Hej! Snabb fråga om elen. Jag ska byta en vägglampa och vill säkerhetskälla att jag gör rätt. Ser ut som ett lätt jobb och jag kan tycka att det är onödigt att kontakta en elektriker för det. Så jag hoppas att någon kunnig här vill hjälpa mig. (Tillägger att huset är byggt 2017 om det är till någon hjälp)

Bild ett: Det är min gamla lampa som är trasig och ska bytas.

Bild två: Min nya vägglampa som jag ska montera dit.

Visst är det bara att jag stänger av elen i huset och sen monterar av kablarna från gamla lampan in i den nya.

Blå kabel till N
Brun kabel till L
Jordad grön/gul kabel i mitten på nya lampan.

Något mer jag ska tänka på eller är det bara att köra på som jag tänkt?

Mvh .
 
  • Väggmonteringsplatta för lampa med elanslutningar och etiketter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av en vägglampa under montering med synliga elanslutningar; blå, brun och grön/gul kabel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Borde vara helt rätt, för jag antar att både den gamla och den nya lampan är gjorda för 230V AC.
 
  • Gilla
Ulltand och 1 till
  • Laddar…
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Borde vara helt rätt.

Tack för snabbt svar Hasse
 
Ja det är rätt. Helst skall man väl också mäta att spänningen är borta efter att ha brutit strömmen.

Jag var med en gång om en huvudbrytare som var felkopplad och bröt nollan istället för fasen. Liten risk men om man bryter säkringarna också så är ju iaf den risken borta.
 
Redigerat:
  • Gilla
Fairlane och 1 till
  • Laddar…
Ulltand Ulltand skrev:
Ja det är rätt. Helst skall man väl också mäta att spänningen är borta efter att ha brutit strömmen.

Jag var med en gång om en huvudbrytare som var felkopplad och bröt nollan istället för fasen. Liten risk men om man bryter säkringarna också så är ju iaf den risken borta.
hur kollar man att spänningen är borta. Hade en elektriker hos mig förra året för att fixa en lampa och laddstolpe för bilen. Han stängde av huvudströmbrytaren och bytta allt.
 
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Borde vara helt rätt, för jag antar att både den gamla och den nya lampan är gjorda för 230V AC.

Bifogar specs från båda lamporna
 
  • LED-lampas drivmodul med specifikationer för elektrisk anslutning och säkerhetsstandarder på en etikett.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Specifikationsetikett för Mauve White Sensor lampa med lumen och storleksinformation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Som sagt, det låter rätt. Men man bör kontrollera att det verkligen är strömlöst.

Om du bryter med huvudbrytaren på centralen. Så händer att det är fel på brytaren så att den inte bryter alla tre faserna. Väldigt ovanligt, men jag som amatör har varit med om det. Man också tänka sig missförstånd om det finns mer än en central, man bryter fel huvudbrytare.


Personligen litar jag aldrig på att strömmen är bruten. När jag vet att jag har brutit. Vet genom mätning att den verkligen är bruten. Kontrollerar att mätinstrumentet verkningen fungerar. Då kan man prova med yttersta fingerspetsarna. Aldrig gripa om något som har varit strömförande. Tänk efter, vad händer om jag börjar krampa nu, kommer handen att ofrivilligt krama det jag håller i (det är då du dör), eller kommer handen att slinta utanpå det jag försöker hålla.
 
Z zaniii skrev:
hur kollar man att spänningen är borta. Hade en elektriker hos mig förra året för att fixa en lampa och laddstolpe för bilen. Han stängde av huvudströmbrytaren och bytta allt.
Generellt sett genom att mäta. Mät först innan du bryter, indikerar att du mäter rätt. Sedan mätning att det är brutet. Personligen mäter jag sedan en gång till på något med spänning. Instrumentet kan ju ha lagt av just när jag mäter. Men det är svårt om man bryter med huvudbrytaren.
 
H hempularen skrev:
Generellt sett genom att mäta. Mät först innan du bryter, indikerar att du mäter rätt. Sedan mätning att det är brutet. Personligen mäter jag sedan en gång till på något med spänning. Instrumentet kan ju ha lagt av just när jag mäter. Men det är svårt om man bryter med huvudbrytaren.

Ok tack för tipset. Ska mäta när jag stängt av.
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Du kubde ha köpt en ny läs drivplatta till ecoled armaturen. Men det är en smak sak.
 
K _Fredrik_ skrev:
Du kubde ha köpt en ny läs drivplatta till ecoled armaturen. Men det är en smak sak.
Hittar inte reservdelar till den. Kontaktade dem och de bad mig kontakta en annan återförsäljare i Sverige, men de hade inte den lampan och då struntade jag i det.
 
Z zaniii skrev:
Hittar inte reservdelar till den. Kontaktade dem och de bad mig kontakta en annan återförsäljare i Sverige, men de hade inte den lampan och då struntade jag i det.
Okej, byter såna ibland när man springer på service jobb. Rexel säljer i allafall plattorna och kompletta armaturer.
 
K _Fredrik_ skrev:
Okej, byter såna ibland när man springer på service jobb. Rexel säljer i allafall plattorna och kompletta armaturer.
Tack för tipset ska kika. Men är det ett vanligt problem att de går sönder?
 
K _Fredrik_ skrev:
Okej, byter såna ibland när man springer på service jobb. Rexel säljer i allafall plattorna och kompletta armaturer.
Kollade nyss rexel, men man måste ha ett företag för att öppna konto där.
 
I dessa fall kan en enkel beröringsfri testpenna vara bra att ha till hands
De är enkla att handha när man ex. står på en stege eller stol.
Testa pennans funktion och beteende mot någon spänningsförande kabel innan arbetet påbörjas.
 