En ecl comfort 110 styrenhet fjärrvärme där ute temp givaren är felkopplad? ( se bifogad bild) får inget mätvärde i själva displayen
 
  • Öppen anslutningsbox till ECL Comfort 110 styrenhet med eventuell felkopplad ute temp givare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa Demmpa skrev:
Alla tempgivare till ECL Confort 110 är alla av typen PT1000 av tvåtrådstyp, den har 1000ohm vid 0°.
[länk]

Hur givaren kopplas till ingången kvittar.

Så det går inte att säga om den är fel inkopplad förrän man ser hur den är kopplad i andra änden.

Ska jag öppna ute givaren och ta kort? ( gör det senare isf, ej hemma nu)
 
Har det fungerat?
Kika i utegivaren hur det ser ut där, har det aldrig fungerat kan tex de fyra trådarna vara korsade, har det fungerat men gett upp kan det bero på glapp eller kortis pga insektsbon osv.
 
Saknad utegivare indikeras med två streck på ”Akt. T ute” och på ”Act T ute”.
Kortsluten utegivare indikeras med tre streck på ”Akt. T ute” och två streck på ”Act T ute”.

Edit: I alla fall så uppträder vår ECL 110 på ovan nämnda sätt när jag drar ur / kortsluter kontakten till utegivaren.
 
Redigerat:
Skickar med ett par bilder både hur det ser ut vid givare på väggen samt någon skarvning av kabel uppe vid taket
 
  • Kopparledning med elektriska kablar och anslutningar längs taket.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen eldosa med kablar och givare på en vitmålad vägg, som visar detaljer av installationen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Givarens display på en vägg med aktuell och ackumulerad temperaturvisning, omgivet av elanslutningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Skarven i taket ser ut att vara vit/turkos & blå/lila.
Men skarvplinten är vit/blå & turkos/lila.

Så byt plats på blå & turkos i skarvplinten.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Skarven i taket ser ut att vara vit/turkos & blå/lila.
Men skarvplinten är vit/blå & turkos/lila.

Så byt plats på blå & turkos i skarvplinten.

Men du skrev att givaren va kortslöten om det som visas i displayen? Då är väl givare kass?

kanske ska säga att det ej är jag utan en rörmockare som ej gjort ett jobb riktigt/färdigt
 
Själva reglercentralen kan inte veta var mellan anslutningsplinten och givaren som kortslutningen finns.

Du har kortslutning i kablagets kopplingar.

Idag är det kopplat på följande sätt:
vit/blå - vit/turkos
turkos/lila - blå/lila

Men det ska egentligen vara kopplat såhär:
vit/turkos - vit/turkos
blå/lila - blå/lila
Eller rättare sagt så är det viktiga att det är likadant kopplat i bägge ändar.
 
Det är inget fel på givaren. Det är kabeldragningen som är kass.
 
  • Gilla
Fotografen och 1 till
  • Laddar…
S Stefan Handberg skrev:
Men du skrev att givaren va kortslöten om det som visas i displayen? Då är väl givare kass?
useless useless skrev:
Det är inget fel på givaren. Det är kabeldragningen som är kass.
Exakt, det är skarven som kortsluter. Ändra enl inlägg #9.
 
Fotografen Fotografen skrev:
Exakt, det är skarven som kortsluter. Ändra enl inlägg #9.

Verkar vara en riktig klåpare som kopplat. Förutom att givaren är felkopplad så har han kopplat fel mellan ställdonet samt panelen. Men ska man röra något eller inte? Han är ju ansvarig nu. Ändrar jag å något händer är det ju jag. Han vill ju inte komma å ändra är en långdragen sak detta

Kopplings schema samt hur det är kopplat syns på bild


Som det sitter jord (på plint) svart (24) blå (25) brun (26)

Som ja tror det ska sitta Brun 24 svart 25 blå 26


Elkopplingsschema på en display med märkningar för ställdon och jordanslutningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Otydligt fokus på en elanslutning med felkopplade kablar i färgerna gul/grön, blå och brun.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Är firman registrerade hos elsäkerhetsverket?
Inom vilket/vilka områden i så fall?

Hur är det kopplat i shuntmotorn?
Bara det är ”lika” (fel)kopplat (gällande färgerna) så fungerar shuntmotorn fastän det är fel färger.

Gällande utegivaren så hade jag kopplat om det fastän det egentligen är firman som ska åtgärda felet.
 