabell.pdf
Hur givaren kopplas till ingången kvittar.
Så det går inte att säga om den är fel inkopplad förrän man ser hur den är kopplad i andra änden.
Demmpa skrev:
Ska jag öppna ute givaren och ta kort? ( gör det senare isf, ej hemma nu)
Har det fungerat?
Kika i utegivaren hur det ser ut där, har det aldrig fungerat kan tex de fyra trådarna vara korsade, har det fungerat men gett upp kan det bero på glapp eller kortis pga insektsbon osv.
Kika i utegivaren hur det ser ut där, har det aldrig fungerat kan tex de fyra trådarna vara korsade, har det fungerat men gett upp kan det bero på glapp eller kortis pga insektsbon osv.
Saknad utegivare indikeras med två streck på ”Akt. T ute” och på ”Act T ute”.
Kortsluten utegivare indikeras med tre streck på ”Akt. T ute” och två streck på ”Act T ute”.
Edit: I alla fall så uppträder vår ECL 110 på ovan nämnda sätt när jag drar ur / kortsluter kontakten till utegivaren.
Kortsluten utegivare indikeras med tre streck på ”Akt. T ute” och två streck på ”Act T ute”.
Edit: I alla fall så uppträder vår ECL 110 på ovan nämnda sätt när jag drar ur / kortsluter kontakten till utegivaren.
Redigerat:
Skickar med ett par bilder både hur det ser ut vid givare på väggen samt någon skarvning av kabel uppe vid taket
Demmpa skrev:
Men du skrev att givaren va kortslöten om det som visas i displayen? Då är väl givare kass?
kanske ska säga att det ej är jag utan en rörmockare som ej gjort ett jobb riktigt/färdigt
Själva reglercentralen kan inte veta var mellan anslutningsplinten och givaren som kortslutningen finns.
Du har kortslutning i kablagets kopplingar.
Idag är det kopplat på följande sätt:
vit/blå - vit/turkos
turkos/lila - blå/lila
Men det ska egentligen vara kopplat såhär:
vit/turkos - vit/turkos
blå/lila - blå/lila
Eller rättare sagt så är det viktiga att det är likadant kopplat i bägge ändar.
Du har kortslutning i kablagets kopplingar.
Idag är det kopplat på följande sätt:
vit/blå - vit/turkos
turkos/lila - blå/lila
Men det ska egentligen vara kopplat såhär:
vit/turkos - vit/turkos
blå/lila - blå/lila
Eller rättare sagt så är det viktiga att det är likadant kopplat i bägge ändar.
Fotografen skrev:
Verkar vara en riktig klåpare som kopplat. Förutom att givaren är felkopplad så har han kopplat fel mellan ställdonet samt panelen. Men ska man röra något eller inte? Han är ju ansvarig nu. Ändrar jag å något händer är det ju jag. Han vill ju inte komma å ändra är en långdragen sak detta
Kopplings schema samt hur det är kopplat syns på bild
Som det sitter jord (på plint) svart (24) blå (25) brun (26)
Som ja tror det ska sitta Brun 24 svart 25 blå 26
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Är firman registrerade hos elsäkerhetsverket?
Inom vilket/vilka områden i så fall?
Hur är det kopplat i shuntmotorn?
Bara det är ”lika” (fel)kopplat (gällande färgerna) så fungerar shuntmotorn fastän det är fel färger.
Gällande utegivaren så hade jag kopplat om det fastän det egentligen är firman som ska åtgärda felet.
Inom vilket/vilka områden i så fall?
Hur är det kopplat i shuntmotorn?
Bara det är ”lika” (fel)kopplat (gällande färgerna) så fungerar shuntmotorn fastän det är fel färger.
Gällande utegivaren så hade jag kopplat om det fastän det egentligen är firman som ska åtgärda felet.
Liknande trådar
-
Kan man kontrollera utegivaren i en fjärrvärmeanläggning
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärme - utegivare visar fel - styrning med Ngenic tune
Fjärrvärme & Gas -
Varför går det inte att sänka värmen - anslutet till fjärrvärme
Värme allmänt -
Fjärrvärme, byta ut utegivare och montera rumsgivare, hur ställer jag in denna?
Fjärrvärme & Gas -
Rimligt med pusher då endast vattenburen golvvärme är ansluten till fjärrvärmecentral?
Fjärrvärme & Gas