Hej, ännu en balkberäkningsfråga!
Vi har ett egnahemshus från 1959, 1½ plan med källare. Källaren har betong i golv, väggar och tak, boinredd vind.

Vi ska ta bort vägg mellan kök och matsal på mellanvåningen, ca 3 meter. Huset är tillbyggt så väggen går från gamla ytterväggen till murstocken, tvärs takstolarna. Sitter 5 stolpar där nu från betongen i golvet direkt till varje enskild golvbjälke. Ska växlas av med balk är tanken.

Vår byggmästare har varit väldigt upptagen, så tips mottages tacksamt!
/Per
 
  • Ritning av husplan med markerad vägg som ska tas bort mellan kök och matsal.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Renoveringsarbete där vägg mellan kök och matsal tas bort, stolpar från golv till takbjälkar syns.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
BirgitS
Välkommen till forumet!

Har du inga fler konstruktionsritningar för huset t.ex. en konstruktionsritning?
Kan finnas på kommunens byggnadskontor om du inte har det själv.
Snözon brukar experterna fråga om också.
 
Ok! Tack för svar. Bifogar några pdf. Huset ligger 20 km norr om Helsingfors, snözon 2.5, kanske upp till 3.

Ritning av sektion X-X för ett hus, visar mått och konstruktionsdetaljer enligt grundplansritning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
En limträbalk i storleksordningen 90x315 mm på två pelare, också av limträ, 90x90 mm, bör räcka. Varje pelare representerar en punktlast på betongen på ca 30 kN. Eftersom pelarna enligt sektionsritningen inte hamnar rakt ovanför hjärtväggen i källaren bör någon konstruktionskunnig person kontrollera att betongbjälklaget tål dessa punktlaster. Jag vet inte vad finska myndigheter ställer för krav på beräkningsunderlag.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Tack för svar, jo hjärtväggen i källaren är inte rakt under denna väggen av någon underlig anledning. Källarväggen går jäms med "andra hörnet" på murstocken. Det är ju ett krux hur mycket betongen tål i punktlast pga detta.
 
Vad betongen tål beror på dess dimensioner och armering samt avståndet från upplaget. Jag tror att det fungerar men det behöver kontrolleras.
 
  • Gilla
Barkbit.
  • Laddar…
Jaha, for ut till huset och kikade lite. Det är en 4x4" träregel i botten under sågspånet som stolparna står på! Och den ligger på betongen.
Mättjocklek mot en träregel täckt med sågspån, med synlig betonggrund under.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ja just, så här blev det. Limträbalk 140x140.
 
  • Renoverat rum med limträbalk i taket, ojämn vägg i bakgrunden och golv med olika material.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
hampasnöret
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.